Очень срочно протоколы.пусконаладка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Очень срочно протоколы.пусконаладка |
5.2.2007, 7:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.12.2006 Пользователь №: 7968 |
Мне необходима пусконаладка на освещение. Скажите ниже приведен полный список испытаний или нет
1. Результаты испытаний сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами,испытания непрерывности защитных проводников главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов 2. Протокол измерения сопртивления изоляции 3.Протокол проверки цепи фаза-нуль... и определение времени .... 4. Результаты испытаний проверки полярности. 5. Протокол проверки действия авт. выключателей |
|
|
|
|
5.2.2007, 20:47
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
На память по освещению:
1. Визуальный осмотр 2. изоляция кабелей. 2. присоединение заземляемых элементов к заземлителям 3. фаза-ноль 5. Автоматы 6. Узо (на санузлы) 7. Протокол проверки на световой эффект Для продвинутых: 8. Замеросвещенности и пульсации - никогда не делал-делало сЭС 9. Испытание крюков для подвеса светильников |
|
|
8.2.2007, 12:57
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2007 Из: РФ Нижневартовск Пользователь №: 8197 |
Минимальный объем периодических испытаний в электроустановках напряжением до 1000 В по ГОСТ Р 50571.16-99 (приложение F)
1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр). 2. Проверка заземляющего устройства. 3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. 4. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования). 5. Проверка работоспособности автоматических выключателей (проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей) 6. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО). 7. Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (непосредственное измерение тока однофазного замыкания) . |
|
|
8.2.2007, 17:35
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (непосредственное измерение тока однофазного замыкания) .
Петля фаза-ноль меряется для того, чтобы оправдать выбор автоматической защиты. Если при периодическом испытании что-то будет не так надо менять автоматы... |
|
|
|
|
30.6.2010, 12:29
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 18799 |
Доброго времени суток! Разыскиваю протокол наладки ОВОДа. Заранее спасибо =-)
|
|
|
30.6.2010, 23:11
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ОВОД это что за мух?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.7.2010, 8:03
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 18799 |
Дуговая защита такая, с применением оптоволокна. Протокол нашел здесь http://www.umn26.ru/downloads.php?page_id=13 необходима регистрация. Спасибо за участие =-)
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 9:01 |
|
|
|
|