В здании напряжение в сети 228-229 В, на трансформаторе 6/0,4 кВ 160 кВА - 0,4 кВ. Регулировать надо в трасформаторе до 380 В ? Как исправить ситуацию?
|
|
|
|
|
| Гость_ADK_* |
4.6.2007, 15:46
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Фазное - 0,23 кВ, линейное - 0,4 кВ. Ничего регулировать не надо.
|
|
|
4.6.2007, 16:04
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Если на стороне НН трансформатора напряжение 400В, это хорошо, под нагрузкой все равно просядет до 380 - главное, что бы выше небыло. Но если уж так хочется снизить напругу, то у трансформатора должен быть переключатель ответвлений без возбуждения. Т.е. отключаешь транс, переключеешь ответвление на ступень ниже, включаешь и измеряешь напряжение. На словах достаточно просто, на практике встречаются всякие нюансы (плохой контакт в переключателе, отсутствие контакта вообще и т.д.), поэтому лечше доверить это дело специалистам.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
4.6.2007, 21:54
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата В здании напряжение в сети 228-229 В, на трансформаторе 6/0,4 кВ 160 кВА - 0,4 кВ. Регулировать надо в трасформаторе до 380 В ? Как исправить ситуацию?
Для начала замерить что поступает по 6кВ... Может там за 6,6 зашкаливает. Тогда Вам нчиего регулировать не надо, надо обратиться к поставщику электроэнергии, чтобы они понизили у себя... |
|
|
|
|
| Гость_Roman D_* |
5.6.2007, 5:36
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата(Лёха) Для начала замерить что поступает по 6кВ...
Чем?! |
|
|
| Гость_Roman D_* |
5.6.2007, 5:48
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Цитата(SergAn) Если на стороне НН трансформатора напряжение 400В, это хорошо, под нагрузкой все равно просядет до 380 - главное, что бы выше небыло.
Напряжение измерено в здании. Более 4% - перебор (см.гост по качеству электроэнергии). Цитата Но если уж так хочется снизить напругу, то у трансформатора должен быть переключатель ответвлений без возбуждения.
На 160 ква - наверняка нету. Цитата На словах достаточно просто, на практике встречаются всякие нюансы (плохой контакт в переключателе, отсутствие контакта вообще и т.д.), поэтому лечше доверить это дело специалистам. ТОЛЬКО спецам!
|
|
|
5.6.2007, 8:02
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 |
Доброго дня .У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке .Сколько не бьюсь с проблемой все бестолку.Ручки переключения на трасе нет на соседнем трансе. все четко.Ночью то узо срабатывает то лампы перегорают.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 16:55
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
[b]alekseivasilev писал
Цитата У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке
Выход один - обращайться к поставщику электроэнергии, т.к. он не соблюдает требования по качеству поставляемой электроэнергии. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
| Гость_Roman D_* |
5.6.2007, 16:59
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Цитата(alekseivasilev) У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке .Сколько не бьюсь с проблемой все бестолку.
- и еще счетчики накручивают больше - пропорционально квадрату роста напряжения! Если сбыт не чешется - обращайтесь в защиту прав потребителя. Электричество, как и любой другой товар, обладает качеством, которое описано в соответствующем госте. ГОСТ 13109-97. В частности, там определяется и повышение/понижение напряжения. +/-2% - долговременно, +/-4 - кратковременно. До тех пор, пока мы будем хавать, что дают, и не квакать, мы будем иметь то, что имеем... |
|
|
5.6.2007, 18:04
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Roman D
Чем замерить напряжение по 6кВ? Да это... Вольтметрами обычно это делают. Подключённым к ТНу 6кВ. Цитата Доброго дня .У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке .Сколько не бьюсь с проблемой все бестолку.Ручки переключения на трасе нет на соседнем трансе. все четко.Ночью то узо срабатывает то лампы перегорают.
Повторюсь ещё раз - мерить и ещё раз мерить, что поступает по 6кВ(или 10, у кого как). Если вы являетесь официальным ДПА, то можно сделать запрос диспетчеру, какое у них напряжение с питающей вас подстанции, они обязаны рассказать, иначе будут вздрючены. А так с вашими замерами по 0,4 никто работать не будет, так как сторона 0,4 - это уже ваша, а вам обязаны предоставить номинал по 6кВ. Цитата Если сбыт не чешется - обращайтесь в защиту прав потребителя. Электричество, как и любой другой товар, обладает качеством, которое описано в соответствующем госте. ГОСТ 13109-97. В частности, там определяется и повышение/понижение напряжения. +/-2% - долговременно, +/-4 - кратковременно.
+/- 2% от номинала? А не +/-5%? То есть при 6кВ должны выдавать 5,9-6,1кВ? Где такой ГОСТ найти? |
|
|
|
|
| Гость_Roman D_* |
5.6.2007, 21:38
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Цитата(Лёха) Чем замерить напряжение по 6кВ? Да это... Вольтметрами обычно это делают. Подключённым к ТНу 6кВ.
Вот беда - на небольших ТП часто нету ТН... Цитата +/- 2% от номинала? А не +/-5%? То есть при 6кВ должны выдавать 5,9-6,1кВ?
Да, Вы правы, сэр Цитата Где такой ГОСТ найти?
У меня нашелся в гугле: http://www.google.com/search?client=opera&...=utf-8&oe=utf-8 |
|
|
6.6.2007, 8:29
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2007 Из: Нижневартовск Пользователь №: 8793 |
Спасибо за информацию. И все же 228-229 В вредно для бытовой техники (надо ставить ИБП) или же если бы было 231 В то это уже повод для беспокойства.
|
|
|
8.6.2007, 17:47
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата И все же 228-229 В вредно для бытовой техники (надо ставить ИБП) или же если бы было 231 В то это уже повод для беспокойства.
Для техники и 240 не беспокойство. У них свои блоки питания, и 240 для них не беда. На всех наших подстанция с местным оперативным персоналом стоят телевизоры,компутеры, принтеры и тп... А напряжение на п/ст очень завышено. И ничё, всё стоит, работает.. Только вот лампочки при при такоем напряжении частенько горят... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|