Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Контроль напряжения нулевой последовательности

Alexey104
сообщение 1.8.2016, 19:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 1.6.2015
Из: СПБ
Пользователь №: 45623



Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Я тут на досуге читал про измерительные трансформаторы напряжения - хотел бы кое-что прояснить. Рассмотрим два примера:
Прикрепленное изображение

Здесь первичная обмотка измерительного трансформатора включена последовательно между нейтралью генератора и землёй. Если я всё правильно представляю, смысл данной схемы такой:
При штатном режиме работы сети напряжения трёх фаз генератора симметричны, ток в обмотках измерительного трансформатора(в дальнейшем - ИТ) отсутствует, вольтметр в цепи измерения показывает ноль. В случае замыкания одной из фаз на землю, через первичную обмотку ИТ начинает протекать ток КЗ этой фазы. Этот ток создаёт вокруг первичной обмотки ИТ магнитное поле, наводящее ЭДС в его вторичной обмотке. Под действием этой ЭДС срабатывает защитное реле(не знаю, правда, как оно работает), а вольтметр, включенный параллельно с реле, показывает напряжение вторичной обмотки ИТ, называемое также "напряжением нулевой последовательности".

Прикрепленное изображение

Здесь обмотки измерительной цепи соединены по схеме разомкнутого треугольника. Насколько я понял, при штатном режиме работы сети ЭДС в этих обмотках наводятся симметричными магнитными потоками обмоток первичной цепи, а, поскольку эти потоки сдвинуты на треть периода относительно друг друга, суммарная ЭДС, действующая в контуре измерительной цепи, равна нулю. В случае же обрыва или замыкания фазы первичной цепи на землю, напряжение этой фазы стремится к нулю, нарушается симметрия фазных напряжений первичной и, следовательно, вторичной(измерительной) цепи, вследствие чего в измерительной цепи ИТ появляется напряжение нулевой последовательности, ведь векторная сумма всех ЭДС, действующих в обмотках этой цепи, больше не равна нулю.

Но я вот чего не могу понять:
Почему на всех подобных схемах обмотки измерительной цепи обязательно заземляются? Заметил такую закономерность и при подключении трёхфазных счётчиков через трансформаторы тока - там на схемах тоже нейтраль обмоток напряжения счётчика заземляется. Для чего? Если пренебречь этим заземлением, как это отразится на работе измерительной цепи?

Спасибо за внимание!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan 1
сообщение 1.8.2016, 20:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2007
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698



Электробезопасность и надежность. Тут почитайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 1.8.2016, 20:47
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



На первой картинке чисто земля от наводки ВН на вторичку. На второй картинке земля звезды ВН для контроля обрыва двух фаз, земля вторички так же от наводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey104
сообщение 1.8.2016, 21:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 1.6.2015
Из: СПБ
Пользователь №: 45623



Цитата(protector @ 1.8.2016, 20:47) *
земля от наводки ВН на вторичку.


Правильно ли я понял, что под наводкой ВН на вторичку Вы подразумеваете электрический контакт двух обмоток, возможный, к примеру, в случае пробоя межобмоточной изоляции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 1.8.2016, 21:52
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Alexey104 @ 1.8.2016, 21:05) *
под наводкой ВН на вторичку Вы подразумеваете электрический контакт двух обмоток
Контакт - то связь гальваническая, а наводка- связь емкостная подразумевается. Но в случае пробоя земля особенно нужна. Так что этот момент относится в основном к безопасности.




Сообщение отредактировал protector - 1.8.2016, 21:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.8.2016, 23:07
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11236
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вторичные обмотки измерительных трансформаторов (тока или напряжения) по определению заземляются по условиям безопасности.

Цитата
На первой картинке чисто земля от наводки ВН на вторичку
для контроля обмоток генераторов.
Цитата
На второй картинке земля звезды ВН для контроля обрыва двух фаз
Для контроля однофазного замыкания на землю в линиях с изолированной нейтралью.

Дались вам эти наводки! Забудьте.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey104
сообщение 1.8.2016, 23:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 1.6.2015
Из: СПБ
Пользователь №: 45623



Спасибо всем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему