Противоречие между ПУЭ и характеристиками АВ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Противоречие между ПУЭ и характеристиками АВ? |
1.1.2007, 23:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.1.2007 Пользователь №: 7991 |
Согласно п.1.7.79 ПУЭ изд.6, проводимость участка защищаемой сети должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник, возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 3 раза I_nominal нерегулируемого расцепителя.
А как рассматривать автоматический выключатель, скажем, ВА47-29 с расцепителем типа C, у которого при коротком замыкании в сети расцепитель сработает только минимум при 5-ти I_nominal или типа D - при 10-ти I_nominal. Ведь в этих случаях требования пункта 1.7.79 не выполняются. |
|
|
|
|
2.1.2007, 0:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Там кратность тока срабатывания от номинального тока (причём по характеристике). Например
Iн двигателя = Iн автомата = 10А. Iп дв. = 50А. Время пуска двигателя - 1сек. Выбираем автомат выдерживающий 5-и кратную перегрузку в течении 1сек. (по гафику). Соответственно ток в наиболее удалённой точке к.з. должен быть не менее 50х3=150А |
|
|
2.1.2007, 7:52
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Я думаю, что требования выполняются, просто медленно - длительную трёхкратную перегрузку любой автомат расцепить обязан.
|
|
|
2.1.2007, 16:53
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Медленно - значит не выполняются.
Для TN - 220 - 0,4 сек; 380 - 0,2 сек. |
|
|
|
|
3.1.2007, 0:33
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.1.2007 Пользователь №: 7991 |
Цитата(Слава) ...
Например, в конкретной цепи расчетный ток КЗ в 4 раза больше I_ном установленного в нее автоматического выключателя. Вопрос: можно ли в этом случае установить АВ типа C? Ведь пункт 1.7.79 ПУЭ6 ничего о типах АВ(B, C, D) не говорит. А ведь при этом требование ПУЭ6 о трехкратном токе КЗ выполняется. |
|
|
3.1.2007, 20:51
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Сейчас требования ПУЭ сводятся к одному - время срабатывания защиты.
Если защита отключает линию при к.з. за - 0,1; 0,2; 0,4 сек., то она соответствует. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|