РЕ на блочных розетках. , Делимся опытом.

gadgetman
сообщение 15.12.2006, 12:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Как известно ПУЭ запрещает последовательное подключение защитных PE проводников п.1.7.144.Когда розетки различных групповых линий или находятся в разных местах -вопросов нет.А если это блок 3-5 шт. в одном месте,неужели нужно тянуть дополнительно PE пр. или делать ответления по месту (куда его впихать если стены не гипс). Старшые дяди электрики всегда учили делать перемычки в таких случаях(тоесть последовательно).А как поступаете Вы? icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 15.12.2006, 14:28
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Сейчас выпускаются моноблоки из 2х,3х,4х, пяти розеток, ставте их и не парьтесь с перемычками. По большому счёту и розетки параллелить нельзя, все коммутации производятся в распределительной коробке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.12.2006, 14:30
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Просто Pe проводник не раскусывать, а если уже раскусил (или сломал), то плотно скрутить вместе 2 конца и "впихивать" под зажим.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazanutiy
сообщение 15.12.2006, 17:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 7904



ПУЭ п.7.1.36 запрещает обьединять нулевые рабочие и защитные проводники .Понимать "обьединять" как "использовать один проводник " а не как "соединять"?Иначе это будет противоречить дополнительной системе уравнивания потенциалов и естественным связям защитных проводников эл.установки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nick_*
сообщение 15.12.2006, 18:09
Сообщение #5





Гости






Цитата(Роман Котовский)
Сейчас выпускаются моноблоки из 2х,3х,4х, пяти розеток, ставте их и не парьтесь с перемычками. По большому счёту и розетки параллелить нельзя, все коммутации производятся в распределительной коробке.
Хотелось бы знать в каком нормативном документе конкретно написано о параллельном (вы имели ввиду последовательном ) подключению розеток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 15.12.2006, 22:08
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Хотелось бы знать в каком нормативном документе конкретно написано о параллельном (вы имели ввиду последовательном ) подключению розеток?

ПУЭ предписывает, чтобы РЕ проводник был без разрыва. Трактуется примерно так: если вы демонтировали светильникрозетку из группы, то остальные должны быть подключены к РЕ проводнику.
Для розеток есть два варианта:
1. Есть специальные коробки, где уже стоит клемма РЕ - т.е. делаем ответвление на сжиме.
2. Мы обычно варим скрутки в коробках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 16.12.2006, 19:55
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Снова о защитном проводнике.ПУЭ запрещает его последовательное подключение.А как быть если н-ное колличество светильников подключенных последовательно ?Тянуть дополнительно защитный проводник на каждый с распредкоробки? Нигде такого не видал . . .Кто как считает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.12.2006, 21:24
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Тянуть дополнительно защитный проводник на каждый с распредкоробки?

повторяю:
Цитата
если вы демонтировали светильникрозетку из группы, то остальные должны быть подключены к РЕ проводнику


Спокойно делайте скрутку - спайку -клеммник с условием, указанным выфше. Никаких проблем за последние годы не возникало. И соединяйтесь шлейфом сколько угодно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nick_*
сообщение 17.12.2006, 19:44
Сообщение #9





Гости






Цитата(fazanutiy)
ПУЭ п.7.1.36 запрещает обьединять нулевые рабочие и защитные проводники .Понимать "обьединять" как "использовать один проводник " а не как "соединять"?Иначе это будет противоречить дополнительной системе уравнивания потенциалов и естественным связям защитных проводников эл.установки.
Вопросик ...?Люди добрые,кто умеет трактовать этих писак-мудрецов ?Подскажите , ато действительно какая-то путаница в мозгах происходит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 17.12.2006, 20:50
Сообщение #10





Гости






Цитата
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Это означает, что для каждой группы должен быть свой защитный и нулевой проводник, иначе при утечке тока между ними, может произойти непредсказуемое срабатывание любого (одного или нескольких, сколько успеют) УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazanutiy
сообщение 17.12.2006, 22:35
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 7904



Цитата(gomed12)
Цитата
7.1.36.

Это означает, что для каждой группы должен быть свой защитный и нулевой проводник, иначе при утечке тока между ними, может произойти непредсказуемое срабатывание любого (одного или нескольких, сколько успеют) УЗО.
Тоесть
соединять защитные PE проводники различных групповых линий можно и даже нужно для повышения уровня электробезопасности .Я правильно мыслю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 18.12.2006, 0:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Все мы знаем о проблемах надежного заземления в жилых домах особенно высотных (наследство Совка).Слышал о методе заземления на металлокаркас конструкций здания.Хто знает об
этом?Напишите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aid
сообщение 18.12.2006, 6:19
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 17.5.2006
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554



Тоесть
соединять защитные PE проводники различных групповых линий можно и даже нужно для повышения уровня электробезопасности .Я правильно мыслю?[/quote]
Правильно, но соединяются они, или наоборот расходятся, только в электра щите.


--------------------
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazanutiy
сообщение 18.12.2006, 11:11
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 7904



Цитата(Aid)
..соединяются PE или наоборот расходятся, только в электра щите.
Не согласен!Дополнительная система уравнивания потенциалов предписывает повторное соединение (помимо щитка) защитных проводников всего электрооборудования в том числе штепсельных розеток и сторонних проводящих частей,ПУЭ
п.7.1.88.Также защитные
проводники соединены (имеют естественные эл.связи) через "заземление"металлоконструкций здания (стен,потолков )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 18.12.2006, 18:14
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
соединять защитные PE проводники различных групповых линий можно и даже нужно для повышения уровня электробезопасности

Если не изменяет память, все это делается на Глаквной Заземляющей Шине (ГЗШ), ктоторой может служить РЕ шина ВРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 18.12.2006, 20:35
Сообщение #16


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



[quote=fazanutiy] соединять защитные PE проводники различных групповых Не рекомендуется/нельзя.

Прежде чем "огород городить" подумайте о тех, кто придёт после Вас, 5-10-20 лет спустя... icon_idea.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 18.12.2006, 20:42
Сообщение #17


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(fazanutiy)
Цитата(Aid)

..соединяются PE или наоборот расходятся, только в электра щите.
Не согласен!Дополнительная система уравнивания потенциалов предписывает повторное соединение (помимо щитка) защитных проводников всего электрооборудования в том числе штепсельных розеток и сторонних проводящих частей,ПУЭ
п.7.1.88.Также защитные
проводники соединены (имеют естественные эл.связи) через "заземление"металлоконструкций здания (стен,потолков )

При наличии ПРОТОКОЛА, утверждающего, что "сторонние" проводящие части ЗАЗЕМЛЕНЫ icon_exclaim.gif , можете к ним присоединятся - использовать их как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ заземлители, но никак НЕ ОСНОВНЫЕ icon_exclaim.gif

Встречный вопрос - где РЕКОМЕНДОВАНО использовать Системы Уравнивания Потенциалов? И в каких случаях/условиях? icon_twisted.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazanutiy
сообщение 19.12.2006, 0:33
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 7904



Цитата(andrey357)
Если не изменяет память, все это делается на Главной Заземляющей Шине (ГЗШ), ктоторой может служить РЕ шина ВРУ.
На ГЗШ выполняется основная система уравнивания потенциалов ПУЭ
п.1.7.82 и п.7.1.87.
А мы говорим о групповых линиях эл.проводки и дополнительной системе уравнивания потенциалов ПУЭ п.1.7.83 и п.7.1.88 . Благодарю за участие в обсуждении.


--------------------
В ПУЭ рождается ИСТИНА!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazanutiy
сообщение 19.12.2006, 0:55
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 7904



[quote=f389][quote=fazanutiy] соединять защитные PE проводники различных групповых Уважаемый VIP-МОДЕРАТОР,не
рекомендуется(допускается ) и нельзя (запрещается) лично в моем понимании совершенно разные термины.Если же нельзя хотелось бы увидеть ссылку на конкретный пункт нормативного документа .А на "зя" вот Вам ссылки ПУЭ п.1.7.83 и п.7.1.88.


--------------------
В ПУЭ рождается ИСТИНА!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Просто Эл_*
сообщение 19.12.2006, 1:39
Сообщение #20





Гости






Господа "светилы" помогите. Сами мы не местные....., кто чем может.
В щите освещения на 64 кВт вводной автомат(ABB S293 C100А 10kA) ужасно греется. Светильники 60% - галогены, 40% люмин.
P.S.: Перекос фаз - 4%, на группу в среднем по 2,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения