Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Геометрические параметры трансформаторов силовых

Игоряша
сообщение 14.2.2015, 22:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42210



Добрый день!

В ходе некоторых исследований столкнулся с проблемой необходимости знать некоторые геометрические параметры обмоток силовых трансформаторов классами 110 и выше. В доступных в инете паспортах я их не нашел.
Речь идет о следующих параметрах: средние диаметры внешней и внутренней обмотки; толщина обмоток; диаметр окружности, в которую вписано ступенчатое сечение стержня.
Если кто-то может помочь найти такие параметры для любого трансформатора буду признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 14.2.2015, 22:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



То что вы ищете в паспортах не прописывают, для этого есть отдельный альбом со схемами и чертежами, сканировать и выкладывать в инет эти чертежи бессмысленно так как для 99%народа это просто ни о чем. Если есть знакомые на ПС, ТЭЦ где были реконструкции или замена трансов в последние 10 лет то спосите у них, должно быть. Уж не диагностика ли состояния обмоток путем подачи импульсов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоряша
сообщение 14.2.2015, 22:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42210



Как правило, у нас на ПС работают такие олени, что тяжело что-то выцепить. Цель - установить связь между изменением Хкз и изменением геометрии обмоток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 14.2.2015, 23:36
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Ладно попаду на обьект сделаю копии на ТДТН-40000/110, почитайте в инете метод подачи прямоугольных импульсов для определения изменения параметров обмотки
http://silovoytransformator.ru/stati/kontr...zdeystviyah.htm

Сообщение отредактировал OWOd - 14.2.2015, 23:56