Здравствуйте, порекомендуйте кабель и автомат для электро-котла мощностью 9кВт. Длина линии от РЩ в доме до котла метров 8, кабель собираюсь прокладывать в кабель-канале.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 12:45
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В руководстве должно быть написано, но вообще вы еще не указали сколько фаз котел.
|
|
|
| Гость_Semi_* |
21.7.2016, 13:11
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Котел трехфазный 9кВт. Руководство к сожалению сейчас не могу посмотреть, т.к. оно в другом месте. Просто хотелось кабель купить заранее.
|
|
|
21.7.2016, 13:29
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ВВГнг 5*2.5, дифавтомат С16, 30мА.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|