Добрый день! Я несколько далек от электрики, но начальство задало мне вопрос на который я затрудняюсь ответить и прошу помощи. Есть объект - протяженный периметр, на котором несколько точек потребления (опор со шкафами) шкафы спокойно себе потребляли определенное количество ватт, соединенные между собой небезызвестным медным кабелем сечением 3х4. При добавлении в шкафы дополнительного оборудования сечения данного кабеля естественно стало не хватать. И естественно никто не хочет перекраивать систему и менять кабеля на тот, который будет оптимальным, а именно с сечением 3х10. Так вот сам вопрос в том, можно ли параллельно первому кабелю 3х4 пустить второй кабель 3х6, так сказать объединить жилы? Я понимаю, что по всем правилам электробезопасности так делать скорее всего нельзя, но не могли бы вы рассказать почему и что произойдет, если так сделать? Заранее большое спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Лучше конечно чтобы сечение этого дополнительного кабеля было тоже 3х4, тогда токи по жилам будут делиться поровну. Включение кабелей в паралель часто встречается
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
А чем чревато включение 3х4 + 3х6?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
IvanS7, неравномерно токи распределятся и возможен перегрев и пожар
Тяните 3х4 в параллель, по нагреву это будет аналогично десятке, а по потерям чуть больше, но скорее всего незначительно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Всем большое спасибо за ответы!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
а почему не рассматривали вариант пустить в параллель 3х10 и тупо отключить и заизолировать концы кабеля 3х4...и все высокии споры о II тут же отлетают, да и демонтировать ничего не надо, 3х4 будет тупо похоронен
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Интересно, чего стало не хватать - тока или напряжения? Каков материал кабеля? Длины? Нагрузки?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пустите 3х6 и разделите нагрузки на 2 кабеля не параллеля их
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вероятно, что потребуется переделка щитков. А при следующей "модернизации" придётся снова кумекать. Тянуть третий кабель, например.
Короче, скупой снова попадёт на бабки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
втыкнуто новое оборудование, на него и кабель - какая переделка? насчёт следующей модернизации - надо было сразу по меди 50-ку, это пусть у начальства голова болит насчёт расходов, ежели сразу недумно было
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Там же пошли от противного:
шкафы спокойно себе потребляли определенное количество ватт,... При добавлении в шкафы дополнительного оборудования сечения данного кабеля естественно стало не хватать. - сначала впихнули, назавтра удивились. То ли автоматы стало выбивать, то ли провода греться, то ли напряжение упало на потребителях. Скорее всего, последнее.В любом случае, виноват тот, кто дал добро на переделку. Ответственный за эксплуатацию электроустановки или как там щаз. Прямо как у С.П. Королёва: пускаем ракету, затем смотрим, почему упала. Видимо, денег немеряно. Келдыша надо приглашать... А мы не ясновидящие. Сообщение отредактировал Roman D - 26.6.2015, 20:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
ну а вдруг чудо случится, провода они же металлические, а все металлическое оно
же крепкое жажда обмануть законы физики нескончаема и доказательства каждый день - спасибо за то что вы есть - чудики - без вас скучновато как -то было. раньше в джунглях мышление и труд привратило животное в человека сейчас в бетонно - стальных джунглях то же происходит - эволюция -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
часть шкафов запитать кабелем 3*4
часть шкафов запитать кабелем 3*6 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
IvanS7, а что за потребители в ваших шкафах? У вас система с изолированной нейтралью? Электрики в вашей организации есть? Вопросы эти возникли т.к. кабель 3-х жильный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Null, L+N+PE, что не так?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
FRAER, оказывается все намного проще, чем я подумал
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |