Выбор ТТ по току 10кВ

Гость_Гость_*
сообщение 30.11.2015, 16:03
Сообщение #1





Гости






Прошу посмотреть правильно ли я выполняю расчет по выбору ТТ 10кВ при мощности 200кВт(это мощность по ТУ, подстанция на 250кВА):
Рассчет тока:
I=200/(1,73*10*0,95)=12,17 А

Вопросы:
1) Должен ли присутствовать корень из 3 при расчете токов на высокой стороне?
2) cos ф учитывать при расчете тока на высокой стороне?
3) Из представленной линейки ТТ: 15, 20, 30 выбираю 15 или выбрать 20?
У кого найдется время ответить на вопросы заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.11.2015, 17:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Где вы нышли такую формулу? И зачем нужно делить на 10. Когда нужно делить на 25 (коэффициент трансформации). Это грубый расчёт. Хотите точный ищите другую формулу. У Вас номинальный ток по высокой стороне трансформатора будет14 - 15А при номинальном токе на низкой стороне в 360А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.11.2015, 19:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



rosck, нормальная формула, что с ней не так?
Только вместо P я бы взял S, тогда коэфф.мощности не нужен
250/(1,73*10)=14,43А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2015, 19:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23365
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и 360/25=14,4 icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.11.2015, 19:17
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Номинальный ток 250-ки примерно 15А. На шильдике написано 14,45.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.11.2015, 19:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Извиняюсь, был невнимателен и что то тормазнул, принял 200кВт за 200 А.

Сообщение отредактировал rosck - 30.11.2015, 19:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.11.2015, 19:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



с2н5он, ну эти 360А надо тоже рассчитать сначала по той же самой формуле, так что смысла нет. Сразу считаем по высокой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.11.2015, 21:01
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Про косинусы.
Если в ТЗ кВт, а не кВА, то на косинус надо делить, а не умножать.

Если подумать логически, симметричных нагрузок не бывает, и при одной и той же мощности ток в одной из фаз может превысить 15 уставных ампер; и поскольку масляные трансформаторы держат перегрузку довольно долго, я бы выбрал ТТ 20/5.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.11.2015, 21:05
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Не проектировал учет по высокой. А перегрузка трансформатора не учитывается? Не все ТТ допускают перегрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.11.2015, 23:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



не длительную до 20% номинала.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения