Вопрос по пункту 7.1.50 ПУЭ , Электропроводка и газопровод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос по пункту 7.1.50 ПУЭ , Электропроводка и газопровод |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
1.5.2016, 9:38
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, в котельной частного дома труба газопровода и электропроводка проложены на расстоянии менее 0,5 м.
Вопрос: является ли электропроводка элементом электроустановки? |
|
|
|
|
1.5.2016, 9:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23363 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну да
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.5.2016, 12:46
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для эл.проводки в ПУЭ есть иные пункты:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода... 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 23:35 |
|
|
|
|