Категория электробезопасности для помещения серверной

Гость_est412_*
сообщение 18.5.2007, 8:30
Сообщение #1





Гости






Уважаемые эксперты!
Мы ставим закачику бесперебойник APC (симметру PX) в серверную. Под это дело рисуем проект. Заказчик требует с нас включить в проект рекомендации по присвоению категории электро- взрыво- и пожаробезопасности для этой серверной мотивируя тем, что данный раздел в проекте должен быть обязательно согласно каким-то гостам.
Подскажите, пожалуйста, действительно ли существует такое законодательное требование и как нам в данном случае луше поступить - может присвоить минимальный уровень как для офисного помещения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 18.5.2007, 10:19
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Заказчик абсолютно прав. И начинать надо именно с определения того, к какой категории относится данное помещение - тогда и методы проектирования будут различные.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_est412_*
сообщение 18.5.2007, 10:43
Сообщение #3





Гости






Имеется в виду не то, к какой категории помещение относилось ДО установки в нем оборудования. ДО оно было не взрыво-пожаро-электроопасно.
Заказчик хочет, чтобы мы определили какио оно станет ПОСЛЕ установки нашего оборудования. Типа, что батареи ИБП могут быть взрыво-пожароопасны, сам ИБП может быть электроопасен. Обязаны ли мы вносит в проект такой раздел?
Просто я смотрел сделанный до нас (и не нами) проект общего элекстроснабжения этого здания. Там нет никакого намека на присвоение категории помещению электрощитовой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 18.5.2007, 13:48
Сообщение #4





Гости






Цитата
нет никакого намека на присвоение категории помещению электрощитовой.

По двум условиям электрощитовая относится к особоопасным:
-наличие токопроводящих полов;
- возможность одновременного соприкосновения к токоведущим частьям и заземленным открытым проводящим частьям.
А что касается
Цитата
Типа, что батареи ИБП могут быть взрыво-пожароопасны
, необходимо изучить паспорт на ИПБ, требования к помещениям, где монтируются эти ИПБ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 18.5.2007, 14:43
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



To est412.
Я все отлично понял в Вашем первом посте. Ну конечно, это должны сделать Вы после определения состава и порядка взаимодействия того оборудования, которое будет установлено в серверной. А иначе как Вы будете разрабатывать собственно электропроект. Ведь категория помещения зависит в том числе и от устанавливаемого оборудования.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 18.5.2007, 15:12
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Для начала нужно разделить понятия классификация помещения по степени опасности поражения электротоком и класс по взрыво-пожароопасности.
Скорее всего в отношении опасности поражения электротоком помещение серверной будет как минимум с повышенной опасностью.
Класс по взрыво-пожароопасности зависит от того, что в этом помещении находится. Класс помещения определяет проектировщик. Кроме того, на чертеже указывается класс по взрыво-пожароопасности каждого помещения.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 18.5.2007, 16:50
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



А класс помещения по взрыво-пожарной безопасности определяется в соответствии с требованиями НПБ 105-95. Если нет в наличии - отпишите, поделюсь.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_est412_*
сообщение 21.5.2007, 8:22
Сообщение #8





Гости






Спасибо за разъяснения!
НПБ уже накопал в интернете.
Подскажите, пожалуйста, в каком документе регламентируется состав проекта по электроснабжению (и, в частности, наличие глав о присвоении помещениям категории)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 25.5.2007, 21:14
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Прошу прощения за долгое отсутствие - расслабился на даче, а там с инетом туго.
По делу: посмотрите ГОСТ Р 50571.1-93. Электроустановки зданий. Основные положения.
Там есть пп 2.5, 2.7 - там ответ по категорийности помещения.


--------------------
Удачи.