РЕ на блочных розетках. , Делимся опытом. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
РЕ на блочных розетках. , Делимся опытом. |
15.12.2006, 12:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Как известно ПУЭ запрещает последовательное подключение защитных PE проводников п.1.7.144.Когда розетки различных групповых линий или находятся в разных местах -вопросов нет.А если это блок 3-5 шт. в одном месте,неужели нужно тянуть дополнительно PE пр. или делать ответления по месту (куда его впихать если стены не гипс). Старшые дяди электрики всегда учили делать перемычки в таких случаях(тоесть последовательно).А как поступаете Вы?
|
|
|
|
|
15.12.2006, 14:28
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Сейчас выпускаются моноблоки из 2х,3х,4х, пяти розеток, ставте их и не парьтесь с перемычками. По большому счёту и розетки параллелить нельзя, все коммутации производятся в распределительной коробке.
|
|
|
15.12.2006, 14:30
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Просто Pe проводник не раскусывать, а если уже раскусил (или сломал), то плотно скрутить вместе 2 конца и "впихивать" под зажим.
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
15.12.2006, 17:00
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 7904 |
ПУЭ п.7.1.36 запрещает обьединять нулевые рабочие и защитные проводники .Понимать "обьединять" как "использовать один проводник " а не как "соединять"?Иначе это будет противоречить дополнительной системе уравнивания потенциалов и естественным связям защитных проводников эл.установки.
|
|
|
|
|
| Гость_Nick_* |
15.12.2006, 18:09
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата(Роман Котовский) Сейчас выпускаются моноблоки из 2х,3х,4х, пяти розеток, ставте их и не парьтесь с перемычками. По большому счёту и розетки параллелить нельзя, все коммутации производятся в распределительной коробке. Хотелось бы знать в каком нормативном документе конкретно написано о параллельном (вы имели ввиду последовательном ) подключению розеток?
|
|
|
15.12.2006, 22:08
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Хотелось бы знать в каком нормативном документе конкретно написано о параллельном (вы имели ввиду последовательном ) подключению розеток?
ПУЭ предписывает, чтобы РЕ проводник был без разрыва. Трактуется примерно так: если вы демонтировали светильникрозетку из группы, то остальные должны быть подключены к РЕ проводнику. Для розеток есть два варианта: 1. Есть специальные коробки, где уже стоит клемма РЕ - т.е. делаем ответвление на сжиме. 2. Мы обычно варим скрутки в коробках. |
|
|
16.12.2006, 19:55
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Снова о защитном проводнике.ПУЭ запрещает его последовательное подключение.А как быть если н-ное колличество светильников подключенных последовательно ?Тянуть дополнительно защитный проводник на каждый с распредкоробки? Нигде такого не видал . . .Кто как считает?
|
|
|
|
|
16.12.2006, 21:24
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Тянуть дополнительно защитный проводник на каждый с распредкоробки?
повторяю: Цитата если вы демонтировали светильникрозетку из группы, то остальные должны быть подключены к РЕ проводнику
Спокойно делайте скрутку - спайку -клеммник с условием, указанным выфше. Никаких проблем за последние годы не возникало. И соединяйтесь шлейфом сколько угодно. |
|
|
| Гость_Nick_* |
17.12.2006, 19:44
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Цитата(fazanutiy) ПУЭ п.7.1.36 запрещает обьединять нулевые рабочие и защитные проводники .Понимать "обьединять" как "использовать один проводник " а не как "соединять"?Иначе это будет противоречить дополнительной системе уравнивания потенциалов и естественным связям защитных проводников эл.установки. Вопросик ...?Люди добрые,кто умеет трактовать этих писак-мудрецов ?Подскажите , ато действительно какая-то путаница в мозгах происходит...
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
17.12.2006, 20:50
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Цитата 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Это означает, что для каждой группы должен быть свой защитный и нулевой проводник, иначе при утечке тока между ними, может произойти непредсказуемое срабатывание любого (одного или нескольких, сколько успеют) УЗО. |
|
|
|
|
17.12.2006, 22:35
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 7904 |
Цитата(gomed12) Цитата 7.1.36.
Это означает, что для каждой группы должен быть свой защитный и нулевой проводник, иначе при утечке тока между ними, может произойти непредсказуемое срабатывание любого (одного или нескольких, сколько успеют) УЗО. соединять защитные PE проводники различных групповых линий можно и даже нужно для повышения уровня электробезопасности .Я правильно мыслю? |
|
|
18.12.2006, 0:30
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Все мы знаем о проблемах надежного заземления в жилых домах особенно высотных (наследство Совка).Слышал о методе заземления на металлокаркас конструкций здания.Хто знает об
этом?Напишите. |
|
|
18.12.2006, 6:19
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Тоесть
соединять защитные PE проводники различных групповых линий можно и даже нужно для повышения уровня электробезопасности .Я правильно мыслю?[/quote] Правильно, но соединяются они, или наоборот расходятся, только в электра щите. -------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
|
|
18.12.2006, 11:11
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 7904 |
Цитата(Aid) ..соединяются PE или наоборот расходятся, только в электра щите. Не согласен!Дополнительная система уравнивания потенциалов предписывает повторное соединение (помимо щитка) защитных проводников всего электрооборудования в том числе штепсельных розеток и сторонних проводящих частей,ПУЭ
п.7.1.88.Также защитные проводники соединены (имеют естественные эл.связи) через "заземление"металлоконструкций здания (стен,потолков ) |
|
|
18.12.2006, 18:14
Сообщение
#15
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата соединять защитные PE проводники различных групповых линий можно и даже нужно для повышения уровня электробезопасности
Если не изменяет память, все это делается на Глаквной Заземляющей Шине (ГЗШ), ктоторой может служить РЕ шина ВРУ. |
|
|
18.12.2006, 20:35
Сообщение
#16
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
[quote=fazanutiy] соединять защитные PE проводники различных групповых Не рекомендуется/нельзя.
Прежде чем "огород городить" подумайте о тех, кто придёт после Вас, 5-10-20 лет спустя... |
|
|
18.12.2006, 20:42
Сообщение
#17
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(fazanutiy) Цитата(Aid) ..соединяются PE или наоборот расходятся, только в электра щите. п.7.1.88.Также защитные проводники соединены (имеют естественные эл.связи) через "заземление"металлоконструкций здания (стен,потолков ) При наличии ПРОТОКОЛА, утверждающего, что "сторонние" проводящие части ЗАЗЕМЛЕНЫ Встречный вопрос - где РЕКОМЕНДОВАНО использовать Системы Уравнивания Потенциалов? И в каких случаях/условиях? |
|
|
19.12.2006, 0:33
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 7904 |
Цитата(andrey357) Если не изменяет память, все это делается на Главной Заземляющей Шине (ГЗШ), ктоторой может служить РЕ шина ВРУ. На ГЗШ выполняется основная система уравнивания потенциалов ПУЭ
п.1.7.82 и п.7.1.87. А мы говорим о групповых линиях эл.проводки и дополнительной системе уравнивания потенциалов ПУЭ п.1.7.83 и п.7.1.88 . Благодарю за участие в обсуждении. -------------------- В ПУЭ рождается ИСТИНА!
|
|
|
19.12.2006, 0:55
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 7904 |
[quote=f389][quote=fazanutiy] соединять защитные PE проводники различных групповых Уважаемый VIP-МОДЕРАТОР,не
рекомендуется(допускается ) и нельзя (запрещается) лично в моем понимании совершенно разные термины.Если же нельзя хотелось бы увидеть ссылку на конкретный пункт нормативного документа .А на "зя" вот Вам ссылки ПУЭ п.1.7.83 и п.7.1.88. -------------------- В ПУЭ рождается ИСТИНА!
|
|
|
| Гость_Просто Эл_* |
19.12.2006, 1:39
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Господа "светилы" помогите. Сами мы не местные....., кто чем может.
В щите освещения на 64 кВт вводной автомат(ABB S293 C100А 10kA) ужасно греется. Светильники 60% - галогены, 40% люмин. P.S.: Перекос фаз - 4%, на группу в среднем по 2,5 кВт. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|