![]() Аккумуляторные батареи. , Помогите разобраться с аккумуляторными батареями |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Аккумуляторные батареи. , Помогите разобраться с аккумуляторными батареями |
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, возник такой вопрос, есть аккумуляторы Bosch 12V 220Ah, 8 штук, соединены в аккумуляторные батареи по 4 штуки (последовательно) и между собой параллельно. Вот какой вопрос, на данный момент зарядное устройство ИБП к которому они подключены выдаёт 10А, хватит ли этого тока для полной зарядки, или нет? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Обычно оптимальный ток заряда производители пишут на корпусе батареи. У современных АКБ он как правило 20-30% от емкости. Старое правило 10% тоже работает , можно и еще меньшими токами заряжать, но соответственно в этом случае увеличивается время зарядки.
У Вас общая емкость АКБ 440 А\Ч. Следовательно 10А зарядного тока это чуть более 2%. По грубым прикидкам чтобы поднять разряженную АКБ таким током - нужно более 3х суток -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Вам выше правильно написали но есть и функция поддержания заряда,то есть подпитка малыми токами когда АКБ в данном случае я так понял что ИБП,то есть не работают и блок поддерживает заряд в пределах нормы в спящем режиме.Это как возможный вариант.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы. Если я всё правильно понял то добавлением еще одного ЗУ я просто увеличу скорость зарядки. Просто начальник кричит что при таком токе АКБ не полностью заряжается. Хотя мерял на них напряжение - 13.8В
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Согласен, возможно подпидка малым током для компенсации тока саморазряда АКБ. Но 10А это всеже многовато не смотря на солидную емкость АКБ. Особенно для современных типов аккумов у которых саморазряд в разы ниже чем у "старичков".
P.S. Фадик, да плюньте временно Вы на форум, отмечайте, отмечайте качественней! Но в воскресенье на работе чтобы как огурчик ![]() Мне самому сейчас корефан позвонил, приглашает ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Согласен, возможно подпидка малым током для компенсации тока саморазряда АКБ. Но 10А это всеже многовато не смотря на солидную емкость АКБ. Особенно для современных типов аккумов у которых саморазряд в разы ниже чем у "старичков". P.S. Фадик, да плюньте временно Вы на форум, отмечайте, отмечайте качественней! Но в воскресенье на работе чтобы как огурчик ![]() Мне самому сейчас корефан позвонил, приглашает ![]() Вот это правильно!!! Я солидарен!!! Но поговорить та хочется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну, пока профессионалы отлучились я тут немного порулю.
![]() Начальник, как я понял из вашего высказывания, свой зарядник вам даёт, вы его подключаете, заряжаете и снова отдаёте ему. Так? А сейчас он вам ещё один принесёт? Правильно? Или всётаки всё несколько не так и у вас зарядник оперативного тока (да?) стационарный? Ну а ежели стационарный т.е. специально расчитанный на эти АкБ то зачем что-то себе ещё фантазировать и накручивать? Или вы точно знаете, что эти батареи были сильно разряжены и ток зарядки должен быть выше, а электроника, значица, барахлит? Зы. Хотя если начальник говорит что мало - значит так и есть: мало. Ваше дело прибавлять, а не спорить. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вообщем история такая, есть ИБП Форт FX70A, в нём есть встроенное зарядное устройство и возможность добавления еще одного. Батареи были оставлены от старого ИБП, начальство утверждает что со старым ибп оборудование (телекоммуникационное) держало 8 часов, сейчас держит 4. Но сколько я не считал нагрузку, просто невозможно что бы держало 8 часов. Но начальник утверждает что я дурак, и просто зарядка не до конца заряжает батареи, и нужно еще одно зарядное.
Как то так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Значица нужно! Что за странные у вас вопросы? Ставить ещё одно.
А я бы на вашем месте ещё и своё бы из гаража притащил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Влад_*_*) начальство утверждает что со старым ибп оборудование (телекоммуникационное) держало 8 часов, сейчас держит 4. Но сколько я не считал нагрузку, просто невозможно что бы держало 8 часов. А какова эта реальная нагрузка?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
... Батареи были оставлены от старого ИБП... Уважаемый Влад! Позвольте полюбопытствовать, а сколько годков этим старым АКБ? Насколько мне известно, ВСЕ аккумуляторные батареи с годами теряют ёмкость. Вы пробовали определять остаточную ёмкость Ваших АКБ? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.5.2019, 14:27 -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Опередил меня "Ваня Иванов", т .к. собственно к этому же и хотел подвести автора, а потом прикинуть реальную возможность батарей.
Цитата(Гость_Гость_Влад_*_*) Но начальник утверждает что я дурак, и просто зарядка не до конца заряжает батареи.... Возможно и недозаряд имеет место, но об этом чуть позже можно поговорить, а пока ждём ответ на интересующие заданные вопросы.
Сообщение отредактировал Rezo - 24.2.2017, 14:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Прошу прощения, праздники... Батареям меньше года. Мерить ёмкость не пробовал. Нагрузка 3кВт
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
на 3 кВт в самом идеальном случае 7 часов получается, КПД при работе от батарей если 80% принять уже 5.6 часов и еще учесть уменьшение емкости от более быстрого разряда, то 4 часа хорошее время.
Может год назад нагрузка была меньше, вот и держало дольше. Даже если само оборудование не менялось, то его загрузка могла измениться значительно. Когда запускали оно больше простаивало, а сейчас все пользуются и оно по полной шпарит - вот и разница в нагрузке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Полностью согласен с "Pantryk" и только добавлю следующее:
Цитата(Гость_Гость_Влад_*_*) Батареи были оставлены от старого ИБП Следовательно уже не с первоначальной ёмкостью и к тому же доп.потеря ёмкости по причине их необслуживания некоторое время (нельзя допускать запредельный саморазряд). Цитата(Гость_Гость_Влад_*_*) есть аккумуляторы Bosch 12V 220Ah, 8 штук, соединены в аккумуляторные батареи по 4 штуки (последовательно) и между собой параллельно. Таким образом (при таком соединении)весьма проблематично одинаково полностью зарядить правильно весь комплект.Значит из-за возможного недозаряда какой-то части комплекта, невозможно выжать из их ёмкости то, что могло бы быть. Цитата(Гость_Гость_Влад_*_*) мерял на них напряжение - 13.8В Непонятно в каком режиме выполнялся замер, но для контроля в конце заряда, это явно недостаточно - должно быть 16-16,8 (в зависимости от технологии) Вольт.Вот теперь суммируйте все эти моменты, плюс зимние условия (а это уменьшение ёмкости), плюс НЕ оптимальный ток разряда АБ во время работы (у Вас всё же стартерная АБ) и в результате получите то, что имеете на сегодняшний день (4 часа работы). Всё правильно!.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 28.2.2017, 11:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Замер производился после недельного простоя без отключений электроэнергии, на одном аккумуляторе исключённом из цепи, Только вот не правильно я написал, там 14.8 В, погодные условия мы исключаем, так как стоят они в серверной и температура там 20 градусов. Меня интересует вопрос добавления ЗУ большей мощности, к примеру суммарный ток заряда будет 20А, устранит ли это проблему недозаряда?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата устранит ли это проблему недозаряда? Нет!Измениться только время заряда (вместо условных 55 часов заряда, будете заряжать 26 часов). Q=t*I > t=Q/I Сообщение отредактировал Rezo - 28.2.2017, 13:24 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Меня интересует вопрос добавления ЗУ большей мощности, к примеру суммарный ток заряда будет 20А, устранит ли это проблему недозаряда? Уважаемый Влад! Попробую объяснить "на пальцах" суть вашей проблемы. Аккумуляторная батарея - это бассейн определённой ёмкости, зарядное устройство - это труба, по которой вода (электроэнергия) втекает в бассейн, а нагрузка - это труба, по которой вода вытекает из этого бассейна. Если за определённый промежуток времени из этого бассейна воды вытекает больше, чем втекает, то рано или поздно бассейн опустошится! Теперь, надеюсь, поняли? Возьмём калькулятор и прикинем баланс мощностей. У вас 2 параллельные группы по четыре 12-вольтовых АКБ, соединённых последовательно, т.е. на выходе имеем 48 Вольт. Мощность нагрузки 3000 Ватт, делим эту мощность на напряжение 48 В и получаем силу тока 62,5 А! Значит эта нагрузка полностью опустошит Ваш бассейн ёмкостью 440 Ач примерно за 7 часов. А зарядному устройству с силой тока 10 А, чтобы снова наполнить бассейн, потребуется не менее 44 часов! (В действительности из-за потерь требуется в 2 раза больше, т.е. не менее 88 часов). Следовательно, из вашего бассейна вытекает гораздо больше, чем втекает. Так что же Вы хотите, вечный двигатель изобрести? ![]() А ёмкость каждой банки в АКБ Вы всё-таки проверьте - будете весьма удивлены полученными результатами... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.2.2017, 13:32 -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Спасибо огромное за ответы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... должно быть 16-16,8 Из руководства данного ФОРТ-а:Цитата Зарядка аккумуляторных батарей происходит по трех стадийному алгоритму постоянным напряжением 13,6-13,85 В на АКБ с изменяемым током. Такое напряжение заряда является безопасным для всех типов аккумуляторов ... Зы. И не стартерные, а тяговые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(просто Гоша) Из руководства данного ФОРТ-а: Не пойму к чему это сейчас.Цитата Зарядка аккумуляторных батарей происходит по трех стадийному алгоритму постоянным напряжением 13,6-13,85 В на АКБ с изменяемым током. Такое напряжение заряда является безопасным для всех типов аккумуляторов ... Это один из способов заряда (постоянным напряжением), но разве сейчас нужно на десятки страниц в этом разделе развивать теорию заряда АБ? Цитата И не стартерные, а тяговые. Разве? Да и принципиальной разницы в этом нет.Смотрим их предназначение: http://www.port3.ru/info/BOSCH/12V220AH1150A http://www.westcar-spb.com/details/catalog...ab-details=tab2 Сообщение отредактировал Rezo - 28.2.2017, 20:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата Не пойму к чему ... Просто к тому что хочу понять - вы неумышленно вводите людей в заблуждение или у вас есть спецметода о зарядке АкБ таким повышенным напряжением? Не поделитесь ссылкой или фоткой? (10 листов я не осилю)Для сравнения привожу ещё напряжение заряда аккумуляторов нашего щита опертока (недавно выведенного из эксплуатации) (см. фото). А "тяговые" - имел ввиду, что не стартерные, а специально "заточенные" для работы в подобных бесперебойниках аккумуляторы. Надеюсь, что эту разницу вы всё же знаете. Ну а то что стоит у автора то , по моему, это не более как "я его слепила из того что было". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(просто Гоша) то что стоит у автора то , по моему, это не более как "я его слепила из того что было". А это как раз и есть условие задачи, на которую мы и отвечаем конкретно.Отсюда и соответствующие рекомендации с моей стороны. Теперь пару слов не по данной теме (другие условия задачи): Цитата(просто Гоша) у вас есть спецметода о зарядке АкБ таким повышенным напряжением? Вы о чём? Где я такое говорил?Может прочтёте не по диагонали, а с желанием понять? Так вот.... объясняю Вам.... В этой теме и в подобной теме вот здесь мной было сказано именно и буквально следующее: Цитата увидите тот факт, что для полного заряда АБ нужно в конце заряда, иметь общее напряжение (на всех банках) не менее 16-16,7 Вольт (в зависимости от производителя и технологии). Цитата Непонятно в каком режиме выполнялся замер, но для контроля в конце заряда, это явно недостаточно - должно быть 16-16,8 (в зависимости от технологии) Вольт Таким образом человеку знакомому с данным вопросом понятно, что речь идёт о заряде методом постоянного тока, а не методом постоянного напряжения. Понятно, что метод напряжения "удобнее", но это некий универсальный вариант (метод), который "полностью" всё же не раряжает АБ. Цитата(просто Гоша) А "тяговые" - имел ввиду, что не стартерные, а специально "заточенные".... В принципе можно было бы и об этом поговорить, но нет смысла, да и не по теме.Могу только отметить в этой части тот факт, что и тяговые от производителя к производителю имеют некоторые отклонения в принципах зарядки. Но обычно это 3-х сттупенчатая зарядка (смешанная), где после второй ступени (14,7 В) продолжается заряд определённым током в течении часа без ограничения напряжения! Цитата(просто Гоша) Не поделитесь ссылкой или фоткой? (10 листов я не осилю) Для Вас только ссылки и фото авторитет?Поищите лучше реальную теорию по данному вопросу и будет Вам всё ясно почему и в каких случаях так или иначе. Правда.... там далеко даже не 10 листов.... И на "закуску" Вам по данной теме и вопросу: Цитата PS: Написал в фирму АкТех с вопросом по зарядке акб Зверь 60Ач. Вот что ответили. Заряд АКБ производить с поддержанием постоянства тока 0,1 С20 (для вашей АКБ 6,0А)до напряжения 14,4В (напряжение начала разложения воды на водород и кислород) и последующего заряда током, сниженным в 2 раза т.е. 0,05С20 (3,0А) до напряжения 16,0-16,2 В (при подключенном зарядном устройстве). Данный режим оптимален для АКБ всех исполнений (сурьмянистых, гибридных, полностью кальциевых, кальциевых с добавлением в состав токоотвода дополнительных легирующих добавок таких как серебро). ![]() Последнее к качестве примера и просьбе дать ссылку. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
"Закуска" с Драйва особо порадовала.
![]() Спасибо. Как гаварица - вопросов больше не имею. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата "Закуска" с Драйва особо порадовала. Ну Вы же просили ссылку, вот я и уважил инструкцией расмещённой в ссылке.Лучше конечно теория и рекомендация производителя. PS: Т.к. существует прямая связь плотности электролита с уровнем заряженности, то зарядом по току (кроме более полного заряда) ещё очень удобно "внешне" контролировать условную плотность электролита и условную ёмкость АБ, по окончании (в конце) заряда. Но это сейчас мало для кого актуально, т.к. народ стал ленивым, а производителю желательно более частая смена АБ.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... есть аккумуляторы Bosch 12V 220Ah, 8 штук, соединены в аккумуляторные батареи по 4 штуки (последовательно) и между собой параллельно. Вы бы хоть спросили у ТС, какие батареи по точнее. Может гелевые герметичные, а может с жидким электролитом не обслуживаемые. Загубите вы парню батареи с такими советами. Правы все, но у каждого для своих батарей справедливо. Да, химия похожа и везде кислота, но режимы заряда разные, конечные напряжения одинаковые, почти, бахнет батарея от избытка газов и перегреве, при большом токе, если она герметичная(точнее не обслуживаемая) герметичных полностью не бывает, клапан все равно стоит, может и не справится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Не могу понять, о чём идёт спор?
![]() Если мощность нагрузки систематически превышает мощность источника питания, то любая АКБ будет систематически недозаряжаться, вплоть до её полного разряда! Поэтому необходимо увеличить МОЩНОСТЬ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА, но не за счёт повышения его напряжения, а за счёт увеличения его токовой отдачи, т.е. в любом случае необходима стабилизация напряжения внешнего источника и автоматическая регулировка тока заряда АКБ. А вопрос, какие это АКБ - кислотные, щелочные или гелиевые, обслуживаемые или необслуживаемые, каким методом идёт их подзаряд - всё это второстепенно. Главное условие для любого ИБП - это положительный БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ внешнего источника (зарядного устройства) и нагрузки! Если это условие не выполняется - никакие АКБ, будь они хоть "Супер-пупер-Bosch", не смогут работать длительное время и будут в конце концов разряжены полностью... -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) Главное условие для любого ИБП - это положительный БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ внешнего источника (зарядного устройства) и нагрузки! Если это условие не выполняется - никакие АКБ....не смогут работать длительное время Всё именно так!Но автор говорит только о ЗУ для АБ, т.е. - для автономной зарядки этих АБ. Поэтому и не расссатривали режим совместной работы от ЗУ, да ЗУ в таком случае должно бы было иметь ток не менее 100 Ампер, как суммарный ток потребляемый оборудованием и током заряда АБ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Главное условие для любого ИБП - это положительный БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ внешнего источника (зарядного устройства) и нагрузки! Если это условие не выполняется - никакие АКБ, будь они хоть "Супер-пупер-Bosch", не смогут работать длительное время и будут в конце концов разряжены полностью... Речь идет не только о длительности работы от АКБ, но и о сроке службы батареи при постоянном недозаряде. Еще и о возрастных ограничениях вспоминают, с годами батарея лучше не становится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2019 Пользователь №: 55447 ![]() |
Добрый день. Помогите с выбором аккумулятора для ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 600. Выбор пал на аккумулятор Дельта т.к. не дорого и вроде по качеству более-менее. У нас в городе нашел фирму где их продают недорого, но вот какой подобрать , не могу определиться. В самой конторе особо не помогили, вот решил обратиться к форумчанам. Вот адрес где хочу купить:
[ |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
аккумулятора для ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 600. но вот какой подобрать , не могу определиться Так инструкцию к ИБП читали? Или гугл? Там есть параметры аккумулятора для вашего ИБП - 12В, 7А*ч. В конце концов, берёте старый акк и идёте с ним в магазин, показываете продавцу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 11:05 |
|
![]() |