Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как запустить двигатель

Гость_Denis._*
сообщение 28.5.2007, 23:09
Сообщение #1





Гости






У меня есть 3-х фазный двигатель АОЛ2-32-4 как я понял он работает от двух напряжений 220 и 380 Вольт. И вот вопрос как его запустить в однофазной сети 220В? Какой емкости конденсатор для этого нужен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreich-1
сообщение 29.5.2007, 7:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 15.1.2007
Пользователь №: 8060



Включаешь на треугольник, и Ср=66Рн; Сп=2Ср=132Рн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему