Защита от перекоса фаз , Защита от перекоса фаз на дизель генераторе

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 26.1.2017, 18:11
Сообщение #1





Гости






У нас дизель электростанция, SDMO JS60, при даже не значительном перекосе фаз, т.е. не равномерна нагрузка от освещения и т.п. срабатывает защита, и она глохнет, как с этим бороться, а то устал бегать ее перезапускать, даже если нагрузка более менее распределена, то включивши чайник она может потухнуть, а вроде мощная станция номинал 48 вт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.1.2017, 18:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Александр_*_)
включивши чайник она может потухнуть, а вроде мощная станция номинал 48 вт
Таким шутка не место в разделе профессионалов....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 26.1.2017, 18:30
Сообщение #3





Гости






Цитата(Rezo @ 26.1.2017, 18:25) *
Таким шутка не место в разделе профессионалов....

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 26.1.2017, 18:32
Сообщение #4





Гости






опечатка 48квт, извините
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.1.2017, 18:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Наполните свой вопрос полнотой содержания данных, ведь полнятие "перекоса" далеко не однозначно иногда и какие реальные данные перекоса в Вашем случае?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.1.2017, 18:51
Сообщение #6





Гости






Мы приобрели электрогенератор, и на нем работает предприятие, когда на одной из фаз,(по 220В) нагрузка больше, чем на других, например
на 1ф 15А на 2Ф 14А на третей 25А, я так понимаю срабатывает защита и она глохнет, если разбежность, не большая,1-3А то все ок, но если иногда включаешь эл.чайник, то разбежность доходит до 10-15А и она глохнет, на советских генераторах таких проблем нет
не знаю, опять же станция макс 60квт, номинал 48, и при потреблении 10-15квт, в случае доп нагрузки на одну фазу - глохнет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.1.2017, 19:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
на 1ф 15А на 2Ф 14А на третей 25А, я так понимаю срабатывает защита и она глохнет, если разбежность, не большая,1-3А то все ок, но если иногда включаешь эл.чайник, то разбежность доходит до 10-15А и она глохнет
И чему Вы удивляетесь? У Вас разброс (перекос) нагрузок, более, чем запредельный!
Цитата
на советских генераторах таких проблем нет
Поздно ценить достижения советской техники.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.1.2017, 19:28
Сообщение #8





Гости






И, что мне чайник на костре греть? А может ЗАЗ или АЗЛК оценить как супер советскую технику
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.1.2017, 20:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
И, что мне чайник на костре греть?
Может быть - дело Ваше!
Посмотрите какой предельный перекос регламентирует производитель и все вопросы к нему.
Цитата
А может ЗАЗ или АЗЛК оценить как супер советскую технику
А при чём туту супер?
Тем не менее, в какой-то части, возможно АЗЛК то же добрым словом можно вспомнить и Жигули, которые в любом поле практически что-угодно можно отремонтировать "на коленке".
Вот точно так же и я бы поступил с Вашим генератором, вспомнив добрым словом советский подход, да и если уж деньги заплачены - просто выбросил бы имеющиеся мозги и вставил свои..... отечественные!
После этого живи и радуйся доводя перекос близкий к максимальному на фазу.

PS: Мне вообще цена непонятна на генератор 40 (60) кВт. Похоже там и мощность не в нашем понимании, а в китайском.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 26.1.2017, 21:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Rezo @ 26.1.2017, 20:24) *
Вот точно так же и я бы поступил с Вашим генератором, вспомнив добрым словом советский подход, да и если уж деньги заплачены - просто выбросил бы имеющиеся мозги и вставил свои..... отечественные!
После этого живи и радуйся доводя перекос близкий к максимальному на фазу.

Плюсану icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.2.2017, 14:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Александр_* @ 26.1.2017, 19:11) *
... при даже не значительном перекосе фаз, т.е. не равномерна нагрузка от освещения и т.п. срабатывает защита, и она глохнет, как с этим бороться,...
Имхо ... разобраться со схемой (на отсутствие программируемого микроконтроллера) и загрубить защиту. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.2.2017, 14:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
.....загрубить защиту.
Не вариант! И не потому, что не вариант, а потому, что если бы автор понимал и знал как это сделать, то и не обратился бы сюда со своим вопросом.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.2.2017, 14:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 15:50) *
Не вариант! И не потому, что не вариант, а потому, что если бы автор понимал и знал как это сделать, то и не обратился бы сюда со своим вопросом.
Ну коли, разговор про варианты (типа, вангования)... вариант, с надеждой на готовое решение, без напряга собственных мозгов - отметается? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.2.2017, 15:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



А разве мой предыдущий пост не даёт ответ на этот Ваш вопрос? Зачем повторяться?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения