Опытные люди, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что автоматические выключатели с характеристикой С используют для бытовой сети и освещения, а с характеристикой В для компьютерной сети? Вопрос: а почему именно так?
|
|
|
|
|
13.5.2007, 8:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Эти групы определяют кратность отсечки група В-3-5 Inom, C - 5-8 Inom, D 8-10 Inom, Z- 1 Inom, поєтому для защиты електронной апаратуры ставят автоматы групы Z
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.5.2007, 9:03
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Т.е я так понимаю, что если на компьютерную сеть поставлены авт. выкл. характеристики В, то это не есть ошибка, что просто автоматы будут выключаться не мгновенно. Что у авт. выкл. типа В время отсечки дольше, чем у типа Z?
|
|
|
18.5.2007, 13:55
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Кратность отсечки это не время отключения, это отношение номинального тока к току срабатывания електромагнитного расцэпителя,тоесть если автомат групы В на 10 А то при токе 50-60 А он отключитса мгновенно, электромагнитный расцепитель имеет линейную характеристику, и отключаетса без выдержки времени,при любом токе превышающем ток уставки, тепловой же имеет нелинейную характеристику здесь время отключения зависит от тока. Возмите любой каталог по автоматам там в описании есть характеристики автоматов.
|
|
|
|
|
1.6.2007, 10:46
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Выбор характеристики В, С или любой другой зависит от тока КЗ, условий применения, пусковых токов аппаратуры.
Автомат должен отключаться за нормируемое время при расчетном токе КЗ, но не должен отключаться при пусковых токах, которые могут быть в 10-20 раз больше тока номинального и длиться до нескольких минут. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|