Уважаемые эксперты!
Мы ставим закачику бесперебойник APC (симметру PX) в серверную. Под это дело рисуем проект. Заказчик требует с нас включить в проект рекомендации по присвоению категории электро- взрыво- и пожаробезопасности для этой серверной мотивируя тем, что данный раздел в проекте должен быть обязательно согласно каким-то гостам. Подскажите, пожалуйста, действительно ли существует такое законодательное требование и как нам в данном случае луше поступить - может присвоить минимальный уровень как для офисного помещения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Заказчик абсолютно прав. И начинать надо именно с определения того, к какой категории относится данное помещение - тогда и методы проектирования будут различные. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
Гость_est412_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Имеется в виду не то, к какой категории помещение относилось ДО установки в нем оборудования. ДО оно было не взрыво-пожаро-электроопасно.
Заказчик хочет, чтобы мы определили какио оно станет ПОСЛЕ установки нашего оборудования. Типа, что батареи ИБП могут быть взрыво-пожароопасны, сам ИБП может быть электроопасен. Обязаны ли мы вносит в проект такой раздел? Просто я смотрел сделанный до нас (и не нами) проект общего элекстроснабжения этого здания. Там нет никакого намека на присвоение категории помещению электрощитовой. |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Цитата нет никакого намека на присвоение категории помещению электрощитовой.
По двум условиям электрощитовая относится к особоопасным: -наличие токопроводящих полов; - возможность одновременного соприкосновения к токоведущим частьям и заземленным открытым проводящим частьям. А что касается Цитата Типа, что батареи ИБП могут быть взрыво-пожароопасны , необходимо изучить паспорт на ИПБ, требования к помещениям, где монтируются эти ИПБ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
To est412.
Я все отлично понял в Вашем первом посте. Ну конечно, это должны сделать Вы после определения состава и порядка взаимодействия того оборудования, которое будет установлено в серверной. А иначе как Вы будете разрабатывать собственно электропроект. Ведь категория помещения зависит в том числе и от устанавливаемого оборудования. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Для начала нужно разделить понятия классификация помещения по степени опасности поражения электротоком и класс по взрыво-пожароопасности.
Скорее всего в отношении опасности поражения электротоком помещение серверной будет как минимум с повышенной опасностью. Класс по взрыво-пожароопасности зависит от того, что в этом помещении находится. Класс помещения определяет проектировщик. Кроме того, на чертеже указывается класс по взрыво-пожароопасности каждого помещения. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
А класс помещения по взрыво-пожарной безопасности определяется в соответствии с требованиями НПБ 105-95. Если нет в наличии - отпишите, поделюсь.
-------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
Гость_est412_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Спасибо за разъяснения!
НПБ уже накопал в интернете. Подскажите, пожалуйста, в каком документе регламентируется состав проекта по электроснабжению (и, в частности, наличие глав о присвоении помещениям категории)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Прошу прощения за долгое отсутствие - расслабился на даче, а там с инетом туго. По делу: посмотрите ГОСТ Р 50571.1-93. Электроустановки зданий. Основные положения. Там есть пп 2.5, 2.7 - там ответ по категорийности помещения. -------------------- Удачи.