Реле времени РО-406 с задержкой выключения

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 17.2.2015, 15:28
Сообщение #1





Гости






День добрый господа электрики. Нужна Ваша помощь сломал всю голову
Есть вентилятор с нулём и фазой через выключатель, и Реле времени электронное РО-406.
Нужно подключить для выключения с задержкой, НО какой провод куда и до или после выключателя и можно ли исключить лампочку?????
СЛОМАЛ МОЗГ ПОМОГИТЕ pochtaigor@list.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.2.2015, 15:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Там же на нём самом схема приведена. Провода подряд N, L, L после выключателя лампочки, вентилятор. Лампочку исключить нельзя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 17.2.2015, 15:41
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

По идее как то так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.2.2015, 15:56
Сообщение #4





Гости






БЕЗ ЛАМПЫ СОВСЕМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.2.2015, 16:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 17.2.2015, 15:56) *
БЕЗ ЛАМПЫ СОВСЕМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ????

Можно вместо лампы поставить её эквивалент в виде высоковольтного сопротивления. Хоть что-то, что даст потенциал равный N при выключении выключателя. Именно это и запускает реле времени. Кстати не факт, что устройство будет работать, если вместо лампы накаливания, как изображено на схеме, будет стоять светодиодная или компактная люминесцентная.

Да, и что делать в туалете или ванной без света?

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.2.2015, 16:36


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.2.2015, 19:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.2.2015, 17:34) *
Кстати не факт, что устройство будет работать, если вместо лампы накаливания, как изображено на схеме, будет стоять светодиодная или компактная люминесцентная.

Да, и что делать в туалете или ванной без света?

ФАКТ

вот паспорт
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________PO_406.pdf ( 173.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 17.2.2015, 22:39
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 553
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.2.2015, 15:37) *
Лампочку исключить нельзя.

Это почему? Т.е., если перегорела лампа, то - всё? Сидеть - сиди, но без вентиляции. Сомнительно. ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 18.2.2015, 0:19
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(slavapril @ 17.2.2015, 23:39) *
Это почему? Т.е., если перегорела лампа, то - всё? Сидеть - сиди, но без вентиляции. Сомнительно. ИМХО

Почему нельзя кто это придумал, потенциал между точками подключения лампочки в схеме что с лампочкой что без неё 220В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.2.2015, 10:15
Сообщение #9





Гости






Дико извиняюсь. Так всё таки МОНА БЕЗ ЛАМПЫ, или как???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 18.2.2015, 11:01
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



ИМХО мона!) Схема работает по принципу подачи напряжения сигнального на датчик который независимо включает веньтитиль, отключаем контрольное напряжение, датчик это "понимает" и через какоето время отключает вентиль.
И особено slavapril привёл вам логическое рассуждение: что если перегорит лампочка то без вентиля сидеть?

Идинственное остаётся загадкой зачем вам без лампочки вентиляция?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.2.2015, 11:19
Сообщение #11





Гости






Вентиль у меня отдельно на вытяжку.Можно ли Вас попросить наглядно как для ЧАЙНИКА схематично обрисовать с цветом проводов, выключателем, вентилятором, итд ЕСЛИ НЕ НАПРЯЖНО. СПАСИББББ. pochtaigor@list.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.2.2015, 12:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Читайте руководство
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.2.2015, 12:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(moshkarow @ 17.2.2015, 19:16) *
ФАКТ
вот паспорт

Доказано, факт. Смотрел по схеме на корпусе. Там УГО лампы накаливания.
Цитата(razread @ 18.2.2015, 0:19) *
Почему нельзя кто это придумал, потенциал между точками подключения лампочки в схеме что с лампочкой что без неё 220В

А вот и нет. Лампа напрямую подключена к N, фаза на проводе(красный) подключенном к другому контакту лампы присутствует только когда выключатель замкнут, остальное время на проводе потенциал равный N через сопротивление лампы, как уже писал выше. В случае отсутствия или перегорания лампы, если внутри устройства нет цепи шунтирующей этот провод на N, провод (красный) повисает в воздухе при выключенном выключателе.
Цитата(Гость @ 18.2.2015, 10:15) *
Дико извиняюсь. Так всё таки МОНА БЕЗ ЛАМПЫ, или как???

Пробуйте, расскажете нам. Паспорт, если вы прочитали его, не предлагает схемы без лампы, следовательно правильная работа без лампы не предполагается, но какая-то защита при перегорании лампы обязана быть, это же обычное явление.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_павел_*_*
сообщение 30.8.2016, 21:05
Сообщение #14





Гости






все там подключается без лампочки!!!делал не раз!!!когда столкнулся в первые то же опешил,потом просто на схеме исключил сам светильник,дома подключил ради проверки и ...аллилуйя все срослось,работает он без лампочки !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.6.2019, 9:29
Сообщение #15





Гости






А у меня другой случай. Подключил реле по указанной в руководстве схеме, но без лампочки и вместо выключателя кнопка. Подал напряжение, а вентилятор включился и совсем не отключается, какое бы я время на реле не выставлял. Почему, объясните пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.6.2019, 11:37
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.6.2019, 9:29) *
Подключил реле по указанной в руководстве схеме, но без лампочки и вместо выключателя кнопка. Подал напряжение, а вентилятор включился и совсем не отключается, какое бы я время на реле не выставлял. Почему, объясните пожалуйста!
Реле "накрылось медным тазиком", это значит - кирдык ему! А всё потому, что включил его без лампочки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 25.6.2019, 12:44
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Если судить по внутренней схеме РО-406 из за вероятности наводок на управляющем (красном) проводе,
лампу из схемы лучше не исключать и для эффективного гашения наводок она должна быть накаливания.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.6.2019, 15:26
Сообщение #18





Гости






Цитата(Eugenio59 @ 25.6.2019, 12:44) *
из за вероятности наводок на управляющем (красном) проводе,
лампу из схемы лучше не исключать и для эффективного гашения наводок она должна быть накаливания.
Когда замкнули выключатель, т.е. подключили контакт S к фазному проводу L, то "эффективным гашением" начинает заниматься не только лампочка туалета, но и вся квартирная (и не только) сеть, которая L и N. Или не заниматься, а наоборот, генерировать. Холодильник, блоки питания техники и т.д.
Никакого специального "гашения" лампочка не делает, в схеме реле есть для этого элементы, попутно определяющие подачу управляющего сигнала (фазы) на компаратор, ОУ.
Лампочка просто запитывается от того же контакта однополюсного выключателя, что и управляющий сигнал на реле.
ИМХО, работа реле от лампочки не зависит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 26.6.2019, 13:01
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Конечно, если замкнуть выключатель, то вентилятор запуститься и будет работать без проблем.
Но когда выключатель разомкнется, а лампочка в схеме не будет присутствовать, то управляющий
провод, лишившись поддержки квартирной сети, превратиться в антенну, собирающую наводки.
При неудачном монтаже ( провод от реле до выключателя слишком длинный или проложен параллельно
проводу вентилятора) наводки будут достаточно сильными для воздействия на вход 5 компаратора U1B,
который не даст разрядиться конденсатору С4 и реле времени зависнет.
В результате может повториться ситуация, описанная в посте №15.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 26.6.2019, 15:23
Сообщение #20





Гости






Это всё теория. На практике такое случится в случае отказа какого-либо из компонентов, обслуживающих вход компаратора и установленных туда специально для приведения упрвавляющего сигнала к нормированым параметрам независимо от положения выключателя и наличия/отсутствия других нагрузок в сети.
Ситуация в посте №15 - без комментариев. Может быть всё, что угодно, начиная с ошибки в подключении и заканчивая заводским браком. Инфы, пригодной для анализа, нуль.
Вернуться в начало страницы