Подключить духовку через выключатель. От ребенка

vaca
сообщение 31.5.2016, 21:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 49330



Привет.
Ребят, подскажите сомневающемуся.
Купил духовку Beko BIE 22100 X. Не посмотрел, что у нее нет "защиты от детей", а там вертушки не утапливаются и очень легко вертятся. Сын пока мал еще, но через месяц-другой уже пойдет и начнется "сектор приз на барабане".
Технику еще не установил, только розетку вывел.
Так вот теперь думаю, может розетку на духовку через выключатель провести.
Как, вообще, делают так, нет? Или как еще защитить духовку от детей и детей от духовки?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.5.2016, 22:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23365
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вместо ссылки (удалена) на магазин открыли бы мануал и озвучили мощность, если Вам это действительно нужно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 31.5.2016, 22:30
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(vaca @ 31.5.2016, 21:58) *
Так вот теперь думаю, может розетку на духовку через выключатель провести

Что вы имеете ввиду, клавишный выключатель для освещения?

Цитата(с2н5он @ 31.5.2016, 22:11) *
вместо ссылки (удалена) на магазин открыли бы мануал и озвучили мощность, если Вам это действительно нужно

Мощность духовки 2400вт.


Прикрепленное изображение
можно вот такой поставить например
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaca
сообщение 31.5.2016, 22:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 49330



Цитата(Andre_san @ 31.5.2016, 22:30) *
Что вы имеете ввиду, клавишный выключатель для освещения?


Мощность духовки 2400вт.


Прикрепленное изображение
можно вот такой поставить например


Да, мощность - 2400 Вт. Пардон за ссылку.
Ну да, выключатель поставить рядом с розетками над столешницей на 16А, который будет отвечать за включение розетки для духовки. Ну, может не обычный, а, например, двухполюсный (на фазу и на ноль).

Просто не пойму, как еще защитить от ребенка.

Выключатель, как у вас на картинке, на впишется в кухонный интерьер) А что это за выключатель такой??

PS Заземления в доме нет. Старый дом

Сообщение отредактировал vaca - 31.5.2016, 23:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2016, 0:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23365
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поставьте автомат на высоте в боксе
пысы: не проще выдергивать из розетки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.6.2016, 0:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(vaca @ 31.5.2016, 22:48) *
Да, мощность - 2400 Вт.

Ставьте обычный одноклавишный выключатель, который подходит по дизайну, с коммутируемым током 16А. Это не редкость...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaca
сообщение 1.6.2016, 14:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 49330



Цитата
пысы: не проще выдергивать из розетки?

Нет)) Розетка на уровне плинтуса за кухней))

Цитата
Ставьте обычный одноклавишный выключатель, который подходит по дизайну, с коммутируемым током 16А. Это не редкость...

Спасибо. Именно так и хочу сделать!

А, вообще, в доме система TN-C (заземления нету), на кухню в щитке отдельный автомат на 25А, а до автомата (сразу после счетчика) стоит УЗО на 30мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 1.6.2016, 22:07
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(vaca @ 1.6.2016, 14:27) *
Нет)) Розетка на уровне плинтуса за кухней))


Спасибо. Именно так и хочу сделать!

А, вообще, в доме система TN-C (заземления нету), на кухню в щитке отдельный автомат на 25А, а до автомата (сразу после счетчика) стоит УЗО на 30мА

У вас автомат на 25А , одно клавишный выключатель допустим на 16А, не корректно. В нормальном штатном рабочем режиме духовка будет потреблять 11ампер. в случае какой не будь нештатной аварийной перегрузки (хотя такая вероятность очень мала, духовка это не Асинхронный двигатель) ток протекающий в цепи выключателя может превышать его номинальное значение. И хорошо если закончится это только перегоранием контактов. Поэтому я бы на вашем месте ставил бы пакетный переключатель на 25ампер, например в пластиковой коробке для распайки проводов. И плевать на интерьер!
А хотя как хотите так и делайте, вы же в данном случаи отвечаете за безопасность.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 2.6.2016, 5:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



В идеале наследника надо гнать санными тряпками из "горячего цеха". maniac.gif

Я голосую за автомат или выключатель нагрузки в боксе.
ps Сканер сетчатки глаза еще можно поставить. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 2.6.2016, 10:22
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Выключатель ставить не вариант, будете его менять каждую неделю в лучшем случае, у него контакты будут улетать "на ура" при при такой нагрузке. Поставьте автомат в боксе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.6.2016, 11:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну уж и не знаю какими выключателями пользуетесь Вы... У меня на даче несколько лет стоит одноклавишник 16А на коммутации розетки чайника 2.2 кВт и водогрея 2.0 кВт и надёжно выполняет функции "ручного реле приоритета"... icon_wink.gif
У автора на коммутируемой линии нагрузка 2.4 кВт. Так что ... давайте без паники. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaca
сообщение 2.6.2016, 17:23
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 49330



Цитата
У вас автомат на 25А , одно клавишный выключатель допустим на 16А, не корректно.

Так автомат то стоит на все электроприборы в кухне. А выключатель (16 А) ставлю только на духовку.
Цитата
Выключатель ставить не вариант, будете его менять каждую неделю в лучшем случае, у него контакты будут улетать "на ура" при при такой нагрузке. Поставьте автомат в боксе.

Отдельный автомат на духовку в боксе - не вариант. Тянуть кабель к щитку - это долбить стены, точно нет. При ремонте стен конечно так бы и сделал.
По таблице посмотрел, что при 220В 16А максимальная нагрузка 3,5кВт. А у меня максимальная нагрузка прибора - 2,4кВт.
Плюс ко всему УЗО стоит в щитке. Думаю, все норм.
Цитата
Так что ... давайте без паники. icon_wink.gif


Спасибо всем за советы и дискуссию! Сегодня буду монтировать icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2016, 18:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23365
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



УЗО тут не причем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 4.6.2016, 16:14
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(vaca @ 2.6.2016, 16:23) *
Так автомат то стоит на все электроприборы в кухне. А выключатель (16 А) ставлю только на духовку.

Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или
равными номиналам коммутационных устройств.
Цитата
Плюс ко всему УЗО стоит в щитке.

Если начнет гореть выключатель УЗО вам здесь не чем не поможет


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.6.2016, 12:09
Сообщение #15





Гости






Цитата(Andre_san @ 4.6.2016, 16:14) *
Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или
равными номиналам коммутационных устройств.
...

Где об этом написано, норматив не приведёте?
Для примера: стояк питания моего подъезда запитан от ВРУ через предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, а пакетный выключатель, в этажном щитке, от стояка на мою квартиру, стоит на 25 А, и так во многих домах, где подвох?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 5.6.2016, 12:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(vaca @ 31.5.2016, 22:58) *
Не посмотрел, что у нее нет "защиты от детей", а там вертушки не утапливаются и очень легко вертятся.

проблема совсем не электрическая

Просто сделай "вертушки" легкосъемными (для этого нужно ослабить фиксирующий винт или вынуть пластинку-фиксатор) - пусть лежит где-нибудь сверху на шкафчике.

Такое решение проблемы с газовой плитой и "веселыми спиногрызами" видел у родственников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 5.6.2016, 20:36
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2016, 11:09) *
Для примера: стояк питания моего подъезда запитан от ВРУ через предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, а пакетный выключатель, в этажном щитке, от стояка на мою квартиру, стоит на 25 А, и так во многих домах, где подвох?

Ну у вас же в квартирном щитке стоят групповые АВ. Вот они и защищают от перегрузок пакетный выключатель в этажном щитке.
А вот где об этом сказано, сейчас уже не вспомню. Поищите в интернете информацию о Защите выключателей-разъединителей и координация между автоматическим выключателем и выключателем-
разъединителем. Там звучала мысль в отношении защиты от перегрузки, и возможно там ( в перво источнике) она звучала более лаконично, но основную мысль я передал правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.6.2016, 1:17
Сообщение #18





Гости






Цитата(Andre_san @ 5.6.2016, 20:36) *
Ну у вас же в квартирном щитке стоят групповые АВ. Вот они и защищают от перегрузок пакетный выключатель в этажном щитке.
...

Групповые АВ защищают групповые линии, а не пакетные выключатели, и речь идёт не о квартирном щитке, а об этажном. А если представить, что КЗ произойдёт на участке цепи от пакетного выключателя до группового АВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 6.6.2016, 22:52
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.6.2016, 1:17) *
А если представить, что КЗ произойдёт на участке цепи от пакетного выключателя до группового АВ?

Ведь у вас же предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, забыли? И потом, я не чего не говорил о токах КЗ, если помните речь шла о токе перегрузки.
Ну и по поводу групповых автоматов, да действительно они защищают квартирную проводку прежде всего. Но согласитесь, пакетный выключатель и затем автоматический выключатель это последовательные элементы замкнутой цепи, во время перегрузки в квартирной сети. И если ток перегрузки достигает определенной кратности то АВ отработает за установленное время, и защитит ваш пакетный переключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.6.2016, 9:50
Сообщение #20





Гости






Цитата(Andre_san @ 6.6.2016, 22:52) *
...

Цитата
Ведь у вас же предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, забыли?

Да нет не забыл, только (пишу по памяти) время срабатывания этого предохранителя составляет порядка 20 секунд при токе КЗ около 200 А.
Цитата
если помните речь шла о токе перегрузки.

Да нет, речь у нас идёт о
Цитата
Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или
равными номиналам коммутационных устройств.

Аппараты защиты защищают сети: питающие, распределительные, групповые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 8.6.2016, 20:59
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.6.2016, 8:50) *
время срабатывания этого предохранителя составляет порядка 20 секунд при токе КЗ около 200 А.

намекаете на то что сгорит пакетный выключатель? Ну и пёс с ним, сколько он там стоит копейки. Придет электрик, из загашника возьмет новый и заменит, какие проблемы? Другое дело что предохранитель этот рассчитан на то чтобы защитить питающие шины стояка от токов перегрузки и КЗ.
Цитата
Да нет, речь у нас идёт о

Речь у нас идет о том, нужно ли защищать выключатель автоматическим выключателем? Одно дело если он стоит в этажном щите который вас лично не касается, и другое дело если стоит в квартирном щите к примеру рубильник модульный на номинальный ток 16А, то вам я думаю не все равно сгорит он или нет. Мне кажется дважды подумаете прежде чем ставить на групповые линии автоматические выключатели номиналом выше чем номинал рубильника.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.6.2016, 21:35
Сообщение #22





Гости






Цитата(Andre_san @ 8.6.2016, 20:59) *
...
Речь у нас идет о том, нужно ли защищать выключатель автоматическим выключателем? Одно дело если он стоит в этажном щите который вас лично не касается, и другое дело если стоит в квартирном щите к примеру рубильник модульный на номинальный ток 16А, то вам я думаю не все равно сгорит он или нет. ...

Цитата
Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или
равными номиналам коммутационных устройств.

Вы вчитайтесь в то что пишете! "... нужно ли защищать выключатель автоматическим выключателем ..." следуя этой логике получается, что рядом с выключателем, допустим люстры, нужно ещё и автомат поставить для его защиты!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 9.6.2016, 22:34
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.6.2016, 20:35) *
" следуя этой логике получается, что рядом с выключателем, допустим люстры, нужно ещё и автомат поставить для его защиты!

Слушайте, а нечего что линия питания люстры, как правило, и так должна быть защищена автоматическим выключателем который установлен в КЩ! Это если следовать нормальной логике и здравому смыслу, а если следовать вашей логике то но верное вообще ничего не нужно.
И второе что хотелось бы отметить, это то что на любой схеме квартирной проводки, линии освещения, как правило, защищаются автоматическими выключателями номиналом 10А или номиналом меньше. Вопрос, а почему не 13А ( только не говорите что таких номиналов не существует в принципе), что, не по фен шую или коран не позволяет? Проводка то как правило 1.5мм2, даже с учетом усеченки, позволяет установку АВ на 13А, где подвох?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.6.2016, 0:09
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andre_san @ 9.6.2016, 22:34) *
Проводка то как правило 1.5мм2, даже с учетом усеченки, позволяет установку АВ на 13А, где подвох?
Да нет никакого подвоха.
10А наиболее распространённый номинал и дешевле, чем 6А или менее, к тому же доступнее у любого производителя, чем 13А.
имхо

Кстати, от темы то не отдалились?...
Полагаю, ТС давно уже примастрячил одноклавишник на 16А и спит спокойно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2016, 7:45
Сообщение #25





Гости






Цитата(Andre_san @ 9.6.2016, 22:34) *
...

Цитата
Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или
равными номиналам коммутационных устройств.

Цитата
... а нечего что линия питания люстры, как правило, и так должна быть защищена автоматическим выключателем который установлен в КЩ!

Вот два Ваших высказывания, без комментариев. На этом позвольте откланяться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.6.2016, 10:14
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(savelij® @ 10.6.2016, 1:09) *
...Полагаю, ТС давно уже примастрячил одноклавишник на 16А и спит спокойно.
и дорогу сюда забыл... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 11.6.2016, 17:55
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(savelij® @ 10.6.2016, 0:09) *
Да нет никакого подвоха.
10А наиболее распространённый номинал и дешевле, чем 6А или менее, к тому же доступнее у любого производителя, чем 13А.
имхо

Согласен, 10А более распространенный номинал, но не думаю что только исключительно по этой причине обычно устанавливают данный номинал АВ. Не хочется быть банальным и снова повторятся про координацию одно клавишного выключателя и АВ, просто приведу ссылку на один форум ---
Хотя речь там шла о вводном рубильнике, но между ним и одно клавишным включателем принципиальной разницы нет. Поскольку оба эти устройства по сути своей предназначены для того чтобы включать, проводить и отклю-
чать токи при нормальных условиях работы цепи.
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.6.2016, 21:43
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andre_san @ 11.6.2016, 17:55) *
...чтобы включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях работы цепи.
Специально подчеркнул. Именно так и будет в случае ТС.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.6.2016, 23:32
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18556
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 11.6.2016, 17:55) *
речь там шла о вводном рубильнике, но между ним и одно клавишным включателем принципиальной разницы нет.

Цитата(vaca @ 31.5.2016, 22:48) * мощность - 2400 Вт. ...выключатель .. на 16А.. будет отвечать за включение розетки для духовки.

Защищать такую цепь от тока перегрузки не требуется.

А к пакетному выключателю 40А подключены 3 АВ - 16, 16, 25 А. Очевидно что перегрузка возможна.

Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2016, 23:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения