Вопрос по пункту 7.1.50 ПУЭ , Электропроводка и газопровод

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 1.5.2016, 9:38
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, в котельной частного дома труба газопровода и электропроводка проложены на расстоянии менее 0,5 м.
Вопрос: является ли электропроводка элементом электроустановки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.5.2016, 9:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23363
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.5.2016, 12:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для эл.проводки в ПУЭ есть иные пункты:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода...
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм...