Привет всем. Вот сижу и думаю как обосновать замечание что аппарат защиты
ВА04-36 250А не соответствует длительно допустимому току кабеля КГ 4х50. Этот кабель вводной т.е. от питаемого им щита отходят кабеля защищаемые автоматами 40А и ниже (понятно что при таком раскладе этот кабель перегрузить нужно очень постараться) однако этот кабель остается без защиты от перегрузки, а так разве можно? Вообще не могу найти пункт Н.Д. где бы говорилось, что необходимо защищать кабельные линии от перегрузок. Кто знает подскажите пжста. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 11:23
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Может ПУЭ-6 изд. гл. 3 п.3.1.10 подойдет?
|
|
|
24.4.2015, 12:14
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Может ПУЭ-6 изд. гл. 3 п.3.1.10 подойдет? Этот пункт я уже смотрел, нет там ничего чтобы защищать от перегрузки силовые кабели 0,4 кВ проложенные в земле. 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям <a href="_a-h-c-l.html#clause-7.3.94">7.3.94. *** Исходя из этого: в моем случае это не нарушение.? Т.к. "не может возникать длительная перегрузка проводников". Или всетаки написать им замечание, что нарушен ПУЭ 3.1.11? "аппарат защиты не соответствует ДДТ" Сообщение отредактировал Transformator - 24.4.2015, 12:16 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
24.4.2015, 13:01
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
А к какому типу у Вас относится данное помещение?
|
|
|
|
|
24.4.2015, 13:12
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
24.4.2015, 14:33
Сообщение
#6
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А на вводе какой аппарат стоит? Если в земле то м.б это должно быть ВРУ, а там нужно ставить вводные аппараты защиты. Эти аппараты будут выполнять функцию защиты от перегрузки а головной только от КЗ. Напишите еще замечание, что тип кабеля не соответствует назначению.
|
|
|
24.4.2015, 14:47
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
|
|
|
|
|
24.4.2015, 16:52
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вообще не могу найти пункт Н.Д. где бы говорилось, что необходимо защищать кабельные линии от перегрузок. Кто знает подскажите пжста. Вроде бы недавно была тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=49282&st=0 пост 16. Не заметили ? |
|
|
25.4.2015, 9:19
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Вроде бы недавно была тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=49282&st=0 пост 16. Не заметили ? Прочитал эту тему еще раз и опять не заметл. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
25.4.2015, 9:26
Сообщение
#10
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Раз уж про перегрузки говорим. По ГОСТ Р 50571.4.43 п.433.1. Является ли для модульного выключателя значение 1,45Iном тем самым I2 ? Т.е. При 1,45Iном нормируется время отключение менее часа.
|
|
|
|
|
25.4.2015, 10:35
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Получается что можно, если вводной кабель выбран по расчетному току и защищен от КЗ. Хотя логичнее защищать от перегрузки все электрические сети. Вот и я об этом, но нужно опираться на НД, а не на логику. Зачем высасывать из пальца замечание, если нарушения нет? Согласен, нет необходимости защищать этот кабель от перегрузки (не нашел основания, замечание снимается). Но в моем случае все же нарушение есть,только другого пункта. ПУЭ 3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку); Т.к. для КГ 4х50 ДДТ 135А, то аппарат защиты т.е. автомат согласно этого пункта должен иметь уставку 607А, а по ВТХ ВА 04-36 имеет уставку 2500А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
25.4.2015, 11:08
Сообщение
#12
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Этот выключатель имеет еще и тепловой расцепитель. Для отключения за 5 сек. нужно чтобы ток КЗ был примерно в 2,5 раза больше номинала.
|
|
|
25.4.2015, 12:14
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Прочитал эту тему еще раз и опять не заметл. А я еще раз приведу: "Защитные устройства должны отключать любой сверхток в проводниках электрической цепи прежде, чем такой ток может вызвать опасность из-за тепловых или механических воздействий, вредных для изоляции, соединений, оконцеваний или материалов, окружающих проводники." Смотрим в ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 "826-11-15 ток перегрузки (электрической цепи)(overload current (of an electric circuit)): Сверхток, возникающий в электрической цепи, причиной которого не является короткое замыкание или замыкание на землю." Этот сверхток (перегрузки) является одним из "любых". Теперь виднее? В ГОСТ50571.4.43 все конкретно разложено, когда защищать от перегруза, когда не обязательно. Плюньте на ПУЭ, при разночтениях нужно выбирать ГОСТ. Тем более в этой части он более понятен. Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2015, 12:23 |
|
|
26.4.2015, 11:25
Сообщение
#14
|
||||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Этот выключатель имеет еще и тепловой расцепитель. ТС об этом не сообщал. А в каталоге значатся и без ТР. Для отключения за 5 сек. нужно чтобы ток КЗ был примерно в 2,5 раза больше номинала. Посмотрите, втх с того же каталога, для холодного состояния.. я очень сомневаюсь. (каталог http://www.elec.ru/viewer?url=/files/2011/...o-400A-VA06.pdf ) по ВТХ ВА 04-36 имеет уставку 2500А По ВТХ или на корпусе написан Iуст. ? (разнообразие уставок ЭМР в табл.2) ..КГ 4х50. Этот кабель вводной .. Что этот КГ вообще там делает (если конечно не временное ЭС). Вводы как правило долговременны Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2015, 11:33 |
|||
|
||||
27.4.2015, 9:17
Сообщение
#15
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата А в каталоге значатся и без ТР. Посмотрите, втх с того же каталога, для холодного состояния.. я очень сомневаюсь. Да, вы правы. Очевидно мне попался менее подробный каталог. |
|
|
27.4.2015, 12:02
Сообщение
#16
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пока Transformator молчит, хотелось бы задать вопрос по затронутой тематике - надежде на срабатывание ТР.
Вот ВТХ и пояснение к ней из каталога АББ - что б самим секунды не высчитывать При 3Iн надежды на срабатывание за 5 сек. никакой даже в самом нагретом состоянии АВ. В моем понимании АВ обязан срабатывать за нормативное время даже если нагрузки нет, т.е. в самом холодном состоянии. Собственно вопрос: ЭТЛ при токе кз, к примеру 3Iн-4Iн, пишет "соответствует", а АВ ухом не ведет (вполне законно, по ВТХ). Как к этому относиться ? Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2015, 12:09 |
|
|
||
27.4.2015, 12:42
Сообщение
#17
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А в соответствии с чем 3Iн - соответствует?
|
|
|
27.4.2015, 13:54
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
П.28.4 Приложение 3 ПТЭЭП
|
|
|
28.4.2015, 7:00
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
При 3Iн надежды на срабатывание за 5 сек. никакой даже в самом нагретом состоянии АВ. В моем понимании АВ обязан срабатывать за нормативное время даже если нагрузки нет, т.е. в самом холодном состоянии. 5 сек. относится только к токам на "землю". Собственно вопрос: ЭТЛ при токе кз, к примеру 3Iн-4Iн, пишет "соответствует", а АВ ухом не ведет (вполне законно, по ВТХ). Как к этому относиться ? Для этого случая в ПУЭ было предусмотрено: 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ... Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений... Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.4.2015, 10:36
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
5 сек. относится только к токам на "землю". По п 1.7.78 - на глухозаземленную нейтраль. Для такого КЗ случай с током меньше Iо тоже вполне реален. Представим, этот АВ 250А стоит на вводе (кстати м.б. и разделения еще нет). По ПУЭ ко всем АВ получается нужно добавлять ДА ? на 30 мА ? |
|
|
28.4.2015, 11:17
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Представим, этот АВ 250А стоит на вводе (кстати м.б. и разделения еще нет). 1. По ПУЭ ко всем АВ получается нужно добавлять ДА ? 2. на 30 мА ? 1. По ПУЭ только в случае не соблюдения 5 секунд. Согласно же Гост Р 50571, часть 5.53 п. 531.2.3. Гост Р 50571.3-2009 п.411.3.2.6 рекомендует ДСУП. 2. Не 30 мА, а 30 А. При этом так же возможно ставить "S". Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 11:26 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.4.2015, 13:28
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. По ПУЭ только в случае не соблюдения 5 секунд. Согласно же Гост Р 50571, часть 5.53 п. 531.2.3. Гост Р 50571.3-2009 п.411.3.2.6 рекомендует ДСУП. 2. Не 30 мА, а 30 А. При этом так же возможно ставить "S". 1. Как раз этот случай и рассматриваю. ДСУП - для безопасности человеков (она и в ПУЭ прописана), а я все про кабель беспокоюсь. 2. Никогда не использовал - всегда получал кз в отсечке. УЗО на 30А ? Видел дифф. реле до 30А и есть встроенные расцепители для Tmax до 10А. А по какому принципу выбирать меж 3-5-10-30 А ? ps Вопрос по табличке ПТЭЭП остался однако. Вряд ли ЭТЛ использует ВТХ автоматов. 3Iн есть - и все о'кей. ps Почему по ссылке статус "неизвестен" ? ps "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Данные понятно для здания неведомы. Значит "следует", обязалово. 1/3 номинального тока УЗО 30А = 10А 0,4мА*230А=92А. С сетью пусть 100А. Как быть ? Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 13:52 |
|
|
28.4.2015, 14:06
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. Как раз этот случай и рассматриваю. ДСУП - для безопасности человеков (она и в ПУЭ прописана), а я все про кабель беспокоюсь. Для беспокойства о кабеле нужна проверка ИМХО:Гост Р 50571.4.43-2012 п.434.5.2 Либо аналогично, "Проверка проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях" РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» п.8.3 2. Никогда не использовал - всегда получал кз в отсечке. УЗО на 30А ? Видел дифф. реле до 30А и есть встроенные расцепители для Tmax до 10А. Согласно Гост Р МЭК 60755-2012А по какому принципу выбирать меж 3-5-10-30 А ? 5.4.3 Предпочтительные значения номинального отключающего дифференциального тока (IΔn) Предпочтительными значениями номинального отключающего дифференциального тока являются: 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10; 20; 30 А. Принцип выбора можно по ПУЭ утечка=1/3 от номинального отключающего тока... Предлагаю УЗО заменить на УДТ, тогда и реле и прочее подходит. ps Почему по ссылке статус "неизвестен" ? статус0,4мА*230А=92А. С сетью пусть 100А. Как быть ? 92 мА получается. ps Вопрос по табличке ПТЭЭП остался однако. Вряд ли ЭТЛ использует ВТХ автоматов. 3Iн есть - и все о'кей. К проекту методику испытаний не разрабатываете? А то в ней бы прописали...
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 14:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.4.2015, 16:43
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
92 мА получается. Да уж.. маханул Это я на всякий случай спросил, увидав в ссылке. Принцип выбора можно по ПУЭ утечка=1/3 от номинального отключающего тока... То есть 30А для ЭУ с утечкой 10 А ? А при моих 92мА можно бы на 0,3А остановиться. ps увидел в ГОСТ параметр, что это ? "Предпочтительное минимальное значение тока неотключения в случае несбалансированной нагрузки в многофазных сетях 6In." Для беспокойства о кабеле нужна проверка ИМХО: Гост Р 50571.4.43-2012 п.434.5.2 Либо аналогично, "Проверка проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях" РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» п.8.3 Вы пробовали по "аналогично" считать ? Я начал подламываться на поправочном коэффициенте в начальн.момент дугового КЗ - иногда получал с минусом. Не понравилось, что зависимость коэфф.увеличения активного сопротивления кабеля приведена только для определенной продолжительности кз (0,2 и 0,6с) Проверку по 4.43-2012 пока не освоил К проекту методику испытаний не разрабатываете? А то в ней бы прописали... Чур меня Нам бы со своим разобраться..
Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 16:44 |
|
|
28.4.2015, 17:43
Сообщение
#25
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вообще УДТ может помочь только при замыкании на корпус(защитный проводник) для TN-C-S или TN-S, но при замыкании на рабочий ноль оно не поможет. Т.е. остается вопрос про соблюдение 5 сек.
По поводу проверки проводников на термическую стойкость тоже нужно выбирать где стоит а где нет. Есть ПУЭ Цитата 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см в 1.4.3): .... 2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются. Т.е. электропроводки и кабельные линии не проверяются. А то я тут подключал УСПД для АСКУЭ на ТП и у меня получалось, что стойким к КЗ вблизи трансформатора оказывался кабель 16мм2. Но не прокладывать же таким кабелем освещение в ТП. |
|
|
28.4.2015, 19:04
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Т.е. электропроводки и кабельные линии не проверяются. Не требуется. Но если сильна хочется.. я тут подключал УСПД для АСКУЭ на ТП и у меня получалось, что стойким к КЗ вблизи трансформатора оказывался кабель 16мм2. Но не прокладывать же таким кабелем освещение в ТП. Пошел бы другим путем. 1. Определяем кз на шинах РУ 2. По ком.способности выбираем автомат для УСПД S200-S800 3. Смотрим график удельной пропускаемой энергии в каталоге System pro (12/5 - 12/13), сколько пропустит конкретный номинал. 4. Смотрим табличку "Максимальная допустимая уд.пропускная способность кабеля" (12/4), пусть для ПВХ.. Думаю впишетесь в 2,5 мм2 (а то и меньше, 1,5). Для S200 1,5 и 2,5 прямо на графиках приведены. При этом с учетом сопр.кабеля кз (для п.1) будет еще меньше, энергия тоже, может и АВ по-проще.. Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 19:20 |
|
|
28.4.2015, 19:16
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Олега, есть прога "электрик", вроде все считает.
А по расчетам вручную, наверно придется выкладывать сюда чтобы было понятно. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 19:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.4.2015, 19:43
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, есть прога "электрик", вроде все считает. Да ну ?!... По РД 153-34.0-20.527-98 ?? Где сказано ?А по расчетам вручную, наверно придется выкладывать сюда чтобы было понятно. Нет никакого желания пересчитывать забытое (может и сам накосячил). Смотрите рис.6.8 к примеру. Какую продолжительность брать и почему. Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 19:53 |
|
|
29.4.2015, 6:14
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
РД само разработано в соответствии с требованиями Гостов. Прога тоже выполняет вычисления на основе Гостовских формул, например Гост 28249-93.
ГОСТ Р 52736-2007 Сообщение отредактировал ink_elec - 29.4.2015, 6:26 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.4.2015, 23:01
Сообщение
#30
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
А можно немного от темы съеду, нафига КГ закапывать? ничего предосудительного, просто интересно.
..........длительно допустимому току кабеля КГ 4х50. ............Этот пункт я уже смотрел, нет там ничего чтобы защищать от перегрузки силовые кабели 0,4 кВ проложенные в земле. |
|
|
2.5.2015, 17:34
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
А можно немного от темы съеду, нафига КГ закапывать? ничего предосудительного, просто интересно. Фиг его знает, после поста №14 Олега, думаю теперь это вообще криминал какойто. Олега откуда эта вырезка, очень полезная, мне бы ссылку на нее. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
2.5.2015, 19:11
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега откуда эта вырезка, ..мне бы ссылку на нее. Конкретную уже не вспомню. Смотрите страничку любого производителя, к примеру http://www.rosskat.ru/128/129/131/333/ , или каталоги ( http://rucables.ru/info/cable_pdf/ , каталог Камкабель, стр.62) Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2015, 19:12 |
|
|
4.5.2015, 10:07
Сообщение
#33
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Кроме срока службы читайте еще для чего предназначен.
|
|
|
4.5.2015, 11:10
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ разрешает использование гибкого кабеля для стационарной электропроводки.
|
|
|
4.5.2015, 14:34
Сообщение
#35
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Я отчего-то посчитал, что вводной = в земле, хотя про способ прокладки ТС не говорил.
|
|
|