Провод в ванной комнате

Гость_Гость_*
сообщение 17.1.2007, 13:32
Сообщение #1





Гости






Добрый день .
Хочу перенести светильник(60 вт ) с одноц стенки на другую в ванной комнате .
Но, та стена может быть иногда быть промочена (соседи , конденсат).
Какой посоветуете провод для большей безопастности (марку и как он приблезительно выглядит -если выбирать в магазине) ?
Проводка скрытая.
И хотелось бы узнать какие нормы(ограничения) для расположения проводки(разеток) в ванной комнате?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 17.1.2007, 14:38
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Подойдет любой трехжильный кабель, ну например ВВГ 3х1,5. Светильник нужен брызговлагозащищеный (IP 54), Обязательно заземлите его. Обязательно используйте УЗО или разделительный трансформатор.


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 17.1.2007, 17:55
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Провод лучше возьми ПВС, т.к. он круглого сечения и отверстие для ввода в светильник тоже будет круглое - уплотнитель лучше обожмётся, в остальном всё то же.

По нормам смотри ГОСТ Р 50571.11 - 96.
Самого ГОСТа у меня нет - в справочнике смотрю.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
m38
сообщение 19.1.2007, 13:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 8007



Благадарю.
У нас в продаже есть ПВС и КГ кабели . Какой лучше ? КГ -с резиновой оплёткой может
долговечней?
Я немного сгустил краски сказав ,что очень сыро ,вообщем, как в обычных домашних ванных. (видно, что прошлого жильза изрядно подтопили ,вот я и решил
подстраховаться).

Как быть с заземлением , в квартире всего- Фаза и Нуль,может для заземления светильника использовать тот же самый нулевой провод( из того же кабеля для освещения ванной-который я собераюсь подводить)? Всё под мою ответственность.

УЗО- это устройство защитного отключения ? Другими словами -автомат или электронная отключалка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 19.1.2007, 15:35
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
У нас в продаже есть ПВС и КГ кабели . Какой лучше ? КГ -с резиновой оплёткой может долговечней?

Забей на КГ.
Цитата
Как быть с заземлением , в квартире всего- Фаза и Нуль,может для заземления светильника использовать тот же самый нулевой провод( из того же кабеля для освещения ванной-который я собераюсь подводить)? Всё под мою ответственность.

Землю надо тянуть отдельно или не делать её вообще, использовать для этого ноль не советую.
Как вариант - заземлить на стояк водопровода или канализации (если чугунина), в общем к системе уравнивания потенциалов.

Про УЗО прочти в спецтеме,но без земли оно нах не нужно.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 19.1.2007, 18:03
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Про УЗО прочти в спецтеме,но без земли оно нах не нужно.

Погоди: ведь изначально УЗО было для того, чтобы защитить от поражения электрическим током при отсутсвии земли: мы сколько торговых палаток попеределали, которые были без контруа заземления. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 19.1.2007, 22:05
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



УЗО с выполненным заземлением корпуса отключается мгновенно при пробое на корпус. УЗО без заземления отключается мгновенно при (достаточно большой) утечке (через бренное тело) в воду. Первое, конечно, лучше, но и второе защитит от скоропостижной бренности.

Ставьте УЗО на 16 А/10 мА, с землёй не морочьтесь. На нуль заземляться ни в коем случае нельзя, а с УЗО и невозможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 20.1.2007, 12:59
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
Погоди: ведь изначально УЗО было для того, чтобы защитить от поражения электрическим током при отсутсвии земли: мы сколько торговых палаток попеределали, которые были без контруа заземления. Или я не прав?

Да прав на 100%, я не правильно выразился (очень спешил), извинтиляюсь. :?

Цитата
Ставьте УЗО на 16 А/10 мА, с землёй не морочьтесь....защитит от скоропостижной бренности.

Вид жёлто-зелёного провода, прикрученного к корпусу, как-то сразу успокаивает (субьективно).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 9:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены