В здании напряжение в сети 228-229 В, на трансформаторе 6/0,4 кВ 160 кВА - 0,4 кВ. Регулировать надо в трасформаторе до 380 В ? Как исправить ситуацию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ADK_*
сообщение 4.6.2007, 15:46
Сообщение #2





Гости






Фазное - 0,23 кВ, линейное - 0,4 кВ. Ничего регулировать не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 4.6.2007, 16:04
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Если на стороне НН трансформатора напряжение 400В, это хорошо, под нагрузкой все равно просядет до 380 - главное, что бы выше небыло. Но если уж так хочется снизить напругу, то у трансформатора должен быть переключатель ответвлений без возбуждения. Т.е. отключаешь транс, переключеешь ответвление на ступень ниже, включаешь и измеряешь напряжение. На словах достаточно просто, на практике встречаются всякие нюансы (плохой контакт в переключателе, отсутствие контакта вообще и т.д.), поэтому лечше доверить это дело специалистам.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 4.6.2007, 21:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Цитата
В здании напряжение в сети 228-229 В, на трансформаторе 6/0,4 кВ 160 кВА - 0,4 кВ. Регулировать надо в трасформаторе до 380 В ? Как исправить ситуацию?

Для начала замерить что поступает по 6кВ... Может там за 6,6 зашкаливает. Тогда Вам нчиего регулировать не надо, надо обратиться к поставщику электроэнергии, чтобы они понизили у себя...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 5.6.2007, 5:36
Сообщение #5





Гости






Цитата(Лёха)
Для начала замерить что поступает по 6кВ...

Чем?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 5.6.2007, 5:48
Сообщение #6





Гости






Цитата(SergAn)
Если на стороне НН трансформатора напряжение 400В, это хорошо, под нагрузкой все равно просядет до 380 - главное, что бы выше небыло.

Напряжение измерено в здании. Более 4% - перебор (см.гост по качеству электроэнергии).

Цитата
Но если уж так хочется снизить напругу, то у трансформатора должен быть переключатель ответвлений без возбуждения.

На 160 ква - наверняка нету.

Цитата
На словах достаточно просто, на практике встречаются всякие нюансы (плохой контакт в переключателе, отсутствие контакта вообще и т.д.), поэтому лечше доверить это дело специалистам.
ТОЛЬКО спецам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseivasilev
сообщение 5.6.2007, 8:02
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



Доброго дня .У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке .Сколько не бьюсь с проблемой все бестолку.Ручки переключения на трасе нет на соседнем трансе. все четко.Ночью то узо срабатывает то лампы перегорают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 5.6.2007, 16:55
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]alekseivasilev писал

Цитата
У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке


Выход один - обращайться к поставщику электроэнергии, т.к. он не соблюдает требования по качеству поставляемой электроэнергии.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 5.6.2007, 16:59
Сообщение #9





Гости






Цитата(alekseivasilev)
У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке .Сколько не бьюсь с проблемой все бестолку.

- и еще счетчики накручивают больше - пропорционально квадрату роста напряжения!
Если сбыт не чешется - обращайтесь в защиту прав потребителя. Электричество, как и любой другой товар, обладает качеством, которое описано в соответствующем госте. ГОСТ 13109-97. В частности, там определяется и повышение/понижение напряжения. +/-2% - долговременно, +/-4 - кратковременно.
До тех пор, пока мы будем хавать, что дают, и не квакать, мы будем иметь то, что имеем...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 5.6.2007, 18:04
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Roman D
Чем замерить напряжение по 6кВ? Да это... Вольтметрами обычно это делают. Подключённым к ТНу 6кВ.
Цитата
Доброго дня .У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке .Сколько не бьюсь с проблемой все бестолку.Ручки переключения на трасе нет на соседнем трансе. все четко.Ночью то узо срабатывает то лампы перегорают.

Повторюсь ещё раз - мерить и ещё раз мерить, что поступает по 6кВ(или 10, у кого как). Если вы являетесь официальным ДПА, то можно сделать запрос диспетчеру, какое у них напряжение с питающей вас подстанции, они обязаны рассказать, иначе будут вздрючены. А так с вашими замерами по 0,4 никто работать не будет, так как сторона 0,4 - это уже ваша, а вам обязаны предоставить номинал по 6кВ.

Цитата
Если сбыт не чешется - обращайтесь в защиту прав потребителя. Электричество, как и любой другой товар, обладает качеством, которое описано в соответствующем госте. ГОСТ 13109-97. В частности, там определяется и повышение/понижение напряжения. +/-2% - долговременно, +/-4 - кратковременно.

+/- 2% от номинала? А не +/-5%? То есть при 6кВ должны выдавать 5,9-6,1кВ? Где такой ГОСТ найти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 5.6.2007, 21:38
Сообщение #11





Гости






Цитата(Лёха)
Чем замерить напряжение по 6кВ? Да это... Вольтметрами обычно это делают. Подключённым к ТНу 6кВ.

Вот беда - на небольших ТП часто нету ТН...

Цитата
+/- 2% от номинала? А не +/-5%? То есть при 6кВ должны выдавать 5,9-6,1кВ?

Да, Вы правы, сэр icon_biggrin.gif Обмишулился... Это на несимметрию цифры в голову пришли...

Цитата
Где такой ГОСТ найти?

У меня нашелся в гугле: http://www.google.com/search?client=opera&...=utf-8&oe=utf-8
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimant
сообщение 6.6.2007, 8:29
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2007
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 8793



Спасибо за информацию. И все же 228-229 В вредно для бытовой техники (надо ставить ИБП) или же если бы было 231 В то это уже повод для беспокойства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 8.6.2007, 17:47
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Цитата
И все же 228-229 В вредно для бытовой техники (надо ставить ИБП) или же если бы было 231 В то это уже повод для беспокойства.

Для техники и 240 не беспокойство. У них свои блоки питания, и 240 для них не беда. На всех наших подстанция с местным оперативным персоналом стоят телевизоры,компутеры, принтеры и тп... А напряжение на п/ст очень завышено. И ничё, всё стоит, работает.. Только вот лампочки при при такоем напряжении частенько горят...