Господа электрики. Мне стыдно задавать такой вопрос на электронном форуме, поскольку несколько дней вместо ответа придется слышать "комплименты" в свой адрес, окунание в дерьмо и отправление читать буквари.
А вопрос у меня такой. Тиристор, насколько я о них читал, не имеет возможности быть наполовину открыт. Он либо полностью закрыт либо полностью открыт. Я прав?
У меня оптотиристоры. Вот нашел в сети схему регулятора мощности.
Прикрепленное изображение

Что получается? Регулировкой тока встроенного светодиода мы регулируем все таки степень открывания тиристора и следовательно выходное напряжение?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.11.2015, 16:50
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11238
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 5.11.2015, 15:34) *
Регулировкой тока встроенного светодиода мы регулируем все таки степень открывания тиристора и следовательно выходное напряжение?

Мы регулируем задержку открытия тиристора относительно начала полупериода. При переходе напряжения через 0 он снова закроется.
Поэтому схема подходит для активной нагрузки (нагреватели, лампочки).



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.11.2015, 16:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



тиристор на выходе изменяет форму синусоиды выходного напряжения, то есть даже не изменяет а просто срезает часть периода синусоиды. Тем самым регулируя мощность. Когда тиристору закрытся, а когда открытся указывает этот вмонтированый светодиод. То есть за один период синусоиды тиристор может несколько раз открыться/закрыться. Ну если он закрыт значит и нагрузка в этот момент не работает. Тиристор не может быть на половину открыт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 16:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Понял, братцы. Спасибо. Я знал что тут мне помогут.

Мне притащили блок на двух оптотиристорах. Вот только вместо схемы управления светодиодами там запихнули просто маленький трансформаторный блок питания на 7 вольт с диодным мостом, большим конденсатором, кренкой и стабилизатором. Я так понял что на выходе там четко 7 вольт постоянного тока. Осциллографа у меня нет. И вот эти 7 вольт через токоограничивающий резистор подают на эти два светодиода. И товарищ попросил уменьшить выходное напряжение, уменьшив управляющее напряжение вместо 7В сделать поменьше. Я так понял что ничего не получится. Это все равно что кнопку выключателя наполовину нажимать в надежде что тускнее светить будет. Я прав?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 5.11.2015, 17:03
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



эм, изменится действующее напряжение, а вот в пике будет такое же как есть.
если я всё правильно понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.11.2015, 17:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Для оптотиристора управляющим будет не напряжение, а излучение которое будет давать встроенный светодиод, Если уменьшить напряжение подаваемое на светодиод, то есть вероятность что он не зажгется и тиристор не сработает тогда. ИМХО нужно смотреть на характеристики оптотиристора, а именно на напряжение которое нужно для работы светодиода. Всё ИМХО (не большой спец в радиотехнике)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 17:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(sava_174 @ 5.11.2015, 19:03) *
эм, изменится действующее напряжение, а вот в пике будет такое же как есть.
если я всё правильно понял.

Я так понял что если уменьшить управляющее напряжение, тиристоры вообще не откроются.

Цитата(Shturman1 @ 5.11.2015, 19:10) *
Для оптотиристора управляющим будет не напряжение, а излучение которое будет давать встроенный светодиод, Если уменьшить напряжение подаваемое на светодиод, то есть вероятность что он не зажгется и тиристор не сработает тогда. ИМХО нужно смотреть на характеристики оптотиристора, а именно на напряжение которое нужно для работы светодиода. Всё ИМХО (не большой спец в радиотехнике)

Шеф мой притащил хрень висящую на проводах. Шефы они порой такие забавные. Притаскивают ремонтировать то, что сам я у себя выкидываю. А отказать нельзя.

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Вот на фото вся эта байда.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 5.11.2015, 17:30
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



ну, почему сразу не откроются, смотря как они "изнутри выглядят".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 17:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(sava_174 @ 5.11.2015, 19:30) *
ну, почему сразу не откроются, смотря как они "изнутри выглядят".

Но ведь от уровня излучения внутреннего светодиода не зависит степень открытия тиристора. А управляющий сигнал у меня постоянный стабилизированный. Следовательно ток управление может быть либо ниже порога либо выше. Третьего не дано. Правда еще может быть сильно выше, тогда сгорит.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 5.11.2015, 17:46
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



а вот что на тиристорах написано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 17:54
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(sava_174 @ 5.11.2015, 19:46) *
а вот что на тиристорах написано?

ТО2-40


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 5.11.2015, 18:02
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



тыкс хар-ки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 18:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(sava_174 @ 5.11.2015, 20:02) *
тыкс хар-ки


Я это читал. Только там нигде не сказано может ли этот тиристор быть открыт наполовину.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 5.11.2015, 18:21
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



не, он либо открыт либо закрыт, иного не дано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.11.2015, 18:22
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11238
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если управлять оптотиристором так, как сделано в той мясорубке с трансформатором (постоянным током), через некоторое время светодиоды деградируют и напряжение (действующее) на выходе регулятора снизится и в конце-концов загнётся.
Чтобы светодиод служил дольше, применяют импульсное управление (как на схеме в 1-м сообщении).

Снизить напряжение в схеме "с кренкой" можно, снизив напряжение на выходе этой кренки (кстати, какая кренка?) либо подобрать (увеличить) токоограничивающий резистор.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 23:05
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Roman D @ 5.11.2015, 20:22) *
Если управлять оптотиристором так, как сделано в той мясорубке с трансформатором (постоянным током), через некоторое время светодиоды деградируют и напряжение (действующее) на выходе регулятора снизится и в конце-концов загнётся.


А почему напряжение на выходе регулятора снизится? Уровень открытия тиристора зависит от уровня света в светодиоде?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 9:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Короче, поставил я контактор вместо тиристоров. Шеф доволен как удав. А то что контактор щелкает, его абсолютно не парит.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.11.2015, 10:10
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11238
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 5.11.2015, 22:05) *
А почему напряжение на выходе регулятора снизится? Уровень открытия тиристора зависит от уровня света в светодиоде?

Вернее, угол открытия, а не уровень. Задержка открытия по отношению к началу полупериода.

Чем ярче светит светодиод, тем раньше откроется тиристор.


- вольтамперные характеристики при разных токах светодиодов.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 12:07
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Roman D @ 6.11.2015, 12:10) *
Вернее, угол открытия, а не уровень. Задержка открытия по отношению к началу полупериода.


Задержки никакой нет. Просто тупо стабилизированный блок питания подавал напряжение на светодиоды, а внешний терморегулятор эту цепь включал и выключал. Так что думаю от постоянного свечения светодиодов там ничего не менялось.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.11.2015, 12:41
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11238
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 6.11.2015, 11:07) *
Задержки никакой нет. Просто тупо стабилизированный блок питания подавал напряжение на светодиоды, а внешний терморегулятор эту цепь включал и выключал. Так что думаю от постоянного свечения светодиодов там ничего не менялось.

Теорию объяснять не буду, но чем больше ток через светодиоды, тем больше действующее значение напряжение на выходе тиристорного регулятора. При определённой величине тока оно будет полным.

Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2015, 12:42


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 12:51
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Roman D @ 6.11.2015, 14:41) *
Теорию объяснять не буду, но чем больше ток через светодиоды, тем больше действующее значение напряжение на выходе тиристорного регулятора. При определённой величине тока оно будет полным.


То есть тиристор открывается не полностью, а частично. Да? Пропорционально току через светодиод.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.11.2015, 12:52


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 6.11.2015, 15:55
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Нет. Roman D говорит истину. Задержка открытия от начала полупериода зависит от светового потока диода, а значит от тока через него.
Чем меньше ток, тем большее напряжение должно быть на тиристоре, чтоб его открыть. Но откроется он сразу.

Сообщение отредактировал Lasser - 6.11.2015, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 6.11.2015, 16:51
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Viktor2004 @ 6.11.2015, 12:51) *
То есть тиристор открывается не полностью, а частично. Да? Пропорционально току через светодиод.

Для управления тиристорами (симисторами) используют схемы с регулировкой угла открывания относительно начала полуволны. Причём для открытия не нужно постоянно подавать управление. Достаточно короткого импульса тиристор откроется и закроется после прохождения полуволной нуля и спадом ток до нуля. Меняя угол открывания (задержку импульса относительно начала полуволны) изменяем время работы тиристора в открытом и закрытом состоянии. При таком управлении на выходе будет резаное напряжение (ток) с пропусками. Такое управление подходит не для всех потребителей так как регулируется среднее значение тока или напряжения. Из Ваших сообщений не понятно для чего нужны нужны для этой задачи тиристоры и как Вы заменили их пускателем. И зачем нужно понизить напряжение. Собирал зарядку для большой аккумуляторной батареи с стабилизацией тока заряда, попались оптотиристоры на 80А. Почему-то для нормального открытия оптотиристоров пришлось поднимать импульс тока управления до 100мА иначе работали нестабильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 17:20
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Lasser @ 6.11.2015, 17:55) *
Нет. Roman D говорит истину. Задержка открытия от начала полупериода зависит от светового потока диода, а значит от тока через него.
Чем меньше ток, тем большее напряжение должно быть на тиристоре, чтоб его открыть. Но откроется он сразу.


Вот теперь понятно. Спасибо.

Цитата(rosck @ 6.11.2015, 18:51) *
Для управления тиристорами (симисторами) используют схемы с регулировкой угла открывания относительно начала полуволны. Причём для открытия не нужно постоянно подавать управление. Достаточно короткого импульса тиристор откроется и закроется после прохождения полуволной нуля и спадом ток до нуля. Меняя угол открывания (задержку импульса относительно начала полуволны) изменяем время работы тиристора в открытом и закрытом состоянии. При таком управлении на выходе будет резаное напряжение (ток) с пропусками. Такое управление подходит не для всех потребителей так как регулируется среднее значение тока или напряжения. Из Ваших сообщений не понятно для чего нужны нужны для этой задачи тиристоры и как Вы заменили их пускателем. И зачем нужно понизить напряжение. Собирал зарядку для большой аккумуляторной батареи с стабилизацией тока заряда, попались оптотиристоры на 80А. Почему-то для нормального открытия оптотиристоров пришлось поднимать импульс тока управления до 100мА иначе работали нестабильно.


Ну то что напряжение можно регулировать широтно-импульсной модуляцией, это ясно.
У меня в разрыв питания светодиодов был подключен датчик температуры котла. А выход тиристоров шел на нагревательный элемент.
Датчик я поставил на включение катушки контактора и все.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 6.11.2015, 18:20
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Вам тогда не нужно заморачиваться с фазовым управлением. С транса снимаете питание выпрямляете и через контакт датчика и ограничительное сопротивление подаете на управление тиристоров. Управление должно быть включено последовательно +- +-. Можно проще, взять твердотельное реле, есть на 220в не требующих дополнительного источника. И через контакт датчика дать питание на управление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 6.11.2015, 18:28
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Ну а чо, твердотельное реле самодельного изготовления у нас тута заменено контактором. Главное - босса такая замена устроила.
Фазовое управление для нагревателя и правда излишне icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 22:26
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(rosck @ 6.11.2015, 20:20) *
Вам тогда не нужно заморачиваться с фазовым управлением. С транса снимаете питание выпрямляете и через контакт датчика и ограничительное сопротивление подаете на управление тиристоров. Управление должно быть включено последовательно +- +-. Можно проще, взять твердотельное реле, есть на 220в не требующих дополнительного источника. И через контакт датчика дать питание на управление.

Да нет. Вопрос был не в этом. Вопрос у меня возник можно или нельзя регулировать выходное напряжение изменением управляющего постоянного стабилизированного тока. Оказалось что нельзя.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 6.11.2015, 23:16
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Можно, но:
а) это не штатный режим;
б) под каждый экземпляр тиристора подбирать;
Поэтому абсолютно нигде и не применяется. Ну, в виде опытов для изучения быть может icon_smile.gif
Если сильно нужно - то делать правильный вариант.

ЗЫ: для нагревателя прекрасно подходит вкл/выкл, поэтому контактор сильно упрощает дело icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Lasser - 6.11.2015, 23:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 23:25
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Lasser @ 7.11.2015, 1:16) *
ЗЫ: для нагревателя прекрасно подходит вкл/выкл, поэтому контактор сильно упрощает дело icon_smile.gif


Только тиристор работает беззвучно.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.11.2015, 8:19
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11238
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 6.11.2015, 21:26) *
Да нет. Вопрос был не в этом. Вопрос у меня возник можно или нельзя регулировать выходное напряжение изменением управляющего постоянного стабилизированного тока. Оказалось что нельзя.

Ясный день: стабилизированный ток не меняется. Вот регулируемым током - другое дело.
Второй рисунок в сообщении 18.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.11.2015, 12:34
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Roman D @ 7.11.2015, 9:19) *
Вот регулируемым током - другое дело.

Очень нестабильно будет так работать. В этой схеме два тиристрора включенных встречно, угол открывания будет у них разный. Для одного будет достаточно протикаемого тока по управлению а другой может вообще не открыться. Возможно угол будет плыть при изменении температуры. Нужно давать импульс достаточной величины с реулируемой задержкой. В сообщении #1 есть схема там как раз этот принцип реализован. Есть ёмкость, скорость зарядки регулируется переменным сопротивлением. Как только напряжение на емкости достигнет порогового значения открываются транзисторы и следом тиристоры. Изменяя скорость зарядки ёмкости меняем задержку на управление тиристорами.

Сообщение отредактировал rosck - 7.11.2015, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 7.11.2015, 14:10
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Спасибо всем. А то как-то со времен повального увлечения цветомузыкой я про тиристоры совсем забыл.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.11.2015, 15:41
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11238
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187




Цитата(rosck @ 7.11.2015, 11:34) *
Есть ёмкость, скорость зарядки регулируется переменным сопротивлением.

Совершенно верно; разве что в схеме нарисован аналог (VT1+VT2) вместо однопереходного транзистора. Задержка регулируется R1.
Единственное, что может волновать при адаптации данной схемы к имеющимся тиристорам - малый выходной ток КТ117 по отношению к току управления используемых тиристоров.

Сообщение отредактировал Roman D - 7.11.2015, 15:42


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.2.2016, 18:38
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Не долго радовался мой шеф контактору который я поставил.
Сегодня мне говорит, что вода теперь нагревается очень хорошо, но счетчик крутит как бешеный и в месяц пять тыщ рублей нагорает. Это, говорит, контактор много энергии жрет. Меняй обратно на тиристоры, только сделай так что бы они воду грели так же как сейчас греет контактор. Тиристоры ведь столько энергии не жрали.
Че мне делать, мужики?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 25.2.2016, 20:37
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Посоветовать меньше пользоваться горячей водой. Потребитель ТЭН водонагревателя, а не ваше устройство. Смотрите в сторону потерь водонагревателя, уменьшение температуры бака снижает потери. Нагрев воды зимой и летом различен по затратам энергии.

Конечно советовать шефу учить физику и закон сохранения энергии наверное не стоит., но рассказать что воду греет ТЭН в баке, а не контактор или тиристоры стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 26.2.2016, 11:11
Сообщение #36





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2016, 18:38) *
Меняй обратно на тиристоры, только сделай так что бы они воду грели так же как сейчас греет контактор. Тиристоры ведь столько энергии не жрали. Че мне делать, мужики?
Контактор действительно "жрет" больше, чем тиристор. Ватт на десять, наверное. На фоне киловаттных ТЭНов это ерунда. Но шефу объяснить можно и нужно (ну, что контакторы действительно что-то "жрут").
Предлагаю вместо контакторов поставить маленькие слаботочные реле, с катушками такого же напряжения, что и контакторы. А контактами реле управлять цепь светодиодов тиристоров (включить-выключить). Будет бесшумно (почти) и внешне без контакторов, но с тиристорами.
Если шеф не хочет понять, что "лучше" воду грел не контактор, а управляемая контактором электроэнергия (которую сосчитал счетчик), то возвращайте тиристоры, которые вместе с реле (бывшими контакторами) будут "греть" воду так же хорошо, как и бывшие контакторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 26.2.2016, 16:51
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 487
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



"Тиристоры ведь столько энергии не жрали."
возможно счётчик не учитывал часть энергии- искажение синусоиды или не работал 1 тиристор.

Сообщение отредактировал Sist - 26.2.2016, 16:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Рома_*
сообщение 26.2.2016, 17:03
Сообщение #38





Гости






Повышенное потребление может быть вызвано не правильной регулировкой. Может Ваш шеф задрал температуру поэтому возросла потребляемая мощность?
Что бы не заморачиваться со схемой регулятора - есть твердотельные реле со встроенной регулировкой например HD4044VA и подобные. К сожалению сам еще не пробовал, хотя отзывы слышал положительные. С твердотельными реле я познакомился лет 13 назад. А недавно к своему стыду узнал что есть регулируемые твердотелки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.2.2016, 17:11
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2016, 19:38) *
Не долго радовался мой шеф контактору который я поставил...

Че мне делать, мужики?

меняй начальника... а этого в школу отправь - пусть доучивается icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 26.2.2016, 17:12


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 21:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены