Здравствуйте возникла проблема помогите разобраться чем она вызвана,на ячейке трансформатора тока фазы В нет, устанавливаем в диалоге сириуса2С (ТТфазы В нет) подключаем прогрузочный трансформатор последовательно через трансформаторы тока даем ток 100А на сириусе снимаем показания ток фазы А -100А, фазы В-200, фазы С-100А,суммирующий ток на сириусе 150А естественно защиты работают неправильно,если в диалоге в уставках включаем ТТ фазы В показания ток фазы А- 100А фазы В- 0А фазы С-100А.все правильно но ЗОФ уже не будет работать. Как сделать чтобы сириус правильно рассчитывал фазу В.
ТТ 100/5. |
|
|
|
|
13.4.2007, 19:42
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Да Сириус здесь ни при чем. Если у вас трансформаторы тока установлены в двух фазах, ток фазы В определяется как вектор, равный сумме векторов фаз А и С, но направленный противоположно. От нагрузочника вы получаете два вектора, направленных параллельно. В зависимости от полярности подключения нагрузочника к ТТ векторы нааправлены в одну сторону или противоположно. Отсюда и двойное значение тока ф. В. А можно получить и нулевое. В реальной же сети векторы трех фаз расположены под углом 120 град и образуют симметричную систему. Попробуйте проверить реальным током нагрузки или от РЕТОМ-41(51) с дополнительными ТТ, и получите искомый результат.
|
|
|
13.4.2007, 19:43
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Да Сириус здесь ни при чем. Если у вас трансформаторы тока установлены в двух фазах, ток фазы В определяется как вектор, равный сумме векторов фаз А и С, но направленный противоположно. От нагрузочника вы получаете два вектора, направленных параллельно. В зависимости от полярности подключения нагрузочника к ТТ векторы нааправлены в одну сторону или противоположно. Отсюда и двойное значение тока ф. В. А можно получить и нулевое. В реальной же сети векторы трех фаз расположены под углом 120 град и образуют симметричную систему. Попробуйте проверить реальным током нагрузки или от РЕТОМ-41(51) с дополнительными ТТ, и получите искомый результат.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|