Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я тут на досуге читал про измерительные трансформаторы напряжения - хотел бы кое-что прояснить. Рассмотрим два примера: Здесь первичная обмотка измерительного трансформатора включена последовательно между нейтралью генератора и землёй. Если я всё правильно представляю, смысл данной схемы такой: При штатном режиме работы сети напряжения трёх фаз генератора симметричны, ток в обмотках измерительного трансформатора(в дальнейшем - ИТ) отсутствует, вольтметр в цепи измерения показывает ноль. В случае замыкания одной из фаз на землю, через первичную обмотку ИТ начинает протекать ток КЗ этой фазы. Этот ток создаёт вокруг первичной обмотки ИТ магнитное поле, наводящее ЭДС в его вторичной обмотке. Под действием этой ЭДС срабатывает защитное реле(не знаю, правда, как оно работает), а вольтметр, включенный параллельно с реле, показывает напряжение вторичной обмотки ИТ, называемое также "напряжением нулевой последовательности". Здесь обмотки измерительной цепи соединены по схеме разомкнутого треугольника. Насколько я понял, при штатном режиме работы сети ЭДС в этих обмотках наводятся симметричными магнитными потоками обмоток первичной цепи, а, поскольку эти потоки сдвинуты на треть периода относительно друг друга, суммарная ЭДС, действующая в контуре измерительной цепи, равна нулю. В случае же обрыва или замыкания фазы первичной цепи на землю, напряжение этой фазы стремится к нулю, нарушается симметрия фазных напряжений первичной и, следовательно, вторичной(измерительной) цепи, вследствие чего в измерительной цепи ИТ появляется напряжение нулевой последовательности, ведь векторная сумма всех ЭДС, действующих в обмотках этой цепи, больше не равна нулю. Но я вот чего не могу понять: Почему на всех подобных схемах обмотки измерительной цепи обязательно заземляются? Заметил такую закономерность и при подключении трёхфазных счётчиков через трансформаторы тока - там на схемах тоже нейтраль обмоток напряжения счётчика заземляется. Для чего? Если пренебречь этим заземлением, как это отразится на работе измерительной цепи? Спасибо за внимание! |
||
|
|||
|
|
1.8.2016, 20:20
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 26.10.2007 Из: Свердловская область Пользователь №: 9698 |
Электробезопасность и надежность. Тут почитайте.
|
|
|
1.8.2016, 20:47
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
На первой картинке чисто земля от наводки ВН на вторичку. На второй картинке земля звезды ВН для контроля обрыва двух фаз, земля вторички так же от наводки.
|
|
|
1.8.2016, 21:05
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 |
|
|
|
|
|
1.8.2016, 21:52
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
под наводкой ВН на вторичку Вы подразумеваете электрический контакт двух обмоток Контакт - то связь гальваническая, а наводка- связь емкостная подразумевается. Но в случае пробоя земля особенно нужна. Так что этот момент относится в основном к безопасности.Сообщение отредактировал protector - 1.8.2016, 21:57 |
|
|
1.8.2016, 23:07
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вторичные обмотки измерительных трансформаторов (тока или напряжения) по определению заземляются по условиям безопасности.
Цитата На первой картинке чисто земля от наводки ВН на вторичку для контроля обмоток генераторов.Цитата На второй картинке земля звезды ВН для контроля обрыва двух фаз Для контроля однофазного замыкания на землю в линиях с изолированной нейтралью. Дались вам эти наводки! Забудьте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.8.2016, 23:50
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 |
Спасибо всем!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|