Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
День добрый господа электрики. Нужна Ваша помощь сломал всю голову
Есть вентилятор с нулём и фазой через выключатель, и Реле времени электронное РО-406. Нужно подключить для выключения с задержкой, НО какой провод куда и до или после выключателя и можно ли исключить лампочку????? СЛОМАЛ МОЗГ ПОМОГИТЕ pochtaigor@list.ru |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Там же на нём самом схема приведена. Провода подряд N, L, L после выключателя лампочки, вентилятор. Лампочку исключить нельзя.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
БЕЗ ЛАМПЫ СОВСЕМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ????
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
БЕЗ ЛАМПЫ СОВСЕМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ???? Можно вместо лампы поставить её эквивалент в виде высоковольтного сопротивления. Хоть что-то, что даст потенциал равный N при выключении выключателя. Именно это и запускает реле времени. Кстати не факт, что устройство будет работать, если вместо лампы накаливания, как изображено на схеме, будет стоять светодиодная или компактная люминесцентная. Да, и что делать в туалете или ванной без света? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.2.2015, 16:36 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Кстати не факт, что устройство будет работать, если вместо лампы накаливания, как изображено на схеме, будет стоять светодиодная или компактная люминесцентная. Да, и что делать в туалете или ванной без света? ФАКТ вот паспорт
Прикрепленные файлы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Дико извиняюсь. Так всё таки МОНА БЕЗ ЛАМПЫ, или как???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
ИМХО мона!) Схема работает по принципу подачи напряжения сигнального на датчик который независимо включает веньтитиль, отключаем контрольное напряжение, датчик это "понимает" и через какоето время отключает вентиль.
И особено slavapril привёл вам логическое рассуждение: что если перегорит лампочка то без вентиля сидеть? Идинственное остаётся загадкой зачем вам без лампочки вентиляция? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Вентиль у меня отдельно на вытяжку.Можно ли Вас попросить наглядно как для ЧАЙНИКА схематично обрисовать с цветом проводов, выключателем, вентилятором, итд ЕСЛИ НЕ НАПРЯЖНО. СПАСИББББ. pochtaigor@list.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
ФАКТ вот паспорт Доказано, факт. Смотрел по схеме на корпусе. Там УГО лампы накаливания. Почему нельзя кто это придумал, потенциал между точками подключения лампочки в схеме что с лампочкой что без неё 220В А вот и нет. Лампа напрямую подключена к N, фаза на проводе(красный) подключенном к другому контакту лампы присутствует только когда выключатель замкнут, остальное время на проводе потенциал равный N через сопротивление лампы, как уже писал выше. В случае отсутствия или перегорания лампы, если внутри устройства нет цепи шунтирующей этот провод на N, провод (красный) повисает в воздухе при выключенном выключателе. Дико извиняюсь. Так всё таки МОНА БЕЗ ЛАМПЫ, или как??? Пробуйте, расскажете нам. Паспорт, если вы прочитали его, не предлагает схемы без лампы, следовательно правильная работа без лампы не предполагается, но какая-то защита при перегорании лампы обязана быть, это же обычное явление. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_павел_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
все там подключается без лампочки!!!делал не раз!!!когда столкнулся в первые то же опешил,потом просто на схеме исключил сам светильник,дома подключил ради проверки и ...аллилуйя все срослось,работает он без лампочки !!!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
А у меня другой случай. Подключил реле по указанной в руководстве схеме, но без лампочки и вместо выключателя кнопка. Подал напряжение, а вентилятор включился и совсем не отключается, какое бы я время на реле не выставлял. Почему, объясните пожалуйста!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Подключил реле по указанной в руководстве схеме, но без лампочки и вместо выключателя кнопка. Подал напряжение, а вентилятор включился и совсем не отключается, какое бы я время на реле не выставлял. Почему, объясните пожалуйста! Реле "накрылось медным тазиком", это значит - кирдык ему! А всё потому, что включил его без лампочки... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
из за вероятности наводок на управляющем (красном) проводе, Когда замкнули выключатель, т.е. подключили контакт S к фазному проводу L, то "эффективным гашением" начинает заниматься не только лампочка туалета, но и вся квартирная (и не только) сеть, которая L и N. Или не заниматься, а наоборот, генерировать. Холодильник, блоки питания техники и т.д.лампу из схемы лучше не исключать и для эффективного гашения наводок она должна быть накаливания. Никакого специального "гашения" лампочка не делает, в схеме реле есть для этого элементы, попутно определяющие подачу управляющего сигнала (фазы) на компаратор, ОУ. Лампочка просто запитывается от того же контакта однополюсного выключателя, что и управляющий сигнал на реле. ИМХО, работа реле от лампочки не зависит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Конечно, если замкнуть выключатель, то вентилятор запуститься и будет работать без проблем.
Но когда выключатель разомкнется, а лампочка в схеме не будет присутствовать, то управляющий провод, лишившись поддержки квартирной сети, превратиться в антенну, собирающую наводки. При неудачном монтаже ( провод от реле до выключателя слишком длинный или проложен параллельно проводу вентилятора) наводки будут достаточно сильными для воздействия на вход 5 компаратора U1B, который не даст разрядиться конденсатору С4 и реле времени зависнет. В результате может повториться ситуация, описанная в посте №15. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Это всё теория. На практике такое случится в случае отказа какого-либо из компонентов, обслуживающих вход компаратора и установленных туда специально для приведения упрвавляющего сигнала к нормированым параметрам независимо от положения выключателя и наличия/отсутствия других нагрузок в сети.
Ситуация в посте №15 - без комментариев. Может быть всё, что угодно, начиная с ошибки в подключении и заканчивая заводским браком. Инфы, пригодной для анализа, нуль. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |