Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

замена ламп на диодные

Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 10.6.2015, 12:46
Сообщение #1





Гости






Суть такая, купил хату уже с ремонтом.В зале натяжные потолки и точечные светильники.Решил обычные лампочки с цоколем GU 5.3 поменять на диодные, после замены лампочек стал жужать пакетник и все удлинители находящиеся в зале. Иногда при включении лампы горят как бы на 50% (тускло) при этом не так сильно жужит пакетник.Старые лампочки были по 35 Вт новые по 3...В чем может быть причина????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 10.6.2015, 13:04
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Странная хрень скажу я вам!
Т.е. при выключенном выключателе, и при включенном жужжит- но тише, и удлиннители за одно.
На первый взляд, если не вдаваться в гадание, что то где то отвалилось, или плохо держится, и контакт плохой.

Сообщение отредактировал Student_007 - 10.6.2015, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 10.6.2015, 13:12
Сообщение #3





Гости






Нет жужит только когда включаешь свет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 10.6.2015, 13:17
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Смотрите контакты, может тока ламп по 35 Вт хватало чтобы "прожигать" всякие окислы и прочее, тока ламп по 3 Вт мало, смотрите контакты, сначала как сами лампы вставили, и дальше по списку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость егор_*
сообщение 10.6.2015, 13:21
Сообщение #5





Гости






смогу посмотреть только контакты на "патроне" остальное все под потолком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 10.6.2015, 13:36
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Выключатель ведь не под потолком?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 10.6.2015, 13:38
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



светодиоды при плохом драйвере могут "портить" синусоиду тока
и будут все катушки в АВ трещать

попробуйте одну накаливания поставить


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 10.6.2015, 13:44
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Ток маловат будет от 3 Ватных ламп чтобы трещать.
Да и в 50 % яркости тоже наводит на мысли.
Вот с одной накаливания может все заработает, тут согласен.
Но они горят чаще, кушают больше, лучше уж сделать хорошо и забыть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость егор_*
сообщение 10.6.2015, 15:24
Сообщение #9





Гости






мужики оказалось стоит гранит,старый хозяин хаты поставил.... всем спасибо за советы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 11.6.2015, 8:28
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость_Егор_* @ 10.6.2015, 13:46) *
Суть такая, купил хату уже с ремонтом.В зале натяжные потолки и точечные светильники.Решил обычные лампочки с цоколем GU 5.3 поменять на диодные, после замены лампочек стал жужать пакетник и все удлинители находящиеся в зале. Иногда при включении лампы горят как бы на 50% (тускло) при этом не так сильно жужит пакетник.Старые лампочки были по 35 Вт новые по 3...В чем может быть причина????

Старые лампы были галогеновые? С плавным пуском?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 12:53
Rambler's Top100     