![]() основная система уравнивания потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() основная система уравнивания потенциалов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2007 Пользователь №: 8703 ![]() |
Имею следующую ситуацию: Децентрализованная система вентиляции. Один из вентиляторов установлен в венткамере, расположенной на расстоянии 100м от распределительного пункта, от которого данный вентилятор запитан. В венткамере установления ящик управления вентилятором, в ящике установлена шина РЕ. Необходимо выполнить основную систему уравнивания потенциалов, т.е. присоединить металлические воздуховоды к шине РЕ щита питания (т.е. распред. пункта). Вопрос в следующем: можно ли присоединить воздуховоды к шине РЕ, установленной в ящике управления, которая соединена с шиной РЕ щита питания жилой кабеля (кабель ВВГ10х1,5). Вроде как медный проводник сечением не менее 6мм2 (п.1.7.136 гл.1.7 ПУЭ). Или же прокладывать дополнительный проводник (полосу, использовать металлоконструкции здания, использовать кабельные лотки)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата ... жилой кабеля (кабель ВВГ10х1,5).
А что это за кабель такой? 1,5 квадрата при длине 100м? Или Вы используете несколько жил на фазу, или у Вас вентилятор мощностью 1Вт и почему 10 жил? Уточните, пожалуйста. Вообще, можно использовать кабельные конструкции п.1.7.136, п.1.7.121, если это не возможно, тянуть проводник основной системы уравнивания потенциалов п.1.7.137 -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 17:29 |
|
![]() |