Проектирование ЭО построенного производственного цеха |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Проектирование ЭО построенного производственного цеха |
| Гость_Юрий Николаевич_* |
14.5.2007, 13:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Занимаюсь проектированием почти год, и тут дали работенку (см. тему) и начались вопросы... В частности не могу найти нормы по расположения щитов в типах помещений и т.д. Проблема в следующем:
1. Прямо над ЩС проходят трубопроводы, причем не транзитом, а друг в друга втыкаются и переплитаются. Щит представляет из себя коробку, в лучшем случае IP31, кабель заходит сверху 4x185 мм.кв. Ну в общем тревожно как-то. 2. Помещение пожароопастное класс В2 (?), по стенам на высоте ~5 м. идут кабели 2шт. ВВГ 4x95 и отдельно 4x185 с NUM-J 5x6,0, в открытых лотках. Допустимо ли такой метод прокладки? Если кто знает в какой литературе можно ответиь на такие вопросы, подскажите. В ПУЭ я обыскался и не нашел. Если ответите на вопросы.Век благодарен буду. Спасибо. |
|
|
|
|
14.5.2007, 14:49
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
В ПУЭ можно найти ответы на следующие вопросы:
1. Степень защиты оборудования должна соответствовать классу помещения по взрыво- пожароопасности. Цитата Помещение пожароопастное класс В2 (?)
В2 это что категория помещения по НПБ? Лучше определить класс по ПУЭ п. 7.4.2-7.4.14. Степень защиты выбирается в соответствие с табл.7.4.2 С точки зрения защиты от проникновения воды в случае разрыва труб - щиты под трубами лучше не ставить, тем более, если ввод кабеля сверху. В любом случае место ввода кабелей должно быть уплотнено. 2. Способ прокладки кабеля, расстояние от труб все это в соответствие с ПУЭ гл. 2.1, п.7.4.36-7.4.45 И еще, не понятно - ЩС уже стоит, или только поектируется? -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
| Гость_Юрий Николаевич_* |
14.5.2007, 16:40
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ЩС уже стоит и работает. Определил степень пожароопастности П-IIа (цех литья пластмассы и печати), щит для него должен быть IP44, перенести его - нарушить технологический процесс который сейчас единственный в Росии (гордость) ... не дадут. То есть, другими словами, возможно оставить щит в неблагоприятной зоне, выполнив его в IP44.
Еще вопрос: существует ли что-то вроде "Справочно методическое пособие "Проектирование и монтаж электроустановок производственных зданий/помещений" Спасибо за ответ, очень благодарен. |
|
|
15.5.2007, 7:34
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Юрий Николаевич писал
Цитата Еще вопрос: существует ли что-то вроде "Справочно методическое пособие "Проектирование и монтаж электроустановок производственных зданий/помещений"
Есть такая Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования СН 357-77. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
|
| Гость_Юрий Николаевич_* |
18.5.2007, 9:49
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Благодарю за ответ. Вопросы у меня никогда не кончатся, поэтому воспользуюсь возможностью.
Вообще, достаточно ли, руководствуясь ПУЭ выполнить проект внутреннего электроснабжения производственного цеха? Если нет, то чем ещё можно пользоваться в качестве норм и предписаний? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|