вводной кабель , защита от перегрузки

Nail
сообщение 24.4.2015, 10:30
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Вот сижу и думаю как обосновать замечание что аппарат защиты
ВА04-36 250А не соответствует длительно допустимому току кабеля КГ 4х50.
Этот кабель вводной т.е. от питаемого им щита отходят кабеля защищаемые автоматами 40А и ниже (понятно что при таком раскладе этот кабель перегрузить нужно очень постараться) однако этот кабель остается без защиты от перегрузки, а так разве можно?
Вообще не могу найти пункт Н.Д. где бы говорилось, что необходимо защищать кабельные линии от перегрузок. Кто знает подскажите пжста.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 24.4.2015, 11:23
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Может ПУЭ-6 изд. гл. 3 п.3.1.10 подойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.4.2015, 12:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(KVA @ 24.4.2015, 12:23) *
Может ПУЭ-6 изд. гл. 3 п.3.1.10 подойдет?

Этот пункт я уже смотрел, нет там ничего чтобы защищать от перегрузки силовые кабели 0,4 кВ проложенные в земле.
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям <a href="_a-h-c-l.html#clause-7.3.94">7.3.94.
***
Исходя из этого: в моем случае это не нарушение.? Т.к. "не может возникать длительная перегрузка проводников".
Или всетаки написать им замечание, что нарушен ПУЭ 3.1.11? "аппарат защиты не соответствует ДДТ"

Сообщение отредактировал Transformator - 24.4.2015, 12:16


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 24.4.2015, 13:01
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



А к какому типу у Вас относится данное помещение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 24.4.2015, 13:12
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 13:14) *
Исходя из этого: в моем случае это не нарушение.? Т.к. "не может возникать длительная перегрузка проводников".

Зачем высасывать из пальца замечание, если нарушения нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.4.2015, 14:33
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А на вводе какой аппарат стоит? Если в земле то м.б это должно быть ВРУ, а там нужно ставить вводные аппараты защиты. Эти аппараты будут выполнять функцию защиты от перегрузки а головной только от КЗ. Напишите еще замечание, что тип кабеля не соответствует назначению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 24.4.2015, 14:47
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 10:30) *
... однако этот кабель остается без защиты от перегрузки, а так разве можно?

Получается что можно, если вводной кабель выбран по расчетному току и защищен от КЗ.
Хотя логичнее защищать от перегрузки все электрические сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.4.2015, 16:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 10:30) *
Вообще не могу найти пункт Н.Д. где бы говорилось, что необходимо защищать кабельные линии от перегрузок. Кто знает подскажите пжста.

Вроде бы недавно была тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=49282&st=0 пост 16. Не заметили ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 25.4.2015, 9:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 24.4.2015, 17:52) *
Вроде бы недавно была тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=49282&st=0 пост 16. Не заметили ?

Прочитал эту тему еще раз и опять не заметл.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.4.2015, 9:26
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Раз уж про перегрузки говорим. По ГОСТ Р 50571.4.43 п.433.1. Является ли для модульного выключателя значение 1,45Iном тем самым I2 ? Т.е. При 1,45Iном нормируется время отключение менее часа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 25.4.2015, 10:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Igor Kolomio @ 24.4.2015, 15:47) *
Получается что можно, если вводной кабель выбран по расчетному току и защищен от КЗ.
Хотя логичнее защищать от перегрузки все электрические сети.

Вот и я об этом, но нужно опираться на НД, а не на логику.

Цитата(Null @ 24.4.2015, 14:12) *
Зачем высасывать из пальца замечание, если нарушения нет?

Согласен, нет необходимости защищать этот кабель от перегрузки (не нашел основания, замечание снимается).
Но в моем случае все же нарушение есть,только другого пункта.
ПУЭ
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
Т.к. для КГ 4х50 ДДТ 135А, то аппарат защиты т.е. автомат согласно этого пункта должен иметь уставку 607А, а по ВТХ ВА 04-36 имеет уставку 2500А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.4.2015, 11:08
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Этот выключатель имеет еще и тепловой расцепитель. Для отключения за 5 сек. нужно чтобы ток КЗ был примерно в 2,5 раза больше номинала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2015, 12:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 9:19) *
Прочитал эту тему еще раз и опять не заметл.

А я еще раз приведу:
"Защитные устройства должны отключать любой сверхток в проводниках электрической цепи прежде, чем такой ток может вызвать опасность из-за тепловых или механических воздействий, вредных для изоляции, соединений, оконцеваний или материалов, окружающих проводники."
Смотрим в ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009
"826-11-15 ток перегрузки (электрической цепи)(overload current (of an electric circuit)):
Сверхток, возникающий в электрической цепи, причиной которого не является короткое замыкание или замыкание на землю."
Этот сверхток (перегрузки) является одним из "любых".
Теперь виднее?
В ГОСТ50571.4.43 все конкретно разложено, когда защищать от перегруза, когда не обязательно. Плюньте на ПУЭ, при разночтениях нужно выбирать ГОСТ. Тем более в этой части он более понятен.

Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2015, 12:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2015, 11:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 25.4.2015, 11:08) *
Этот выключатель имеет еще и тепловой расцепитель.

ТС об этом не сообщал. А в каталоге значатся и без ТР.
Прикрепленное изображение


Цитата(Pantryk @ 25.4.2015, 11:08) *
Для отключения за 5 сек. нужно чтобы ток КЗ был примерно в 2,5 раза больше номинала.

Посмотрите, втх с того же каталога, для холодного состояния.. я очень сомневаюсь.
Прикрепленное изображение

(каталог http://www.elec.ru/viewer?url=/files/2011/...o-400A-VA06.pdf )

Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 10:35) *
по ВТХ ВА 04-36 имеет уставку 2500А

По ВТХ или на корпусе написан Iуст. ? (разнообразие уставок ЭМР в табл.2)

Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 10:30) *
..КГ 4х50. Этот кабель вводной ..

Что этот КГ вообще там делает (если конечно не временное ЭС). Вводы как правило долговременны

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2015, 11:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.4.2015, 9:17
Сообщение #15


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
А в каталоге значатся и без ТР.
Посмотрите, втх с того же каталога, для холодного состояния.. я очень сомневаюсь.

Да, вы правы. Очевидно мне попался менее подробный каталог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.4.2015, 12:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пока Transformator молчит, хотелось бы задать вопрос по затронутой тематике - надежде на срабатывание ТР.
Вот ВТХ и пояснение к ней из каталога АББ - что б самим секунды не высчитывать
Прикрепленное изображение

При 3Iн надежды на срабатывание за 5 сек. никакой даже в самом нагретом состоянии АВ. В моем понимании АВ обязан срабатывать за нормативное время даже если нагрузки нет, т.е. в самом холодном состоянии.
Собственно вопрос: ЭТЛ при токе кз, к примеру 3Iн-4Iн, пишет "соответствует", а АВ ухом не ведет (вполне законно, по ВТХ). Как к этому относиться ?

Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2015, 12:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.4.2015, 12:42
Сообщение #17


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А в соответствии с чем 3Iн - соответствует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.4.2015, 13:54
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



П.28.4 Приложение 3 ПТЭЭП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.4.2015, 7:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.4.2015, 15:02) *
При 3Iн надежды на срабатывание за 5 сек. никакой даже в самом нагретом состоянии АВ. В моем понимании АВ обязан срабатывать за нормативное время даже если нагрузки нет, т.е. в самом холодном состоянии.
Собственно вопрос: ЭТЛ при токе кз, к примеру 3Iн-4Iн, пишет "соответствует", а АВ ухом не ведет (вполне законно, по ВТХ). Как к этому относиться ?
5 сек. относится только к токам на "землю".
Для этого случая в ПУЭ было предусмотрено:
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ...
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений...
Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2015, 10:36
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 7:00) *
5 сек. относится только к токам на "землю".

По п 1.7.78 - на глухозаземленную нейтраль. Для такого КЗ случай с током меньше Iо тоже вполне реален.
Представим, этот АВ 250А стоит на вводе (кстати м.б. и разделения еще нет). По ПУЭ ко всем АВ получается нужно добавлять ДА ? на 30 мА ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.4.2015, 11:17
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.4.2015, 13:36) *
Представим, этот АВ 250А стоит на вводе (кстати м.б. и разделения еще нет).
1. По ПУЭ ко всем АВ получается нужно добавлять ДА ?
2. на 30 мА ?

1. По ПУЭ только в случае не соблюдения 5 секунд. Согласно же Гост Р 50571, часть 5.53 п. 531.2.3. Гост Р 50571.3-2009 п.411.3.2.6 рекомендует ДСУП.
2. Не 30 мА, а 30 А. При этом так же возможно ставить "S".

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 11:26


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2015, 13:28
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 11:17) *
1. По ПУЭ только в случае не соблюдения 5 секунд. Согласно же Гост Р 50571, часть 5.53 п. 531.2.3. Гост Р 50571.3-2009 п.411.3.2.6 рекомендует ДСУП.
2. Не 30 мА, а 30 А. При этом так же возможно ставить "S".

1. Как раз этот случай и рассматриваю. ДСУП - для безопасности человеков (она и в ПУЭ прописана), а я все про кабель беспокоюсь.
2. Никогда не использовал - всегда получал кз в отсечке. УЗО на 30А ? Видел дифф. реле до 30А и есть встроенные расцепители для Tmax до 10А.
А по какому принципу выбирать меж 3-5-10-30 А ?

ps Вопрос по табличке ПТЭЭП остался однако. Вряд ли ЭТЛ использует ВТХ автоматов. 3Iн есть - и все о'кей.
ps Почему по ссылке статус "неизвестен" ?
ps "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
Данные понятно для здания неведомы. Значит "следует", обязалово.
1/3 номинального тока УЗО 30А = 10А
0,4мА*230А=92А. С сетью пусть 100А. Как быть ?

Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 13:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.4.2015, 14:06
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28) *
1. Как раз этот случай и рассматриваю. ДСУП - для безопасности человеков (она и в ПУЭ прописана), а я все про кабель беспокоюсь.
Для беспокойства о кабеле нужна проверка ИМХО:
Гост Р 50571.4.43-2012 п.434.5.2
Либо аналогично, "Проверка проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях" РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» п.8.3


Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28) *
2. Никогда не использовал - всегда получал кз в отсечке. УЗО на 30А ? Видел дифф. реле до 30А и есть встроенные расцепители для Tmax до 10А.
А по какому принципу выбирать меж 3-5-10-30 А ?
Согласно Гост Р МЭК 60755-2012
5.4.3 Предпочтительные значения номинального отключающего дифференциального тока (IΔn)
Предпочтительными значениями номинального отключающего дифференциального тока являются:
0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10; 20; 30 А.
Принцип выбора можно по ПУЭ утечка=1/3 от номинального отключающего тока...

Предлагаю УЗО заменить на УДТ, тогда и реле и прочее подходит.

Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28) *
ps Почему по ссылке статус "неизвестен" ?
статус

Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28) *
0,4мА*230А=92А. С сетью пусть 100А. Как быть ?

92 мА получается.

Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28) *
ps Вопрос по табличке ПТЭЭП остался однако. Вряд ли ЭТЛ использует ВТХ автоматов. 3Iн есть - и все о'кей.
К проекту методику испытаний не разрабатываете? А то в ней бы прописали...

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 14:45


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2015, 16:43
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 14:06) *
92 мА получается.

Да уж.. маханул fun.gif

Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 14:06) *

Это я на всякий случай спросил, увидав в ссылке.

Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 14:06) *
Принцип выбора можно по ПУЭ утечка=1/3 от номинального отключающего тока...

То есть 30А для ЭУ с утечкой 10 А ? А при моих 92мА можно бы на 0,3А остановиться.

ps увидел в ГОСТ параметр, что это ?
"Предпочтительное минимальное значение тока неотключения в случае несбалансированной нагрузки в многофазных сетях 6In."

Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 14:06) *
Для беспокойства о кабеле нужна проверка ИМХО:
Гост Р 50571.4.43-2012 п.434.5.2
Либо аналогично, "Проверка проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях" РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» п.8.3

Вы пробовали по "аналогично" считать ? Я начал подламываться на поправочном коэффициенте в начальн.момент дугового КЗ - иногда получал с минусом. Не понравилось, что зависимость коэфф.увеличения активного сопротивления кабеля приведена только для определенной продолжительности кз (0,2 и 0,6с)
Проверку по 4.43-2012 пока не освоил

Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 14:06) *
К проекту методику испытаний не разрабатываете? А то в ней бы прописали...

Чур меня Нам бы со своим разобраться..

Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 16:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.4.2015, 17:43
Сообщение #25


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вообще УДТ может помочь только при замыкании на корпус(защитный проводник) для TN-C-S или TN-S, но при замыкании на рабочий ноль оно не поможет. Т.е. остается вопрос про соблюдение 5 сек.
По поводу проверки проводников на термическую стойкость тоже нужно выбирать где стоит а где нет. Есть ПУЭ
Цитата
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см в 1.4.3):
....
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.

Т.е. электропроводки и кабельные линии не проверяются. А то я тут подключал УСПД для АСКУЭ на ТП и у меня получалось, что стойким к КЗ вблизи трансформатора оказывался кабель 16мм2. Но не прокладывать же таким кабелем освещение в ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2015, 19:04
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 28.4.2015, 17:43) *
Т.е. электропроводки и кабельные линии не проверяются.

Не требуется. Но если сильна хочется.. icon_wink.gif Кстати, а как там щиты проверяются, на прогорание ?

Цитата(Pantryk @ 28.4.2015, 17:43) *
я тут подключал УСПД для АСКУЭ на ТП и у меня получалось, что стойким к КЗ вблизи трансформатора оказывался кабель 16мм2. Но не прокладывать же таким кабелем освещение в ТП.

Пошел бы другим путем.
1. Определяем кз на шинах РУ
2. По ком.способности выбираем автомат для УСПД S200-S800
3. Смотрим график удельной пропускаемой энергии в каталоге System pro (12/5 - 12/13), сколько пропустит конкретный номинал.
4. Смотрим табличку "Максимальная допустимая уд.пропускная способность кабеля" (12/4), пусть для ПВХ..
Думаю впишетесь в 2,5 мм2 (а то и меньше, 1,5). Для S200 1,5 и 2,5 прямо на графиках приведены. При этом с учетом сопр.кабеля кз (для п.1) будет еще меньше, энергия тоже, может и АВ по-проще..

Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 19:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.4.2015, 19:16
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Олега, есть прога "электрик", вроде все считает.
А по расчетам вручную, наверно придется выкладывать сюда чтобы было понятно.

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 19:20


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2015, 19:43
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 19:16) *
Олега, есть прога "электрик", вроде все считает.

Да ну ?!... По РД 153-34.0-20.527-98 ?? Где сказано ?

Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 19:16) *
А по расчетам вручную, наверно придется выкладывать сюда чтобы было понятно.

Нет никакого желания пересчитывать забытое (может и сам накосячил). Смотрите рис.6.8 к примеру. Какую продолжительность брать и почему.

Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 19:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.4.2015, 6:14
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.4.2015, 22:43) *
Да ну ?!... По РД 153-34.0-20.527-98 ?? Где сказано ?
РД само разработано в соответствии с требованиями Гостов. Прога тоже выполняет вычисления на основе Гостовских формул, например Гост 28249-93.
ГОСТ Р 52736-2007

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.4.2015, 6:26


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 29.4.2015, 23:01
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



А можно немного от темы съеду, нафига КГ закапывать? ничего предосудительного, просто интересно.

Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 12:14) *
..........длительно допустимому току кабеля КГ 4х50.

Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 12:14) *
............Этот пункт я уже смотрел, нет там ничего чтобы защищать от перегрузки силовые кабели 0,4 кВ проложенные в земле.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.5.2015, 17:34
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(___VITOS___ @ 30.4.2015, 0:01) *
А можно немного от темы съеду, нафига КГ закапывать? ничего предосудительного, просто интересно.

Фиг его знает, после поста №14 Олега, думаю теперь это вообще криминал какойто.

Цитата(Олега @ 26.4.2015, 12:25) *
Что этот КГ вообще там делает (если конечно не временное ЭС). Вводы как правило долговременны

Прикрепленное изображение

Олега откуда эта вырезка, очень полезная, мне бы ссылку на нее.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.5.2015, 19:11
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 2.5.2015, 17:34) *
Олега откуда эта вырезка, ..мне бы ссылку на нее.

Конкретную уже не вспомню. Смотрите страничку любого производителя, к примеру http://www.rosskat.ru/128/129/131/333/ ,
или каталоги ( http://rucables.ru/info/cable_pdf/ , каталог Камкабель, стр.62)

Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2015, 19:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.5.2015, 10:07
Сообщение #33


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Кроме срока службы читайте еще для чего предназначен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2015, 11:10
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ГОСТ разрешает использование гибкого кабеля для стационарной электропроводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.5.2015, 14:34
Сообщение #35


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я отчего-то посчитал, что вводной = в земле, хотя про способ прокладки ТС не говорил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2015, 18:15
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



icon_smile.gif Точно в земле (п.3), еще VITOS подметил.
Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 12:14) *
...уже смотрел, нет там ничего чтобы защищать от перегрузки силовые кабели 0,4 кВ проложенные в земле.

(хотя его могли в трубе протянуть, а не в земле непосредственно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения