Напряжение в доме до 280 вольт , завышенное напряжение в сети до 280в

Севва
сообщение 5.9.2016, 2:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 36188



Всем добрый день, помогите пожалуйста решить вопрос с местным РЭС, (Борисоглебск, Ярославской обл.), проблема такая, у нас в деревне в доме напряжение в сети днем до 250 - 265 вольт, ночью 265 - 280 вольт (ток однофазный). Горят лампочки постоянно, рычит холодильник...
Вызывали электриков из РЭСа - приехали днем замерили 265 вольт, охали ахали - разводили руками ходили к трансформатору .... и ничего не произошло, вот сейчас время 02:07 и напряжение 268 вольт (очередная лампочка накрылась на кухне...).
Я не в курсе законов - куда писать какие акты и замеры требовать - но дальше так терпеть невозможно, расскажите пожалуйста как действовать - какие замеры и акты требовать , слышал что даже можно не платить за такую энергию - но как это юридически оформляется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 5.9.2016, 3:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Пишите жалобу в ту организацию, которая берет с вас деньги за электроэнергию.
Они поставляют вам не качественный товар.
Для подстраховки закажите испытания и измерения (с выдачей протокола) в сертифицированной электролаборатории. Копию протокола приложить к жалобе.
Если все так как вы описали, вашэнергосбыт обязан устранить "неполадку" за свой счёт.

Сообщение отредактировал Sinus - 5.9.2016, 3:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.9.2016, 23:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Напишите в сетевую, чуть выше РЭС. Пусть проверят качество, поставят приборы. Они должны реагировать на письменные заявления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Севва
сообщение 6.9.2016, 1:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 36188



Тут по ходу возник вопрос: после нашего дома на расстоянии 500 метров есть еще два дома (мы ближе к трансформатору они дальше) - так вот если нам сделают 220вольт, не получиться ли так что у них будет меньше 200вольт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.9.2016, 2:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Получится, обязательно.
Но, с точки зрения потребителя-абонента, Вас это не должно касаться.
РЭСы должны обеспечить соответствующий уровень напряжения в каждой точке.
Иными словами - это их головная боль - перенос ТП, увеличение сечений питающих линий и тому подобное....