Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Очень срочно протоколы.пусконаладка

маркус
сообщение 5.2.2007, 7:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.12.2006
Пользователь №: 7968



Мне необходима пусконаладка на освещение. Скажите ниже приведен полный список испытаний или нет
1. Результаты испытаний сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами,испытания непрерывности защитных проводников главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов
2. Протокол измерения сопртивления изоляции
3.Протокол проверки цепи фаза-нуль... и определение времени ....
4. Результаты испытаний проверки полярности.
5. Протокол проверки действия авт. выключателей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 5.2.2007, 20:47
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



На память по освещению:
1. Визуальный осмотр
2. изоляция кабелей.
2. присоединение заземляемых элементов к заземлителям
3. фаза-ноль
5. Автоматы
6. Узо (на санузлы)
7. Протокол проверки на световой эффект
Для продвинутых:
8. Замеросвещенности и пульсации - никогда не делал-делало сЭС
9. Испытание крюков для подвеса светильников
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stsv
сообщение 8.2.2007, 12:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2007
Из: РФ Нижневартовск
Пользователь №: 8197



Минимальный объем периодических испытаний в электроустановках напряжением до 1000 В по ГОСТ Р 50571.16-99 (приложение F)
1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).
2. Проверка заземляющего устройства.
3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
4. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
5. Проверка работоспособности автоматических выключателей (проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей)
6. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО).
7. Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (непосредственное измерение тока однофазного замыкания) .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 8.2.2007, 17:35
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (непосредственное измерение тока однофазного замыкания) .

Петля фаза-ноль меряется для того, чтобы оправдать выбор автоматической защиты. Если при периодическом испытании что-то будет не так надо менять автоматы... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SteelNut
сообщение 30.6.2010, 12:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 18799



Доброго времени суток! Разыскиваю протокол наладки ОВОДа. Заранее спасибо =-)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2010, 23:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23365
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ОВОД это что за мух?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SteelNut
сообщение 1.7.2010, 8:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 18799



Дуговая защита такая, с применением оптоволокна. Протокол нашел здесь http://www.umn26.ru/downloads.php?page_id=13 необходима регистрация. Спасибо за участие =-)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 9:01
Rambler's Top100     