вырубает розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
вырубает розетки |
| Гость_Тоха_* |
12.3.2007, 0:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
попытаюсь не путанно объяснить в чем проблемма. все , наверное, началось с того, что муж сам стал устанавливать дополнительные розетки., хотя после этого пару месяцев все работало. потом как то он включил неисправную дрель в розетку и в итоге вырубило электричество, затем в неподходящую розетку включили посудомоечную машину.......... в розетке полетел предохранитель и все опять вырубило
помогите, пожалуйста, каждый раз просто сжимаюсь ключая вилку в разетку |
|
|
|
|
12.3.2007, 7:02
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Наводящие вопросы: счётчик не начал лишние киловатты накручивать? Когда мало чего включено, не крутится? После отключения автомат тёплый? И опишите поподробнее автомат: сколько ампер, не дифференциальный ли (есть ли кнопка Тест)? Отключение происходит именно в момент включения вилки? Какой фирмы автоматы?
Пока что гипотезы: если диффавтомат - ложные срабатывания из-за некачественных розеток или плохой изоляции приборов, если простой автомат - износ после использования некачественной аппаратуры. |
|
|
12.3.2007, 7:06
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 8328 |
Уточните, этот "общий тумблер" - это автоматический выключатель или УЗО? Это Вам может сказать электрик, которого Вы вызывали.
-------------------- Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
|
|
|
| Гость_Тоха_* |
12.3.2007, 12:06
Сообщение
#4
|
|
Гости |
спасибо большое за то что откликнулись.
"общий тумблер" - УЗО. вырубает электричество именно при включении вилки в розетку. по поводу нагрева автомата.......... не замечали. по поводу самого автомата : Crabtree 63A RCCB 30 mA trip 240V~2 pole BS 4293 |
|
|
|
|
12.3.2007, 12:22
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(Тоха) "общий тумблер" - УЗО. вырубает электричество именно при включении вилки в розетку.
На вилке посудомоечной машины прозвоните (электрика надо) контакты на наличие цепи на корпус. Похоже на штатную работу УЗО, а ваша старенькая посудомойка просится в ремонт. |
|
|
12.3.2007, 12:27
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 8328 |
Наиболее вероятная причина: В какой-то из розеток (либо в нескольких) перепутаны местами нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Начните с тех, при включении в которые УЗО срабатывает.
1. При помощи указателя напряжения (индикатор типа "отвертка") определяем фазу. 2. Вскрываем розетку и меняем местами нулевой рабочий проводник (тот, при касании которого индикатор не загорелся) с защитным проводником (тот, контакты которого торчат из розетки). ГЛАВНОЕ! Перед вскрытием розетки обязательно отключите напряжение! -------------------- Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
|
|
|
| Гость_Тоха_* |
12.3.2007, 12:54
Сообщение
#7
|
|
Гости |
посудомоечная машина уже в течении нескольких дней отлючина из сети, потому, что она не только вырубает электричество при включении в розетку, но если она включена в розетку, в течении какого то времени вырубаеться электричество опять
|
|
|
|
|
12.3.2007, 12:55
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(palach) Вскрываем розетку и меняем местами нулевой рабочий проводник (тот, при касании которого индикатор не загорелся) с защитным проводником (тот, контакты которого торчат из розетки).
Не выполняйте эти действия! Чтобы стопроцентно диагностировать воткните в розетки, защищенные УЗО, любой прибор без заземляющего проводника - настольную лампу например. Если УЗО сработает, то palach верно определил неисправность Цитата Наиболее вероятная причина: В какой-то из розеток (либо в нескольких) перепутаны местами нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.
Сейчас перечитал пост, с первого раза не понял эту фразу: Цитата мы подумали, что возможно посудомоечная машина (она у нас в "возрасте") отключили ее из сети, разетки вроде бы перестали отключаться без причины, но зато, при включении вилки в разетку стиральной машины, сушильной машины или компьютера, опять вырубает электричество в разетках
подумал, что отключения происходят при включении посудомойки в разные розетки (стиральной машинки, сушилки, компьютера), не прав - рано похоронил посудомойку. Кажется УЗО накрылось. |
|
|
| Гость_Тоха_* |
12.3.2007, 13:39
Сообщение
#9
|
|
Гости |
увы "маломощные" приборы в "тех" розетках работают
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
12.3.2007, 13:39
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Цитата после этого все и началось. стало вырубать все розетки в доме без какой либо системы, даже ночью.
Цитата эти приборы находяться в разных цепях. в щитке, для разеток, стоит один общий тумблер и четыре небольших 32 А, 32 А, 32А, 16А. при отключении электричества вырубает основной тумблер. в сети все время: морозильная камера, холодильник,газовый бойлер (мы живем в доме).
Согласен с Евгений Цитата Кажется УЗО накрылось.
УЗО желательно минимум на 40 А. |
|
|
|
|
12.3.2007, 17:38
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
УЗО там на все 63 А. Недавно было сообщение, что в некоторых розетках происходит контакт вилки с заземлённой частью корпуса. Причём не каждой вилки. То есть, может быть просто плохие розетки. Можно проверить просто вставив (резиновой перчаткой) в розетку гвоздь. Если внутри гвоздь коснётся корпуса - сработает УЗО. Если коснётесь не перчаткой - тоже сработает.
Второй вариант - проблемы с любыми приборами, или только с несколькими? Может быть у этих приборов плохая изоляция? Третий вариант - просто утечки по дому очень близки к 30 мА. Проводка, плюс три больших прибора, плюс свет... везде по чуть-чуть утекает, вот и набирается. Может быть срабатывание происходит именно в момент резкого роста утечки при включении прибора. Четвёртый - чересчур низкая уставка УЗО. Оно может срабатывать при 15 мА, ниже - брак или износ. Вообще, по третьему варианту - на 63 А ставить узо 30 мА неразумно, чаще делается селективное противопожарное на 100 или 300 мА плюс групповые где надо, или только групповые. |
|
|
| Гость_Гость_* |
13.3.2007, 5:26
Сообщение
#12
|
|
Гости |
А скажите, Тоха, у Вас что, токопроводящие полы во всех помещениях? Как я понял у Вас частный отдельностоящий дом? Зачем же УЗО на ВСЕ розетки ВСЕГО дома использовать? Попросите электрика ОТДЕЛИТЬ хотя бы одну розетку от линии УЗО. Её можно будет в Ваших экспериментах (после наших советов) использовать как "контрольную".
И поясните, плз, когда муж добавлял розетки, он использовал 3 или 2 проводка? Автоматы у Вас: 32х3 + 16(А). 16А - это освещение? Или у Вас свет и розетки на одной линии ? |
|
|
| Гость_тоха_* |
13.3.2007, 11:25
Сообщение
#13
|
|
Гости |
в дополнительных розетках по три проводка. проводка проходит между потолком и полом между вторым и первым этажом. 16 А это на гараж на освещение и 2 розетки из которых задействованна одна под морозильник. остальные розетки в доме на остальных трех автоматах, на втором этаже розетками мы практически не пользуемся. под свет отдельные два автомата. вообще, сейчас посудомоечная машина отключена от сети и вилки "силовых" приборов мы не вынимаем из розеток, отключений пока нет, но я больше чем уверенна, что проблемма не решена и не хочеться жить с мыслью "не вижу, значит нет"." посудомойку "в ремонт однозначно (эхм, жалко сейчас траты дополнительные, а так бы новую купить
|
|
|
13.3.2007, 17:55
Сообщение
#14
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
С гвоздём поэкспериментировали?
|
|
|
| Гость_тоха_* |
13.3.2007, 20:20
Сообщение
#15
|
|
Гости |
честно говоря боюсь
|
|
|
13.3.2007, 21:20
Сообщение
#16
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Ах в Англии... в Англии плохие розетки, по-моему, не делают.
|
|
|
| Гость_тоха_* |
13.3.2007, 22:24
Сообщение
#17
|
|
Гости |
после полного отключения посудомоечной машины, произвольных отключений пока ( тфу-тфу) не было. бывают отключения при включении в розетку компьютера стационарного, сушилки и стиральной машины. на чайник, стерелизатор для бутылок и пароварку реакции нет.
|
|
|
14.3.2007, 8:14
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(тоха) бывают отключения при включении в розетку компьютера стационарного, сушилки и стиральной машины. на чайник, стерелизатор для бутылок и пароварку реакции нет.
Когда особо надоест бегать к щитку, купите и замените УЗО, даже если эта хитрая проблема не исчезнет, хороший аппарат всегда найдется куда применить. |
|
|
| Гость_тоха_* |
14.3.2007, 14:37
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Евгений, спасибо за совет. сама об этом думаю. несколько дней был отключен гараж, проблемм не было, вчера подключила........... все опять началось
|
|
|
14.3.2007, 18:39
Сообщение
#20
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Понятно. Всё что с электроникой содержит сетевой фильтр, сквозь который немножко тока утекает на землю. Причём фильтр всегда включён. Так что это третий вариант - утечки по дому набираются на 30 мА и срабатывает УЗО.
Лечение - замена УЗО. На розеточные линии, особенно ванну, кухню и улицу (гараж), необходимо поставить отдельные УЗО на 10-30 мА (можно для экономии задействовать ваше старое, большой номинал 63 А - не страшно). На холодильник, морозильник и бойлер - не надо (желательно чтобы они были на отдельных группах от розеток и освещения). На вход рекомендуется, но не обязательно, поставить селективное УЗО на 100-300 мА. Это всё упирается в местные стандарты, так что рекомендую работу доверить профессионалу. |
|
|
![]() ![]() |
|