|   Объединение контуров нескольких ДЭС и КТПН в одно ЗУ | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Объединение контуров нескольких ДЭС и КТПН в одно ЗУ | 
|  25.7.2016, 11:59 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252  | 
				Добрый день! На объекте ставятся 6 ДЭС в контейнерах и 1 КТПН киосковая. Площадка характеризуется большим удельным сопротивлением грунта - 300 Ом*м. С учетом повышающих коэффициентов при расчете - очень много. Есть такой вариант выхода из ситуации - выполнение у каждой ДЭС своего контура с 6 заземлителями. Сопротивление суммарное больше 4 Ом. И у КТПН свой контур, 8 заземлителей, сопротивление тоже выше 4 Ом. Площадка небольшая, все рядом. Предлагается соединить все контура ДЭС и контур КТПН связями по 2 связи и пределить это как одно ЗУ (по п.1.7.55 ПУЭ). При этом по расчету получается сопротивление суммарное ЗУ в норме - менее 4 Ом. Допустимо ли такое решение? Увеличить число заземлителей не получается ввиду того, что приняты штыри по 3 м (длинее не дает грунт) и расстояние между ними по 3 м. И еще вопрос. Если контур прямоугольный и штыри вбиваются вдоль длинны сторон только, то коэффициент использования заземлителей возможно брать из таблицы для соединенных в ряд заземлителей? Сообщение отредактировал rocker890 - 25.7.2016, 12:00 | 
|   | |
|  | 
|  25.7.2016, 12:21 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
				Дались вам 4 Ома.    Проектировщики чего написАли? ПУЭ 1.7.100 При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличиватьуказанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного. Проектировщики чего написАли? А так решение обвязать все металлом - хорошее. Встречал в горных районах... | 
|   | |
|  25.7.2016, 12:38 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252  | 
				Да мы сами проектировщики - вот первый раз столкнулись. Тоже дело в горах - в Уральских. Насчет увеличения что-то очень сомнительное. По геологии почва - твердый суглинок с примесями камня. Вроде не более 150 Ом*м. Но рядом стоит ПС 110 кВ старая - там по расчетам взято 300 Ом*м. Идея увеличить нормы была, но не уверен что можно обосновать грамотно | 
|   | |
|    | 