Противоречие между ПУЭ и характеристиками АВ?

esone
сообщение 1.1.2007, 23:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.1.2007
Пользователь №: 7991



Согласно п.1.7.79 ПУЭ изд.6, проводимость участка защищаемой сети должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник, возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 3 раза I_nominal нерегулируемого расцепителя.
А как рассматривать автоматический выключатель, скажем, ВА47-29 с расцепителем типа C, у которого при коротком замыкании в сети расцепитель сработает только минимум при 5-ти I_nominal или типа D - при 10-ти I_nominal. Ведь в этих случаях требования пункта 1.7.79 не выполняются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 2.1.2007, 0:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Там кратность тока срабатывания от номинального тока (причём по характеристике). Например
Iн двигателя = Iн автомата = 10А.
Iп дв. = 50А.
Время пуска двигателя - 1сек.
Выбираем автомат выдерживающий 5-и кратную перегрузку в течении 1сек. (по гафику).
Соответственно ток в наиболее удалённой точке к.з. должен быть не менее 50х3=150А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 2.1.2007, 7:52
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Я думаю, что требования выполняются, просто медленно - длительную трёхкратную перегрузку любой автомат расцепить обязан.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 2.1.2007, 16:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Медленно - значит не выполняются.
Для TN - 220 - 0,4 сек; 380 - 0,2 сек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
esone
сообщение 3.1.2007, 0:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.1.2007
Пользователь №: 7991



Цитата(Слава)
...

Например, в конкретной цепи расчетный ток КЗ в 4 раза больше I_ном установленного в нее автоматического выключателя.

Вопрос: можно ли в этом случае установить АВ типа C? Ведь пункт 1.7.79 ПУЭ6 ничего о типах АВ(B, C, D) не говорит. А ведь при этом требование ПУЭ6 о трехкратном токе КЗ выполняется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 3.1.2007, 20:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Сейчас требования ПУЭ сводятся к одному - время срабатывания защиты.
Если защита отключает линию при к.з. за - 0,1; 0,2; 0,4 сек., то она соответствует.
Вернуться в начало страницы