Заземление подвесного потолка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление подвесного потолка |
8.9.2017, 20:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Нужно ли заземлять саму конструкцию подвесного потолка, по которому проложены кабели в гофре на питание светильников?
|
|
|
|
|
11.9.2017, 9:48
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Да, у нас присоединяют к PE проводникам в коробках сети освещения. В двух местах.
|
|
|
11.9.2017, 22:52
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Нужная тема. Почти везде, где есть "армстронги" со светильниками, конструкция потолка "кусается", в разной степени, в зависимости от количества светильников, как я думаю. Однажды схватился за трубу отопления и потолок, неплохо потрясло.
Моя мысль- проблема в электронном балласте, какие-то конденсаторные завязки с заземлением, наподобие как в стиралках. Заземлить потолок не всегда есть куда. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 1:42 |
|
|
|
|