Заземление брони/экранов кабелей до 1 кВ , что применяют? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление брони/экранов кабелей до 1 кВ , что применяют? |
| Гость_Гхость_* |
21.11.2016, 8:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Имеются кабели с бронёй и кабели с экранами. Надо заземлить на концах. Вопрос чем? Что применить? На подстанциях сущ. видел как заземляли проводами ПуГВ притянутыми водопроводными хомутами. Не нравится такое, хочу нормальное решение! |
|
|
|
|
21.11.2016, 8:53
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Установите концевые кабельные муфты ПКВ до 1 кВ. Там предусмотрен узел заземления (паянный или непаянный)
|
|
|
21.11.2016, 20:12
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Не паянный проще, паянный надежней, но требует определенных навыков и сноровки.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
21.11.2016, 20:35
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2016 Из: Варва Украина Пользователь №: 50490 |
Паяется 100Вт паяльником за 5 минут легко многожильным медным проводом.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.11.2016, 21:06
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Паяется 100Вт паяльником за 5 минут легко многожильным медным проводом. Кабель марки АВБбШв сечением, допустим, миллиметров на 120,0 квадратных, и попробуйте припаять к его броне 100 Ваттным паяльником гибкий медный проводник сечением 50,0 мм квадратным за 5 минут. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 0:26 |
|
|
|
|