Несимметрия напряжения в трансформаторе , Как устранить?

Гость_Гость_*
сообщение 31.1.2016, 11:33
Сообщение #1





Гости






Всем привет!
Есть старый трансформатор 10/0,4 мощность около 50 кВА. Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%.
Вопрос: насколько это опасно? Питаться будут блоки с импортной дорогостоящей электроникой.
Практикуются ли какие-нибудь способы выравнивания напряжения в таких случаях?
Например, включением резисторов в "завышенные" фазы НН?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2016, 12:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23178
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.1.2016, 12:07
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость @ 31.1.2016, 11:33) *
...
Есть старый трансформатор 10/0,4 мощность около 50 кВА. Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%.
...

Как меряли? Под нагрузкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 31.1.2016, 12:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.1.2016, 12:40
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2016, 12:07) *
Как меряли? Под нагрузкой?

Нет. Вообще-то, не знаю, как наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали, что "не допускается" к эксплуатацию в виду отклонения по напряжению.
Цитата
откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле?

Допустимость из ПТЭЭП 5%, кажется, не помню, не имею возможности посмотреть. А в протоколе +1-2% по фазам в добавок к этим допустимым 5%
Цитата
Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс?

Нет. Долго объяснять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.1.2016, 15:23
Сообщение #6





Гости






Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2016, 16:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23178
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПТЭЭП не регулирует нормы качества электроэнергии
можно скан измерений сюда? марку трансформатора, лучше шильдик
напряжение можно отрегулировать на трансформаторе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.1.2016, 16:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2016, 15:23) *
Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет!

наверное топ-менеждер icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 31.1.2016, 17:49
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали

Электролаборатория обычно измеряет сопротивление постоянному току. Измерением напряжений на холостом ходу редко занимаются. В любом случае возникает вопрос: а как дела с сопротивлением? От этого плясать надо, в зависимости от того, где разница появляется: на высокой стороне или на низкой. А несимметричным может быть напряжение питающей сети, тогда таким измерениям - грош цена. Или они опыт ХХ по всем правилам сделали?
В общем, без протокола испытаний вразумительного ответа на этот вопрос не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.1.2016, 17:51
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Эпиграф:
"Настоящему индейцу
Завсегда везде ништяк!"
Группа "Ноль"


Правила определяют разницу омических сопротивлений между обмотками при испытании трансформатора в 2%.

А разница напряжений определяет ГОСТ 32144-2013. Там определяются отклонения напряжения и колебания напряжения. Тоже разные вещи.

Так что определитесь сначала: на кого гоним. А электронике вообще на...ть, что на вводе
Цитата
Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%.
- читайте мануалы к электронике. Почти наверняка там будет в районе +- 10%.

Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2016, 17:57


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.2.2016, 9:37
Сообщение #11





Гости






Выяснилось:
разница омического сопротивления обмоток НН превышает 2%, коэффициент трансформации по фазам отличается больше чем 2%.
ПТЭЭП запрещают эксплуатацию?
Можно ли "подравнять" сопротивление резисторами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr R
сообщение 1.2.2016, 14:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.2.2016
Пользователь №: 48184



Постараюсь объяснить проще.Когда нагрузишь все три фазы одинаковой нагрузкой, напруга сама по себе выровняется( правило для 3-х фазной сети).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 1.2.2016, 15:29
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость @ 1.2.2016, 9:37) *
Можно ли "подравнять" сопротивление резисторами?

Нельзя!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.2.2016, 17:53
Сообщение #14





Гости






Цитата(Null @ 1.2.2016, 15:29) *
Нельзя!

Но почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 1.2.2016, 18:12
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах icon_biggrin.gif :!:

Сообщение отредактировал Null - 1.2.2016, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2016, 23:22
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Напряжение на низкой стороне трансформаторов зависит, в том числе, от напряжения на высокой стороне.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2016, 15:16
Сообщение #17





Гости






Цитата(Null @ 1.2.2016, 18:12) *
Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах icon_biggrin.gif :!:

Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает.
Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2016, 15:17
Сообщение #18





Гости






*сопротивление и Кт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей83
сообщение 4.2.2016, 14:02
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.6.2015
Пользователь №: 45634



Цитата(Гость @ 3.2.2016, 14:16) *
Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает.
Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять?


Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ?

Сообщение отредактировал Андрей83 - 4.2.2016, 14:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2016, 15:45
Сообщение #20





Гости






Цитата(Андрей83 @ 4.2.2016, 14:02) *
Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ?

Но какая зависимость между коэф.трансформации и маслом?
Межвитковое исключено.
Просто после ремонта катушки очевидно не домотали виток на НН. Можно ли выровнять резистором на НН сопротивление катушки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2016, 17:59
Сообщение #21





Гости






Ну и бестолковый же тут народ! Автор, "хрен сосчитаешь" раз давит вопросом насчет резисторов (НУ ВОТ ХОЧЕТ ОН ИХ ПРИМЕНИТЬ!!!) ... и ни один не догадался дать ему благословение!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.2.2016, 19:04
Сообщение #22





Гости






Цитата(Гость @ 10.2.2016, 17:59) *
Ну и бестолковый же тут народ! Автор, "хрен сосчитаешь" раз давит вопросом насчет резисторов (НУ ВОТ ХОЧЕТ ОН ИХ ПРИМЕНИТЬ!!!) ... и ни один не догадался дать ему благословение!

Просто пока что никто внятно и аргументированно пояснить о невозможности их применения. Все в стиле "ха-ха, да хтож так делаит?"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.2.2016, 19:12
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23178
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



скажите:
1. почему тогда вместо витков просто бы не поставить резистор на каждую фазу?
2. в чем разница - катушка на сердечнике на одной фазе и резистор на той же фазе?
пысы: как работает трансформатор знаете? только не по анекдоту
пысыпысы: по идее вы уже сами ответили на свой же вопрос


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.2.2016, 20:03
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если говорить официальным языком, трансформатор, не прошедший испытания, в т.ч. измерение омического сопротивления обмоток, химического анализа масла, коэффициента трансформации и протчая, протчая, не допускается к дальнейшей эксплуатации и подлежит ремонту или утилизации.

Попытка "выравнивания" напряжений заведомо неисправного трансформатора в попытках добиться от него сколь-было приемлемых показателей любым способом (включая резисторы) - может привести к непредсказуемым последствиям, включая полное разрушение подстанции и пожар. За эксплуатацию неисправного оборудования, приведшее к тяжёлым последствиям, в первую очередь несёт ответственность, вплоть до уголовной, (простите за тавтологию) ответственный за электрохозяйство.

Насчет физического смысла применения резисторов для снижения напряжения.
Попытайтесь рассчитать сопротивление и мощность резистора, выравнивающего разность напряжений в 20 В на низкой стороне для трансформатора ТМГ 10/0,4 250 кВА У/У0 при полном рабочем токе и при токе 1/10 номинала. Удивительное - рядом! icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 12.2.2016, 22:36
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух.

В ремонт его обратно, если так. Хотя скорее я поверил бы, что там контакты анцапфы не работают должным образом (если разница сопротивлений по стороне ВН) или контакты хреновые (при любом раскладе). Как его из ремонта принимали, где протокол? Какое там сопротивление?
В любом случае трансформатору дорога в ремонт.
Теперь про резисторы. МЛТ-2 не подойдет, и даже ПЭВ-100. Сопротивление маленькое, мощность одуренная. icon_smile.gif
Более того, величина напряжения будет зависеть от нагрузки. Почему? По закону Ома. Смысла в такой приблуде никакого, поэтому никто так и не делает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения