количество СИП2А (50,70,95мм) на одной ЖБ опоре СВ95 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
количество СИП2А (50,70,95мм) на одной ЖБ опоре СВ95 |
4.4.2007, 13:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 |
Кто занимался проекторованием воздушных линий на базе СИП 2А прошу помочь.
При проектировании электроснабд поселка у меня возникла проблемма : на одном участке дороге в 100м приходиться вешать на одну опору СВ95 5 кабелей 50, 50, 70 и 95 мм. Не противоречит ли зто каким ниб нормам, и не сильно большая нагрузка на опору? В пуэ написан расчет нагрузок, но не хочется так глубоко вникать в расчеты. Может кто знает по своей практике проектирования сколько можно повесить Сип2А и каких номиналов. Спосибо. С уважением Сергей. |
|
|
|
|
4.4.2007, 19:28
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
на сайте типовой проект есть альбомы по совместной прокладке нескольких СИП.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|