Питание противопожарных АВР , Требования и правила |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Питание противопожарных АВР , Требования и правила |
9.9.2015, 10:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 |
Уважаемы коллеги, встал вопрос в части питания пожарных АВР. Заказчик написал замечание, что автоматы на вводе пожарного АВР должны быть без теплового расцепителя, мои попытки найти требования нормативных документов увенчались провалом. Кто может разъяснить.
|
|
|
|
|
10.9.2015, 11:27
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Может быть п. 5.10.3 СП 5.13130.2009?
Также где-то в ПУЭ или в других СП по проектированию вроде прописано, что нельзя по перегрузке отключать такие ответственные потребители...как-то так, нет времени искать точные формулировки. |
|
|
| Гость_Гость_* |
10.9.2015, 11:47
Сообщение
#3
|
|
Гости |
И что точно прописано - нельзя в цепи питания ОПС устанавливать УЗО
|
|
|
| Гость_Гость_* |
10.9.2015, 11:49
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Уважаемы коллеги, встал вопрос в части питания пожарных АВР. Заказчик написал замечание, что автоматы на вводе пожарного АВР должны быть без теплового расцепителя, мои попытки найти требования нормативных документов увенчались провалом. Кто может разъяснить. Нет таких требований к автоматам. Есть требования к срабатыванию АВР (надежность) - Вы знаете, при пропадании основного питания должен переключиться на резервную линию питания пожнасосов (к примеру) |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 19:22 |
|
|
|
|