Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Из крана идет вода под напряжением. При мытье напряжение ,ощущение твердости воды,неприятные ощущения,покалывание,жжение.потом сильно болят руки.отключали квартиру на распределительном щитке,все остается.То есть это не мы.Что можно сделать?И какие шаги сейчас конкретно предпринимать?Может ли электрик определить в чем причина и устранить ее?Или вызывать аварийку?
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 12:44 |
|
|
|
|
14.9.2014, 12:53
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Цитата изолировать слив Надо не изолировать слив, а выполнить уравнивание потенциалов: то есть соединить все металлические трубы, ванну, и т.д. Ну и по идее надо соединить все с PE проводником в щите, но это надо предварительно проверить качество заземления, а то будет обратный эффект. |
|
|
| Гость_Оптимист_* |
14.9.2014, 13:10
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Нужно вызвать специалистов, например из управляющей компании. Пусть найдут причину и устранят неисправность или предумышленное действие.
|
|
|
14.9.2014, 13:34
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
да,приходил электрик,сказал,что кто-то подключился к трубе или изоляция.электрик даже разговаривал с председателем,председатель сказал,что да у нас проводились ремонты в квартирах много раз,так что изоляция могла быть нарушена где угодно и что да,бывает что подключаются.но это надо в аварийку.электрик сказал,что это не найти и ушел...гм...может просто другого вызвать?приехал аварийщик,какой-то неуверенный с отверткой на 100 V ,которая ясное дело ничего не показала,сказал,что моя на 70,которая показывает это не отвертка вовсе а так игрушка.вроде посморел походил и ушел.надо продолжать процесс?еще раз вызвать наверное?дело в том,что сильно руки не скрючивает,просто сильно твердая вода,неприятные ощущения и пощипывание и сильная боль в руках потом до локтей ,а я профессиональный музыкант....аварийщик сует руку под воду,не искрит,не перекручивает руку значит все впорядке.такая у него логика.ходили по этажам(и то пришлось упрашивать)но почему то он не сказал проверять щитки.(это странно как я теперь понимаю!!!).открыли только одну квартиру и то дверь открыла очень пожилая дама и не была расположена продолжать разговор.нужно наверное вдвоем проверять все щитки по этажам?по обе стороны или только где подключены мы? и снова вызывать аварийку уже с приборами которые бы показали сколько точно присутствует V .(странно аварийщик приехал без аппаратуры только с ответкой от 100V,хотя по телефону сказали в чем проблема.
Андрей Витальевич,спасибо большое за ответ.А что можно конктерно сейчас сделать,что бы помыться?Выравнивание потенциалов это надо вызывать электрика? Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 13:42 |
|
|
|
|
14.9.2014, 13:54
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото Вашего щитка можно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.9.2014, 14:18
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
сейчас попробую...кстати,как раз когда это началось,стала отключать щиток,что бы выяснить у меня или нет и обнаружила,что мой рычаг сместился,то есть если раньше он был по середине, из пяти,то теперь второй справа.то есть видимо кто-то что-то переподключил.
|
|
|
14.9.2014, 14:25
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
какой-то неуверенный с отверткой на 100 V ,которая ясное дело ничего не показала,сказал,что моя на 70,которая показывает это не отвертка вовсе а так игрушка.вроде посморел походил и ушел.надо продолжать процесс?еще раз вызвать наверное? Андрей Витальевич,спасибо большое за ответ.А что можно конктерно сейчас сделать,что бы помыться?Выравнивание потенциалов это надо вызывать электрика? Нет, сантехника, протечка где-то на распаечную коробку или еще куда, замок дом, без шуток, делал однин товарищ ремонт, штукатурит, звонит дверь входная железная кусаеться говорит, ну раствор в распаечную попал, просохло, прошло. Пока под ноги резиновый, полиуретановый и т. п. коврик, но промерять разность потенциалов между канализацией и водопроводом. Да отключили свою квартиру, проверили, так действительно надо по всему подъезду проходить, искать утечку. Сообщение отредактировал olegators68 - 14.9.2014, 14:43 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
|
|
14.9.2014, 14:32
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
в первую очередь измерения нормальным прибором, дабы удостоверить что вы не дурак, выяснить откуда заносится потенциал, может у вас пол под напряжением, а не кран, ну а потом отключать всех соседей по очереди пока эффект не исчезнет, на ком исчезнет, там и косяки..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
14.9.2014, 14:57
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Щиток у себя отключала и поняла,что это не у меня.пол вроде тоже не дает сигнала никакого.но когда долго не пользуюсь водой подхожу изменяю трубы -все тихо.включаю воду,начинает мигать,потом постоянно гореть.
Щиток сейчас попробую сфотографировать. Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 15:01 |
|
|
14.9.2014, 15:03
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Тогда на канализацию похоже, протечка, под вами скрутки, зажимки проводов в плитах перекрытия и стенах, в водопроводе вода всегда, ну почти
Сообщение отредактировал olegators68 - 14.9.2014, 15:05 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
|
|
14.9.2014, 15:31
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
То есть протекает на стоке из ванной на провода соседей снизу?Но ведь в это время лампочка горит на всех трубах поступающей воды.такое бывает?
Завтра утром вызову водопроводчика и электрика. Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 15:44 |
|
|
14.9.2014, 15:42
Сообщение
#12
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Не обязательно у вас, может ниже, бывает.
Но начинать надо с электрики все равно. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
14.9.2014, 15:48
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
То есть у соседей снизу пртекает на провода,идет в канализацию и по трубе поднимается на мой этаж в трубу с поступающей водой ?просто я на последнем этаже живу.если так,то по логике,когда труба с водой не используется не дает сигнала,канализационная все равно должна сильно фонить?
сейчас посмотрела все при выключенной воде.смесители ничего не дают или чуть подминивают.большая фановая труба тоже чуть чуть....но газовая труба горит ярко,сильно и постоянно. труба выходит на кухню.у нас нет газовой плиты, поэтому она опечатана металлической пломбой.то есть вот если приложить к этой пломбе то ооочень ярко и постоянно.вода в ванной идет через газовую колонку.может ли она давать? Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 16:18 |
|
|
14.9.2014, 16:04
Сообщение
#14
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Да она, пустите воду в пластмассовую тару, проверьте, в подвале тож проводки до черта, а канализация заземлена быть не может ни как.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
14.9.2014, 16:21
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
да,сейчас попробую в пластассовую тару.
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 16:23 |
|
|
14.9.2014, 16:53
Сообщение
#16
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Если такая контролька, http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA...0x900&pin=1 доверять ей не стоит, зато под нагрузкой провода в стене на ура ищет, чувствительная к наводкам очень,
такая http://yandex.ru/images/search?viewport=wi...81610&pin=1 и то лучше. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
14.9.2014, 17:08
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Да,я измеряю именно второй!!!насухо вытерла большую пластиковую форму и стала наливать воду и тихо...правда потом стала смотреть без нее прямо на слив и тоже чуть чуть.потом отложила отвертку помыла руки как следует...когда закончила все снова сильно и ярко горело...непонятно что это...то есть это не горит сильно постоянно,только когда течет вода и некоторое время после этого.если делать большой перерыв,то пропадает.потом опять течет вода опять появляется..хотя сейчас вот выключено. слабо,но постоянно горит.наверное остаточное напряжение,тк недавно выключено.
общем я больше доверяю тому что чувствую в данном случае..если бы не неприятные ощущения и боли в руках ,то не обратила бы внимания.но руки болят!!!а мне играть.... Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 17:21 |
|
|
14.9.2014, 17:21
Сообщение
#18
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Пусть электрик нормальный приходит с прибором для измерения сопротивления заземления, так в жеке и скажите, пусть на приборку нормальную тратяться.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
14.9.2014, 17:24
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Да,хорошо!!!!завтра вызову аварийку.обьясню все!!!тк так на пальцах конечно не понять что это...а постоянно сильно горящий индикатор на окончании газовой трубы может свидетельствовать о том это идет через газ?и вода проходит через колонку и наэлектролизовывается?
|
|
|
14.9.2014, 17:36
Сообщение
#20
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
а постоянно сильно горящий индикатор на окончании газовой трубы может свидетельствовать о том это идет через газ? А вот этого быть не может, там потенциал отрицательный постоянного тока совсем небольшой должен быть, если станции катодной защиты от коррозии работают. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
14.9.2014, 17:41
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Дело может быть даже не в щите и не в скрутках, просто кто то при ремонте установил пластмассовые(полипропиленовые вставки) в канализационные или водопроводные трубы , тем самым прервал металлосвязь и создав разность потенциалов: труба-вода- ванна
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 18:03
Сообщение
#22
|
|
Гости |
Поотключайте автоматы у себя на лестнице, если не помогло, то у соседей снизу и сверху, предварительно договорившись.
Еще вариант ткните контролькой в ЗАВЕДОМО заземленный провод, если горит значит потенциал на вас приходит, а не с труб. Возможно с пола, со стен, с потолка... |
|
|
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 18:08
Сообщение
#23
|
|
Гости |
сейчас посмотрела все при выключенной воде.смесители ничего не дают или чуть подминивают.большая фановая труба тоже чуть чуть....но газовая труба горит ярко,сильно и постоянно. труба выходит на кухню.у нас нет газовой плиты, поэтому она опечатана металлической пломбой.то есть вот если приложить к этой пломбе то ооочень ярко и постоянно.вода в ванной идет через газовую колонку.может ли она давать? Вероятность, что потенциал идет с вас, близка к 100%, т.к. газовая труба всегда заземлена. |
|
|
14.9.2014, 18:31
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
ааа....то есть на это не стоит обращать внимания?...это что то именно с проводкой или с канализацией?..а если это кто-то сделал заземление на трубу,ведь постоянное сильное напряжение в трубе должно быть все время,а не только когда идет вода?
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 18:35
Сообщение
#25
|
|
Гости |
Нет, внимание на это надо обратить самое пристальное, потому что никто не знает, сколько вольт завтра придет. Может случиться что и все 220. Отключите полностью свою квартиру пекетником, если он есть и прощупайте индикатором, ну и руками тоже можно
|
|
|
14.9.2014, 18:35
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
да,у нас в подьезде делались ремонты с пластиковыми вставками..электрик который приходил общался с председателем...это возможно как-то исправить?я на последнем этаже..то есть все соседи снизу,вода тоже идут снизу.при отключении моего щитка и щитка соседей в моем крыле все равно все горит.
не обращать внимание на то ,что горит индикатор на газовой трубе.... на то,что есть напряжение приходится обращать ,тк руки болят..... Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 18:40 |
|
|
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 18:39
Сообщение
#27
|
|
Гости |
Еще раз опишите условия эксперимента: где стоите, что на ногах, куда тыкаете контролькой?
Есть ли у вас мультиметр (тестер в просторечии)? |
|
|
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 18:42
Сообщение
#28
|
|
Гости |
Еще посмотрите внимательно - ровно горит или чуть мигает? Если миигает, возможно радио, по крыше провода трансляции проходят
|
|
|
14.9.2014, 18:57
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Коснитесь индикаторной отверткой батареи центрального отопления (ее металлической части). Горит индикатор?
|
|
|
14.9.2014, 19:17
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата газовая труба всегда заземлена. Это с чего бы так? Откуда тогда горит индикатор на газовой трубе?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
14.9.2014, 19:29
Сообщение
#31
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Сейчас то,стою около ванной.на ногах резиновые тапки.(думаю что резиновые или каучуковые).вода выключена.уже минут 20.стою обеими ногами.когда прикладываю к крану сначала немного мигает потом тухнет... постепенно когда прикладываю не горит(проверяю по очереди разводку туалет-стиральная машина(отключенная от розетки),смеситель-раковина,смеситель-ванна.везде если нет воды сначала слабое вибрирующее свечение или тихо.
когда осторожно отрываю одну ногу начинает гореть на время..ставлю.поднимаю опять горит.в тапках.возможно совпадение или индикатор очень чувствительный. (хотя на другой точно тихой поверхности все тихо) при включении в властиковую емкость не горит(хотя вчера горела,но емкость была вся мокрая с боков) ...при просто текущей воде слабое свечение.утром было сильное!!!..при свободно текущей воде вспышка при отрыве одной ноги от пола..даже если темно вспышка есть..еще сильно светится около розетки в коридоре,которая примыкает к ванной,но с обратной стороны,хотя ее меняли недавно с алебастром и внутренней розеткой(началось все до этого)...и еще ,сейчас льется вода слабое свечение или тихо.если прикладываю индикатор к крану и другую руку под струю постоянный красный свет.то же самое если одна рука под струей другая кладет индикатор на вентиль.сильное свечение.сама струя из крана сейчас вибрирующее свечение...обычно когда долго течет вода и я что-то мою под ней начинает гореть постоянно и сильно. "А вот этого быть не может, там потенциал отрицательный постоянного тока совсем небольшой должен быть, если станции катодной защиты от коррозии работают." может..сама труба покрашена,но на конце стоит заглушка,тк она не используется.у нас электрогриль.заглушка металлическая.поставлена газовщиком..вот она светится постоянно и сильно..не знаю почему... когда горит сильно горит ровно,сейчас не горит или гори слабо не смотря на включенную воду..не могу понять...батарея на кухне где снята краска светится постоянно и сильно.в батарее в ванной слабое вибрирующее.при включенной воде в кране и воде слабое вибрирующее. Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 19:41 |
|
|
14.9.2014, 19:42
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Да,я измеряю именно второй!!! Вот этой? У которой внутри батарейки, усилитель сигнала и красный светодиод? Это будет гореть если вы просто возметесь руками за её концы.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 19:43
Сообщение
#33
|
|
Гости |
|
|
|
14.9.2014, 19:44
Сообщение
#34
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
в общем я понимаю,но на дереве же она не горит...и не горит на выключенном из розетке обогревателе,а на включенном горит...и дело не в том что горит,а в том,что у меня реально руки болят от мытья такой водой,причем острая боль до локтя и выше.
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 19:46 |
|
|
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 19:46
Сообщение
#35
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 19:47
Сообщение
#36
|
|
Гости |
в общем я понимаю,но на дереве же она не горит...и не горит на выключенном из розетке обогревателе,а на включенном горит...и дело не в том что горит,а в том,что у меня реально руки болят от мытья такой водой,причем острая боль до локтя и выше. Самовнушение. Музыканты - натуры тонкие |
|
|
14.9.2014, 19:55
Сообщение
#37
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
потенциал с пола по ногам приходит на руки с них на индикатор и уходит по газ трубе пол не горит,на ногах резиновые или каучуковые тапки,а металлическая пломба на газовой трубе горит сильно и постоянно.и труба отопления на кухне тоже. "Это с чего бы так? Откуда тогда горит индикатор на газовой трубе? потенциал с пола по ногам приходит на руки с них на индикатор и уходит по газ трубе " я не знаю почему горит индикатор на гозовой трубе,но он горит.... Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 19:56 |
|
|
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 19:56
Сообщение
#38
|
|
Гости |
Емкостная наводка. С проводки/эл приборов на Вас, с Вас на лампочку с лампочки по трубе.
|
|
|
14.9.2014, 20:12
Сообщение
#39
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Емкостная наводка. С проводки/эл приборов на Вас, с Вас на лампочку с лампочки по трубе. Спасибо большое,Гость!!!А Вы могли бы объяснить для чайника что это значит и что с этим делать? наводка это что специально? я просто не совсем понимаю.... Самовнушение. Музыканты - натуры тонкие ничего себе самовнушение..раньше такого не было...сначала скрутило руку всего один раз,я даже отпрыгнула,но тогда у меня стиралка работала...сейчас ее заменили,а предметно сейчас новая отключена...потом стали болеть руки...ломать кости ,суставы,болеть мышцы и нервы....на ровном месте ..тем более я сейчас не играю...причем именно когда мою руки под водой дома....что это может быть??????????????????? СЕЙЧАС ГОРИТ ПОСТОЯННО ЕСЛИ СТАНОВЛЮСЬ БОСОЙ НОГО НА КАФЕЛЬ В ВАННОЙ И ПРИКЛАДЫВАЮ ИНДИКАТОР К КРАНУ.СИЛЬНОЕ ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ. Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 20:07 |
|
|
14.9.2014, 20:16
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата .вода в ванной идет через газовую колонку.может ли она давать? В принципе может. Если трубы от колонки до ванны пластиковые светить будет слабее, т.к. вода хуже проводит электричество чем металл. Но вот откуда оно на газовой трубе - это вопрос. Или нарушена изоляционная вставка в газовую трубу на вводе в дом, или кто-то прицепил что-то электрическое к газу. Ориентироваться на китайские индикаторы с усилителем не стоит, они покажут как наличие напряжения, так и наличие проводимости между вами и тем предметом, которого вы касаетесь. И это вводит в заблуждение. Лучше использовать мультимер, и изменить конкретное значение напряжения между смесителем например, и мокрой тряпкой брошеной на пол. У меня дома это напрядение бывает доходит до 25 вольт. Царапины на руках щиплет когда моешь. Но я к сожалению не музыкант.На картинке мультимер. Может где видели у кого одолжить. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
14.9.2014, 20:20
Сообщение
#41
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
В принципе может. Если трубы от колонки до ванны пластиковые светить будет слабее, т.к. вода хуже проводит электричество чем металл. Но вот откуда оно на газовой трубе - это вопрос. Или нарушена изоляционная вставка в газовую трубу на вводе в дом, или кто-то прицепил что-то электрическое к газу. Ориентироваться на китайские индикаторы с усилителем не стоит, они покажут как наличие напряжения, так и наличие проводимости между вами и тем предметом, которого вы касаетесь. И это вводит в заблуждение. Лучше использовать мультимер, и изменить конкретное значение напряжения между смесителем например, и мокрой тряпкой брошеной на пол. У меня дома это напрядение бывает доходит до 25 вольт. Царапины на руках щиплет когда моешь. Но я к сожалению не музыкант. На картинке мультимер. Может где видели у кого одолжить. а такой можно купить?он очень дорогой? сейчас опять постоянно горит... Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 20:28 |
|
|
14.9.2014, 20:40
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Купить можно, они разные. Простенькие рублей 150. А электрик когда приходил руки совал под кран?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
14.9.2014, 20:55
Сообщение
#43
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Купить можно, они разные. Простенькие рублей 150. А электрик когда приходил руки совал под кран? да,но тогда не очень сильно горело..и оно не крутит пальцы.просто ощущение очень жесткой воды с покалыванием...он сунул руку,но на коротное время ...и еще у нас тогда была старая стиральная машина.когда она работала то фонило сильно.он все списал на нее...сказал отключите машину все пройдет..машину уже заменили на новую,а все осталось...вот сейчас горит на выключенной воде...постоянно..............хотя до этого вода шла и не горело....потом стало гореть постоянно .... что это??? |
|
|
14.9.2014, 22:27
Сообщение
#44
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
гм..стою на кафеле-горит..встаю на резиновый коврик-не горит.....
|
|
|
14.9.2014, 22:56
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так и должно быть, если коврик не сырой, встанете на деревянный стул, тоже не будет гореть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.9.2014, 23:08
Сообщение
#46
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
то есть что это может быть?завтра ,крайний срок послезавтра придет электрик.на что необходимо обратить внимание?что бы не получилось,что он придет потрогает воду,не искрит не крутит значит все впорядке....в общем я перечитаю все как следует,сделаю список того,что нужно посмотреть...но в общем на что это больше всего похоже?то что горит батарея на кухне,пломба на газе и то,что с водой?
|
|
|
14.9.2014, 23:10
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
коврик это изолятор, вероятно поэтому и не светит и может не щипать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.9.2014, 23:38
Сообщение
#48
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
вот на коврике действительно меньше или точнее наверное совсем тихо...но если одновременно подставить под струю индикатор и руку как если бы мыть обе руки как я понимаю,то горит снова постоянно и сильно...мне по отдельности руки мыть?...
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 23:40 |
|
|
| Гость_Гость_* |
15.9.2014, 6:33
Сообщение
#49
|
|
Гости |
Наденьте наушники. Если есть хорошие стерео, то их, но и затычки от плейера подойдут.
Встаньте босиком на мокрый пол и коснитесь штеккером (кончиком, где нет изоляции) смесителя. Прислушайтесь. Фон (низкий звук ууу) есть? Или трансляция (речь, музыка) слышна? |
|
|
| Гость_Гость_* |
15.9.2014, 6:46
Сообщение
#50
|
|
Гости |
вот на коврике действительно меньше или точнее наверное совсем тихо...но если одновременно подставить под струю индикатор и руку как если бы мыть обе руки как я понимаю,то горит снова постоянно и сильно...мне по отдельности руки мыть?... Этот индикатор горит если вызамыкаете цепь рука-индикатор-другая рука. Можете выйти из ванной и убедиться. Ничего страшного в этом нет |
|
|
15.9.2014, 6:48
Сообщение
#51
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 |
было такое
сосед пытался воровать электроэнергию ему на работе собрали какую то приблуду с использыванием трансформатора с старого черно белого телевизора он ее втыкал в розетку и заземлял на батарею...счетчик ркутился обратно что то он соединил не так и другую соседку при попытке повесить мокрое полотенце на батарею чуть не убило электрики с горсетей таких умелцев вычесляют на раз |
|
|
15.9.2014, 22:16
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата ощущение очень жесткой воды с покалыванием... Похоже на импульсный ток... Переменка промышленной частоты не покалывает, а трясёт.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.9.2014, 10:00
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Переменка промышленной частоты не покалывает, а трясёт. не не, в воде ощущается именно жжение и покалывание, я сталкивался лично с подобным эффектом.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
16.9.2014, 10:15
Сообщение
#54
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Било и 220/0,4, слаботоки и поболее намного 25 кВ, по молодости поперся в подвалы, ну чтобы лампы не воровали 36В подвели, чистейшие подвалы при надлежайшем контроле были, ну пара луж, решил я лампочку подвести в свою клеть, м-да еле оторвался, уже глаза выдавливать начало, ток, как трансформатор гудел
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
16.9.2014, 13:45
Сообщение
#55
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
не не, в воде ощущается именно жжение и покалывание, я сталкивался лично с подобным эффектом.. а что это было???!!!! я сейчас только приехала...электрика еще не вызвала,завтра прямо утром звоню в аварийку и на всякий случай газовщику,тк труба газа тоже сильно фонит.сейчас даже помылась-голову в тазу и легкий душ.ничего не крутило и не било.но когда мылась жесткая вода ,немного болела голова и все тело,как будто нервы немного побаливают по всему телу и сильная усталость после легкого душа. как обратила внимание в выходные сильнее чем в будни..утром в субботу помыла руки два дня не мыла - так болели до лопаток....сегодня вот даже сполоснулась. Похоже на импульсный ток... Переменка промышленной частоты не покалывает, а трясёт. импульсивный ток что может давать?точенее его утечку... может быть стоит как-нибудь заземлить?....хотя я надеюсь завтра все выяснится...когда приедет аварийка... Наденьте наушники. Если есть хорошие стерео, то их, но и затычки от плейера подойдут. Встаньте босиком на мокрый пол и коснитесь штеккером (кончиком, где нет изоляции) смесителя. Прислушайтесь. Фон (низкий звук ууу) есть? Или трансляция (речь, музыка) слышна? сейчас..а наушники обязательно надевать на голову или можно просто послушать рядом и будет слышно если есть что-то?..если надену на голову у меня в голове ничего не замкнет? Сообщение отредактировал Victoria - 16.9.2014, 13:59 |
|
|
| Гость_Гость_* |
16.9.2014, 14:00
Сообщение
#56
|
|
Гости |
На голову, слышно еле-еле.
Может рядом сотовая вышка стоит? |
|
|
16.9.2014, 14:09
Сообщение
#57
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
я пожалуй не буду ничего одевать на голову...подожду аварийку....
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.9.2014, 16:19 |
|
|
16.9.2014, 14:18
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
...подожду аварийку.... Приедут, носом поводят и уедут. Попробуйте соединить металлическую часть водопроводного крана с батареей центрального отопления (металлическая часть) и проверить щипет или нет. Предварительно проверьте не горит ли индикатор при прикосновении им к батареи. |
|
|
16.9.2014, 18:36
Сообщение
#59
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Приедут, носом поводят и уедут. Попробуйте соединить металлическую часть водопроводного крана с батареей центрального отопления (металлическая часть) и проверить щипет или нет. Предварительно проверьте не горит ли индикатор при прикосновении им к батареи. при прикосновении почти нет, пару раз мигнул...до батареи не дотягивается..сейчас провода нет никакого,завтра нужно будет купить.. да,я морально готова к тому что они будут воротить нос,но ведь это их сфера деятельности или нет?!! мне посоветовали если на батарее нет заряда,соединить медным проводом и двумя хомутами смеситель и батарею......но..если кому то придет в голову отвести от розетки на эту батарею?................ выпишу списком все возможные варианты,начиная от протечки заканчивая заземлением на батарею и завтра будем все проверять....заставлю проверить заземления и что бы выровняли потенциал...если это не поможет будем ходить по этажам... пока если купить большую пластмассовую ванну со сливом внизу,то есть перекрыть слив это пока выход?на несколько дней? Сообщение отредактировал Victoria - 16.9.2014, 19:05 |
|
|
16.9.2014, 19:49
Сообщение
#60
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Жуть, щас тут наэкспериментируют...
Пригласите нормального специалиста, целее будете, электрический ток - не шутки |
|
|
16.9.2014, 19:52
Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
16.9.2014, 20:26
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Вот что уважаемая... Самостоятельно и даже с нашей помощью вы с проблемой не справитесь. Слишком много неясного и всевозможных нюансов. Доверьте (заставьте) это детать тем, кому положено делать. А для этого (чтобы заставить) нужна доказательная база. Т.е. чтобы вы опирались не на свои субъективные ощущения, а они к каждого по разному, а на реальные факты и цифры. Нужен замер напряжения между краном (батареей, газовой трубой) и полом. Не знаю какие организации могут это сделать и выдать официальное заключение. (Электрик из жека годится только лампочки сгоревшие поменять.) И когда будет такое заключение в котором указано, что напряжение на вашем кране больше допустимого, то с ним можно обращаться хоть в УК, хоть в прокуратуру, если УК не поможет. Ситуация ваша реально создает угрозу для жизни. На худой конец сфотографируйте показания мультимера, схему присоединения и дата/время чтобы было на снимке. Но, такое фото как доказуха вряд ли пройдет.
ПС. У соседей такое явление тоже проявляется или только в вашей квартире? Фото щитка на лестнице просили вас сделать - сможете? В раскрытом виде, чтобы внутренности бвло видно. И если квартире есть щиток с автоматами - его тоже. И ещё. Купите себе другую индикаторную отвертку, без батареек. Или двухполюсный указатель напряжения УНН-1. Газовой колонки у вас нет. А чем воду греете? Сообщение отредактировал uvk2 - 16.9.2014, 19:55 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.9.2014, 22:37
Сообщение
#63
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Спасибо большое! Все поняла!!!
газовая колонка есть.)нет газовой плиты на кухне.поэтому там пломба на трубе..фото постараюсь выложить завтра.на счет замера узнаю кто делает. Большое спасибо всем кто откликнулся! Сообщение отредактировал Victoria - 16.9.2014, 22:43
Причина редактирования: не нужно полностью цитировать предыдущий пост
|
|
|
13.10.2014, 10:52
Сообщение
#64
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 |
недавно соседи столкнулись с подобной ситуацией
купили стиральную машинку приехали установщики аккуратно зачистили место на водопроводе и заземлили машинку на батарею вода начала "кусаться" выяснилось что при транспортировке нарушили изоляцию проводки в самой машинке |
|
|
13.10.2014, 11:01
Сообщение
#65
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата аккуратно зачистили место на водопроводе и заземлили машинку на батарею умнички |
|
|
13.10.2014, 12:27
Сообщение
#66
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
аккуратно зачистили место на водопроводе и заземлили машинку на батарею Расстрелять. Аккуратно. -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|