Коэффициент мощности для расчета комьютерных розеточных груп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Коэффициент мощности для расчета комьютерных розеточных груп |
| Гость_AAS_* |
1.6.2007, 12:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Кто какой берет cos для групповой розеточной линии питающей рабочие места в офисе, и какой cos для питающей линии на щит питающий такие группы.
Есть 2 значения для общественных зданий 0,85 и для вычислительной техники без кондиционирования 0,65. Собственно вопрос кто какой коэффициент использует для групповой линии и какой для питающего линии этого щита |
|
|
|
|
1.6.2007, 15:09
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Если считать офис в целом, то 0.85
Если на группе (щите) висят только компы тогда 0.65 |
|
|
4.6.2007, 9:53
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Если я не ошибаюсь, косинус фи учитывается один раз. Я это делаю при расчёте группового тока. Помню на этом форуме кто то замерял клещами на вводе в офис с компьютерами, получилось около 0,7.
|
|
|
4.6.2007, 11:17
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Цитата(Роман Котовский) Если я не ошибаюсь, косинус фи учитывается один раз. Я это делаю при расчёте группового тока. Помню на этом форуме кто то замерял клещами на вводе в офис с компьютерами, получилось около 0,7.
Cos учитывается один раз. Просто можно брать cos по группам и потом высчитывать общий, а можно по зданию в целом. Если в офисе основную нагрузку составляют компьютеры, то cos будет около 0.7, А если в офисе установлено электрическое отопление, приточно-вытяжная вентиляция, cos будет около 0.8-0.9. |
|
|
|
|
| Гость_AAS_* |
4.6.2007, 17:50
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Как я понял если все групповые линии на компьютеры , то и рабочий ток для групповых линий и рабочий ток для питающей линии такого щита берем 0,65.
Если есть другие потребители , то в принципе сколько по таблице нагрузок получится. |
|
|
5.6.2007, 10:09
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
На косинус нужно делить
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|