Гость_AAS_*
сообщение 1.6.2007, 12:19
Сообщение #1





Гости






Кто какой берет cos для групповой розеточной линии питающей рабочие места в офисе, и какой cos для питающей линии на щит питающий такие группы.
Есть 2 значения для общественных зданий 0,85 и для вычислительной техники без кондиционирования 0,65.
Собственно вопрос кто какой коэффициент использует для групповой линии и какой для питающего линии этого щита
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 1.6.2007, 15:09
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Если считать офис в целом, то 0.85
Если на группе (щите) висят только компы тогда 0.65
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 4.6.2007, 9:53
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Если я не ошибаюсь, косинус фи учитывается один раз. Я это делаю при расчёте группового тока. Помню на этом форуме кто то замерял клещами на вводе в офис с компьютерами, получилось около 0,7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 4.6.2007, 11:17
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Цитата(Роман Котовский)
Если я не ошибаюсь, косинус фи учитывается один раз. Я это делаю при расчёте группового тока. Помню на этом форуме кто то замерял клещами на вводе в офис с компьютерами, получилось около 0,7.


Cos учитывается один раз.
Просто можно брать cos по группам и потом высчитывать общий, а можно по зданию в целом.
Если в офисе основную нагрузку составляют компьютеры, то cos будет около 0.7,
А если в офисе установлено электрическое отопление, приточно-вытяжная вентиляция, cos будет около 0.8-0.9.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AAS_*
сообщение 4.6.2007, 17:50
Сообщение #5





Гости






Как я понял если все групповые линии на компьютеры , то и рабочий ток для групповых линий и рабочий ток для питающей линии такого щита берем 0,65.
Если есть другие потребители , то в принципе сколько по таблице нагрузок получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 5.6.2007, 10:09
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



На косинус нужно делить
Вернуться в начало страницы