Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
В квартире стоит щиток с 6 автоматами, т.е. каждый автомат на одно помещение, так вот допустим в одном из помещений вставляю в розетку к примеру лампу происходит КЗ и тут самое интересное отрубается автом именно на это помещение. остальные пять не отрублены, но одновременно с тем одним вырубленным автоматом вырубается общая пробка на квартиру, которая расположена в щитке на лестницной клетке!!! Почему такое может быть, что-то не так подключено (в щитке в квартире с автоматами) или еще в чем-то дело??? Раньше такого не было, но тогда было всего все запитано на 3 автоматах в квартире!!! А сейчас, когда поменяли проводку и псотавили 6 автоматов такая вот ерунда началась!!! Я думаю может электрик там чего не так насоединял!!! |
|
|
|
|
11.12.2006, 14:59
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
вы не путаете вводной атомат с УЗО?
А вводной автомат 1 или двухфазный? |
|
|
| Гость_Screammer_* |
11.12.2006, 15:48
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ввводной это какой, который на лестничной клетке в щитке стоит?
На счет фазности не знаю, в роде в квартире две фазы!!! Я в этих дела особо не разбираюсь, поэтому мне трудно как то конкретно ответить на Ваши вопросы!!! |
|
|
11.12.2006, 21:34
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(Screammer) Ввводной это какой, который на лестничной клетке в щитке стоит?
На счет фазности не знаю, в роде в квартире две фазы!!! Я в этих дела особо не разбираюсь, поэтому мне трудно как то конкретно ответить на Ваши вопросы!!! Тогда в любом случае, зовете электрика, который Вам это делал, он должен поправить и настроить. Сами не пытайтесь!!! Просто справочно, в качестве догадки: неселективность, либо там действительно УЗОшка. |
|
|
|
|
| Гость_"Влад"ик"_* |
12.12.2006, 1:46
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Должен Вас огорчить: скорее всего, так и должно быть. Почему раньше не выбивало, а теперь выбивает? Неспециалисту это трудно объяснить. Могу попробовать, но лучше от этого не станет. Раньше у Вас вводного автомата не было. В квартирном щитке стояло (как Вы пишите) 3 автомата, каждый из которых защищал свой участок. Впрочем, скорее всего, даже если бы и стоял какой то автомат, как вводной, все равно, если выбивал первый (от точки К.З.) автомат, то второй, как правило, не срабатывал. У сегодняшних автоматов несколько другая конструкция, поэтому сработать может не только второй АВ, но и 5-й. Можно ли что-то реально сделать? Напишите, какие АВ (автоматы ) у Вас стоят (в том числе и на лестнице), может что-то и прояснится. А электрика не ругайте: скорее всего, он не виноват. Тип АВ написан на нем (на автамате), например: С16 или В25 или Д32. Однополюсный АВ примерно 16мм. шириной, двухполюсный – вдвое шире. На УЗО (оно по ширине – как двухполюсный АВ) есть еще одна кнопка: Тест. И надпись другая, примерно, так: In=40A, Id 0.03A.
|
|
|
12.12.2006, 13:10
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 7397 |
2 Screammer"
При КЗ очень сложно сделтаь так, чтобы вышибал только автомат на определенной группе. В вашем случае все проиходит правильно. Ток мгновенно нарастает в цепи от ввода до КЗ. Все стоящие на этом пути автоматы вышибает. Возможно у Вас раньше на вводе стоял не автомат а простой рубильник, а сейчас стоит автомат или УЗО или 2 в 1. Пока вы ненапишите маркировку всех автоматаов сложно что-либо сказать. Для наглядного примера посмотрите чем оличаеться однополюсный автомат, двухполюсный автомат и УЗО. Однополюсный автомат - скорее всего у вас походие стоят на 5-ти группах. Двухполюсный автомат - обычно ставят на вводе. УЗО - по новым нормам должно стоять как минимум 1 на вводе, возможны варианты со втроенным автоматом. |
|
|
| Гость_pav_* |
30.1.2007, 13:56
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Выбивает потомучто нету селективности по автоматам,Надо попробовать на вводе поставить с буквой С.а после него с В и амперажем пониже,Например ввод С20 ПОСЛЕ НЕГО В16
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|