Добрый день!
есть объект мощностью 400кВт на напряжение 0,4кВ , расположен в 600м от КТП. Вопрос каким каелем ривести на него питание 2 кабеля в параллель 4х185, с зеземлением нейтрали на вводе, либо 2 кабеля 3х185 - ? |
|
|
|
|
27.8.2015, 12:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Какой объект,если обычная нагрузка-станки,оборудование,освещ.и тд то кабель 4х жильный.В сети с глухозаземленной нейтралью.Если сеть с изолированной нейтралью то может и иной случай.
|
|
|
27.8.2015, 12:51
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
При такой мощности и такой длине линии потери напряжения будут очень большие. У меня вышло в пределах 18% (два кабеля 4х185 в паралель)
|
|
|
27.8.2015, 12:55
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
|
|
|
|
|
27.8.2015, 13:44
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Dimich-krutan, кабели обязательно четырех-(пяти-)жильные, откуда идея тянуть всего три жилы?
а вот кабелей нужно 3 по 240 квадрат меди если по потерям надо уложиться в 5%, ну или ваши 2 по 185 пройдут, если потери в 10% устроят |
|
|
27.8.2015, 14:20
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Dimich-krutan, а условия прокладки кабельной линии какие?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|