Электроплита , Нужен совет

amigo83
сообщение 23.6.2014, 15:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065



Добрый день, товарищи Мегавольты. Мне нужна консультация по вопросу электричества ) Имеется плита, одна штука, электрическая, о четырех конфорках. Ввод в квартиру старый, алюминиевым кабелем. Дальше он нарощен многожильным алюмиевым же кабелем, до розетки. Раньше стояла плита Электра какая то там, все было нормально, теперь уже больше года стоит kaiser. Через какое то время заметили что греется розетка плиты (сами провода, от розетки, и к плите холодные) В один прекрасный день один из проводов отгорел в розетке. Решил что был плохой контакт, провода обрезал, все контакты зачистил, заново сделал, несколько месяцев было нормально, сейчас опять начинает греться в том же месте (розетка) Подскажите плиз, знающие люди - в чем таки проблема? Плохой контакт? И кстати, в розетке клеммы медные вроде, может из за этого? Менять ввод в квартиру на медный это большой гемор. Есть ли какие нибудь еще варианты, советы, предположения, догадки, теории, и т.д.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 23.6.2014, 15:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Какая мощность плиты и какая стоит розетка? Если без заземления то такая розетка расчитана на ток 6 или 10 А. Если потреблямый ток впритык, то конечно будет греться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 23.6.2014, 15:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Какая мощность плиты и какая стоит розетка?

присоединяюсь к вопросу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 23.6.2014, 15:25
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(amigo83 @ 23.6.2014, 16:04) *
И кстати, в розетке клеммы медные вроде, может из за этого?

вот и ответ на ваш вопрос))) сделайте переходничок перед розеткой, и заведите медные жилы в розетку, при условии, что старая алюминиевая проводка держит мощность плит...а так при первом кап.ремонте меняйте всё на медь.

как вариант перед розеткой колодочку ТВ 3503 (или 3505 если 3 фазы), и от неё медные жилы в розетку


P.S. Физика процесса - соединения люминий-мединий окисляются и создают доп.сопротивление, поскольку электрическая связь получается через "плёнку" возникшую в результате окисления.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 23.6.2014, 15:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 23.6.2014, 15:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Витос, а вы видели контактные элементы розеток из меди? Для розеток контакные элементы (клеммы) выполняются из латуни или бронзы. Так что окисления происходить не будет практически. Проблема не в этом...

Сообщение отредактировал Support - 23.6.2014, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 23.6.2014, 15:56
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



А проблема может быть банально в плохом контакте. Розетка старая, контакты уже не пружинят, отсюда плохой контакт, а как следствие нагрев. Заменить розетку на новую и всё решиться. Ну или на крайний случай почистит и подогнуть контакты в розетке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 23.6.2014, 15:57
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Support @ 23.6.2014, 16:53) *
Витос, а вы видели контактные элементы розеток из меди? Для розеток контакные элементы (клеммы) выполняются из латуни или бронзы. Так что окисления происходить не будет практически. Проблема не в этом...


Читаем

Цитата(amigo83 @ 23.6.2014, 16:04) *
Через какое то время заметили что греется розетка плиты (сами провода, от розетки, и к плите холодные)

Цитата(amigo83 @ 23.6.2014, 16:04) *
провода обрезал, все контакты зачистил, заново сделал, несколько месяцев было нормально, сейчас опять начинает греться в том же месте (розетка)

Цитата(amigo83 @ 23.6.2014, 16:04) *
И кстати, в розетке клеммы медные вроде, может из за этого?


Из исходной информации логичен только один вывод - окисляются контакты в розетке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 23.6.2014, 16:00
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Это может греться не клеммы, а контактная группа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
amigo83
сообщение 23.6.2014, 16:48
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065



Спасибо за ответы ) Плита вот такая - http://kaiser-studio.ru/kaiser/pliti/elekt...he-6070nkw.html
Розетка новая, мужик прикрутил, который плиту припер )) Я сейчас думаю купить новую розетку с вилкой, опять провода зачистить хорошо, и переделать. Потому что в первый раз провод в прямом смысле отгорел, и полыхнуло соответственно в этот момент в розетке. Нарастить провод медью до розетки я так понимаю не вариант при такой мощности? Клеммы в розетке посмотрю еще, цвет вроде медный был, но я конечно не уверен.

По поводу наращивания проглядел, VITOS, колодка выдержит, плита не взорвется? )) "как вариант перед розеткой колодочку ТВ 3503 (или 3505 если 3 фазы), и от неё медные жилы в розетку"

Сообщение отредактировал amigo83 - 23.6.2014, 16:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 23.6.2014, 17:11
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Да у вас тут, батенька, нагрузка при включении всех комфорок - 6,5 кВт (примерно 30 А). Соеветую срочно поменять проводку на кабель ВВГ 3х4 (или если есть возможность подвести 3 фазы, то ВВГ 5х1,5). Если будете приводить 1 фазную проводку, то прийдется кабель заводить прямо на клеммы печки. Если 3-фазная, то используйте промышленный разъем "папа-мама" на 16А вот примерно вот такой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 24.6.2014, 8:21
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(amigo83 @ 23.6.2014, 16:48) *
По поводу наращивания проглядел, VITOS, колодка выдержит, плита не взорвется? ))


А с чего ей не выдерживать? колодка ТВ3503 на 35 ампер расчитана, хватит за глаза, если 35 ампер "мало", возьмите ТВ4503 колодку. Да от чего плита взрываться должна? Ежели трёхфазка, то ТВ3505

Какое сечение алюминиевого провода?...Всё же при ремонте постарайтесь его поменять на медный сечением 3х6. (либо 5х2,5 при трёхфазке)

Цитата
Соеветую срочно поменять проводку на кабель ВВГ 3х4

СП 31-110-2003:
9.2 ....--....
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть
предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания
однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6
мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 24.6.2014, 11:24
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Цитата(___VITOS___ @ 24.6.2014, 8:21) *
СП 31-110-2003:
9.2 ....--....
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть
предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания
однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6
мм2.


Согласен с приведенным, но в СП СП 31-110-2003 указано "для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками" и не указано для провода это или для кабеля. Для примера, допустимый ток нагрузки провода, например ВВП 3*4, составляет 27 А (для провода ВВП 3*6 - 34), а допустимый ток для кабеля ВВГ 3*4 - 36 А. Так что я думаю если будут использовать кабель, то можно использовать 4 мм.кв, ну а если провод ВВП, ПВС или пр. то не менее 6 мм.кв.

Сообщение отредактировал Support - 24.6.2014, 11:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
amigo83
сообщение 24.6.2014, 12:51
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065



Цитата(Support @ 23.6.2014, 18:11) *
Да у вас тут, батенька, нагрузка при включении всех комфорок - 6,5 кВт (примерно 30 А). Соеветую срочно поменять проводку на кабель ВВГ 3х4 (или если есть возможность подвести 3 фазы, то ВВГ 5х1,5). Если будете приводить 1 фазную проводку, то прийдется кабель заводить прямо на клеммы печки. Если 3-фазная, то используйте промышленный разъем "папа-мама" на 16А вот примерно вот такой



Ну это прям промышленный вариант ) У меня такие розетки в серверной стоят, но она правда где то ~20 киловатт кушает )) Проводка однофазная, с землей (три контакта в розетке) Дом года 80, ввод соответственно отдельный, и отдельный автомат. Сечение провода ввода если честно не знаю, он за шкафом спрятан. А наращен наверно 3x4 как раз, но алюминий. Я вот думаю от ввода нарастить медью через колодку, как советует VITOS, а провод конечно с запасом бы взял. ВВГ 3x6 наверно пойдет? Волнует только одно - боюсь колодка будет греться. Менять то конечно от щитка надо, но сам я в щиток не полезу, электрика надо вызывать, деньги нужны будут.. И самое главное провод где то в стене проходит, через прихожую, стены ломать не хочется )

Сообщение отредактировал amigo83 - 24.6.2014, 12:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 24.6.2014, 13:05
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(amigo83 @ 24.6.2014, 13:51) *
Волнует только одно - боюсь колодка будет греться.

Не должна, всётки на ток 35 или 45 ампер расчитана (смотря какую возьмёте, в маркировке 3503 35-допустимый ток,03-количество соединений).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 24.6.2014, 13:13
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Цитата(amigo83 @ 24.6.2014, 12:51) *
Ну это прям промышленный вариант ) У меня такие розетки в серверной стоят, но она правда где то ~20 киловатт кушает )) Проводка однофазная, с землей (три контакта в розетке) Дом года 80, ввод соответственно отдельный, и отдельный автомат. Сечение провода ввода если честно не знаю, он за шкафом спрятан. А наращен наверно 3x4 как раз, но алюминий. Я вот думаю от ввода нарастить медью через колодку, как советует VITOS, а провод конечно с запасом бы взял. ВВГ 3x6 наверно пойдет? Волнует только одно - боюсь колодка будет греться. Менять то конечно от щитка надо, но сам я в щиток не полезу, электрика надо вызывать, деньги нужны будут.. И самое главное провод где то в стене проходит, через прихожую, стены ломать не хочется )


А какое у вас сечение алюминия? Если он 4 мм.кв. то его нужно будет поменять, так он может пропускать ток 29 А.. Если же не будете одновременно использовать все комфорки то пойдет.

Прокладку можете аккуратненько провести в кабель канале.

Если же собираетесь все таки соединить алюминий и медь. Можно сделать так: берете соединительную колодку на 10 мм.кв. и есть такая вещь в электрофурнитуре, как загрушка. В заглушке просверлите аккуратненько дырочку под диаметр кабеля и протянете в го медный кабеля, а в коробке алюминиевый кабель соедините с медными. Загрушку устаносите и будет и красиво и функционально.

Соединительная колодка выглядит так:


Заглушка выглядит так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
amigo83
сообщение 24.6.2014, 14:42
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065



Спасибо, в выходные поеду покупать кабель и клемники icon_smile.gif Кстати еще один вопрос вдогонку - как относитесь к клемникам wago? В интернете противоречивые отзывы. Делал свет, соединял алюминий с медью через такие клемники - wago 222, и пару розеток через распайку, тоже медь с алюминием. Теперь знаю, что надо с пастой было брать. Теперь волнуюсь. Хотя через полгода проверял, все вроде нормально и не греется. Потом еще делал розетку через такие -wago 4 с пастой "Alu-Plus"/ Что думаете по этому поводу? Нагрузка на розетки зимой бывает обогреватель, а так стандартно, ничего особо мощного.
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 24.6.2014, 14:49
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Вот такие клеммники wago 222 у меня 2 года стоят (в тех комнатах, в которых сделал ремонт) - проблем вообще нет. В тех коробках, к которым есть доступ, проверял ничего не греется.

Сообщение отредактировал savelij® - 24.6.2014, 19:54
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
amigo83
сообщение 24.6.2014, 15:00
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065






Ну это не может не радовать ) Думаю все должно быть хорошо )
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.6.2014, 20:21
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Соединительная колодка выглядит так:
Фу-у-у. icon_evil.gif


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.6.2014, 20:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Переход через колодку или через клеммники на медь - это сильно! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Автор - вы бы хоть розеточку свою показали... а то мало ли..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 24.6.2014, 22:14
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Цитата(haramamburu @ 24.6.2014, 20:48) *
Переход через колодку или через клеммники на медь - это сильно! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


Специально для вас анитФУУУУУ - муфта POLJ-01/4X4-16.

Цитата(haramamburu @ 24.6.2014, 20:48) *
Автор - вы бы хоть розеточку свою показали... а то мало ли..

А вы мощность печки смотрели? Или думаете, что стандартная розетка 10/16 А может выдержать 6 кВт?

Сообщение отредактировал Support - 24.6.2014, 22:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2014, 22:42
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Специально для вас анитФУУУУУ...
А зачем в крайности? А про переход с алюмишки на медь через ранее показанный клемник... это что-то из разряда вредных советов, учитывая про какую нагрузку речь идёт.

Что же до розеток, то для электроплит умные люди придумали розеточку и вилочку, несколько отличающуюся от предложенного вами промварианта... icon_wink.gif



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 8:23
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Какой нахрен клеемник?! Автор, бери ТВ 3503 для перехода!!!
В ранее показаном клеемнике, алюминий с медью будут точно так же весело соприкасаться, меняем шило на мыло?

По поводу ваго:
Слышал о ваго, контакты которых, априори смазаны токопроводящей пастой, но в живую не видел) (Либо видел но не знал, что они такие). Так что Al-Cu через них лучше с пастой.

Вот правильный вариант перехода через колодку ал-медь.

+ вариант замены розетки, но я его не предлагал, поскольку вилка на плите вероятнее всего тоже поменяется, и, как следствие, может слететь гарантия установщика (а в некоторых особо хитрых магазинах и гарантия на плиту)

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 8:27
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
amigo83
сообщение 25.6.2014, 12:24
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065



Цитата(___VITOS___ @ 25.6.2014, 8:23) *
Какой нахрен клеемник?! Автор, бери ТВ 3503 для перехода!!!
В ранее показаном клеемнике, алюминий с медью будут точно так же весело соприкасаться, меняем шило на мыло?


Про него и думаю ) Через него медь с алюминием можно соединить с большой нагрузкой, или все таки не рекомендуется?

2savelij® 2haramamburu
Понятно что розетка розетка не домашняя, а вот такая -
http://zametkielectrika.ru/wp-content/uplo...B_7-600x417.jpg

Сообщение отредактировал amigo83 - 25.6.2014, 12:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 13:01
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Можно с большой нагрузкой, уже писал, что 3503 расчитан на 35 ампер, 4503 на 45 А. (35 ампер даёт нагрузка около 7,5 кВт). С аллюминием дружит, пскольку прижатие осуществляется шайбой под винтом к стальной пластине (которая при контакте с алюминием и протеканием по проводнику тока не образует оксидную плёнку, как в случае с медью или латунью)

Для справки, приведённая Вами розетка с вилкой это РШ-ВШ, расчитана на ток 32 А.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 13:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
amigo83
сообщение 25.6.2014, 15:09
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065



Цитата(___VITOS___ @ 25.6.2014, 14:01) *
Можно с большой нагрузкой, уже писал, что 3503 расчитан на 35 ампер, 4503 на 45 А. (35 ампер даёт нагрузка около 7,5 кВт). С аллюминием дружит, пскольку прижатие осуществляется шайбой под винтом к стальной пластине (которая при контакте с алюминием и протеканием по проводнику тока не образует оксидную плёнку, как в случае с медью или латунью)

Для справки, приведённая Вами розетка с вилкой это РШ-ВШ, расчитана на ток 32 А.



У меня похожая на эту. Вообще я не планирую пользоваться одновременно всей плитой и духовкой, обычно занято одна-две конфорки. В праздники может прибавится духовка.
А на колодке там раздельные контакты? То есть мне нужна одна тройная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 15:26
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Да, одна тройная колодка вам понадобится, для однофазного подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.6.2014, 15:48
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Любая розетка априори д.б. расчитана как на подключение меди, так и алюминия... так что все эти "переходы" - глупость!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 15:52
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Недавно лепил такую розетку на удлинитель для сварочного аппарата, там латунные контакты. С алюминием у них конечно отношения лучше чем у меди, но всё равно латунь с алюминием рано или поздно окислятся.
Вон и автор пишет, что их зачищать приходится периодически чтоб не грелись.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван ИванЫч
сообщение 25.6.2014, 15:59
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40068



Цитата(uvk2 @ 24.6.2014, 20:21) *
Фу-у-у. icon_evil.gif


+1 , хуже таких колдок наверно ничего не бывает, это только лампочку через неё включать и то со временем отвалится)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.6.2014, 16:03
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



так там нагрев то может от изначально заниженного провода... Вы никогда не видели как к медным шинам цепляют люминиевые наконечники и наоборот? Смазал солидолом - и в путь!
В неагрессивной среде такому соединению мало что грозит

А вообще - любое соед. разнородных металлов не равно соед. однородных


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
amigo83
сообщение 25.6.2014, 16:15
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065



Цитата(___VITOS___ @ 25.6.2014, 16:26) *
Да, одна тройная колодка вам понадобится, для однофазного подключения.


Спасибо.


Цитата(Иван ИванЫч @ 25.6.2014, 16:59) *
+1 , хуже таких колдок наверно ничего не бывает, это только лампочку через неё включать и то со временем отвалится)


Что посоветуете?


Цитата(haramamburu @ 25.6.2014, 17:03) *
так там нагрев то может от изначально заниженного провода... Вы никогда не видели как к медным шинам цепляют люминиевые наконечники и наоборот? Смазал солидолом - и в путь!
В неагрессивной среде такому соединению мало что грозит

А вообще - любое соед. разнородных металлов не равно соед. однородных


Со старой плитой то проблем не было, а мощность вряд ли намного ниже была.. Плита была электра 1001
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 25.6.2014, 16:25
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Цитата(haramamburu @ 25.6.2014, 16:03) *
Вы никогда не видели как к медным шинам цепляют люминиевые наконечники и наоборот?


Не видел к сожалению. Всегда применяли при производстве наконечники или медно-алюминиевые или луженые...

Цитата(amigo83 @ 25.6.2014, 16:15) *
Со старой плитой то проблем не было, а мощность вряд ли намного ниже была.. Плита была электра 1001


Не нашел описания на электра 1001, есть на электра 1001м - общая мощность потребления 9,5 кВт (на новой, по-мойму, 6,5квт). Так что если раньше не грелось, то поменяйте розетку на 32-40 А, как предлагал savelij®, и все.

Сообщение отредактировал Support - 25.6.2014, 16:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.6.2014, 16:27
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А давно ли появились алюмедные (наконечники, гильзы, шайбы)?
Луженые люминиевые - не видел ни разу icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
amigo83
сообщение 25.6.2014, 16:51
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065



Цитата(Support @ 25.6.2014, 17:25) *
Не нашел описания на электра 1001, есть на электра 1001м - общая мощность потребления 9,5 кВт (на новой, по-мойму, 6,5квт). Так что если раньше не грелось, то поменяйте розетку на 32-40 А, как предлагал savelij®, и все.


Может и "м", думаю одно и тоже. На новой плите считали без духовки, только блины. Общая мощность 7.9 кВт. Но все равно меньше. Насчет розетки это первое что я хочу сделать ) Осталось найти где купить. В чип и дип съезжу, или на рынок схожу строительный.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.6.2014, 20:39
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Иван ИванЫч @ 25.6.2014, 16:59) *
+1 , хуже таких колдок наверно ничего не бывает, это только лампочку через неё включать и то со временем отвалится)

А вот это зря... область применения этих клемников несколько шире, если правильно их применять... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.6.2014, 21:15
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Вы никогда не видели как к медным шинам цепляют люминиевые наконечники и наоборот?
Во всех старых подстанциях алюмин шины к медным рубильникам прицеплены. Полвека простояли - полет нормальный.
Цитата
если правильно их применять...
А это как? Алюминиевый провод точечно прижать одним болтиком? А как же текучесть алюминия?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.6.2014, 21:41
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А я про применение их для алюминия и не заикался.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 22:14
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(amigo83 @ 25.6.2014, 16:15) *
Цитата(Иван ИванЫч @ 25.6.2014, 15:59) *

+1 , хуже таких колдок наверно ничего не бывает, это только лампочку через неё включать и то со временем отвалится)

Что посоветуете?

это про клеемник с латунными трубками с зажимом под болт) а колодка ТВ - гуд)

Далее по теме, наткнулся сейчас на прикольную статью, сразу вспомнил эту тему, поэтому выложу) тыц

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 22:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.6.2014, 22:17
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(savelij® @ 25.6.2014, 22:41) *
А я про применение их для алюминия и не заикался.

Автору-то надо алюминий нарастить медью.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 22:22
Сообщение #41


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



не для топикстартера
наиболее кустарный вариант соединить ал+медь - болт, две шайбы, гайка. дед так всю жизнь лепил)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.6.2014, 22:35
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Терпеть ненавижу такие соединения. Особенно когда разбирать приходится такую "килу". Однажды в бытность мою на лаборатории пришлось забраковать питающую линию по петле фаза-ноль из-за того что одна из жил (Алюм) была соединена таким дедовским способом.

Дома у себя как-то пришлось соединять медь с алюминием. Воспользовался вот такими старинными клемниками. По моему вещь надежная. Даже винтики с граверочками.

Сообщение отредактировал uvk2 - 25.6.2014, 22:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.6.2014, 23:59
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(uvk2 @ 25.6.2014, 23:17) *
Автору-то надо алюминий нарастить медью.

Вообще то, насколько я понял, у автора первоначально алюминий был нарощен тем же алюминием... А перегрев и отгорание происходило в розетке, но по невыясненным причинам.
И вот убейте, но не пойму, зачем ему настоятельно рекомендуют наращивать тот кусок алюминия медью? icon_wink.gif Может просто нормально подключить имеющийся алюминий к нормальной розетке для электроплит (коль речи о замене кабеля не ведётся), и не искать новых приключений на свою..... розетку?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
amigo83
сообщение 26.6.2014, 13:36
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 40065



Это я сам хочу медью ) Кусок провода который нарощен, там уже лет 20 болтается. В такой пластиково-матерчатой оплетке, негорючей, желтой от времени. А еще я думаю может купить новый алюминиевый кабель и им наростить..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.6.2014, 17:19
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну так у вас есть варианты (начиная с лучшего) для выбора:
1 - заменить весь кабель на медь,
2 - нарастить алюминий алюминием через гильзы,
3 - нарастить алюминий медью через "хз чего" (например, через медно-алюминиевые гильзы, если найдёте).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey89
сообщение 15.9.2023, 13:43
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 15.9.2023
Пользователь №: 61588



Сейчас в наши немного изменились стандарты качества электро плит. А так же характеристики. Сейчас даже некоторые заведения меняют на кухне подобное оборудование на более современное. Например сейчас электро плиты расходуют меньше электричества и обладают еще большей безопасностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2023, 14:48
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Aleksey89 @ 15.9.2023, 13:43) *
сейчас электро плиты расходуют меньше электричества
За счет чего, подскажите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2023, 14:49
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



за счёт доширака icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2023, 14:52
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А может меньше жрать стали.. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.9.2023, 20:35
Сообщение #50


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Support @ 24.6.2014, 11:24) *
допустимый ток для кабеля ВВГ 3*4 - 36 А.


Вот и я недавно, руководствуясь этим расчетом, выбирая ВВГ для ввода в однокомнатную квартиру в старом доме, пошел в магазин и купил там четверку. Дома зачистил жилу и долго на нее смотрел, мерял, сравнивал с другими старыми и новыми жилами, пытаясь найти оправдание своей покупке, потом смотал и отложил. А в квартиру завел шестерку из своих запасов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.7.2024, 17:14
Сообщение #51





Гости






Цитата(Aleksey89 @ 15.9.2023, 13:43) *
Сейчас в наши немного изменились стандарты качества электро плит. А так же характеристики. Сейчас даже некоторые заведения меняют на кухне подобное оборудование на более современное. Например сейчас электро плиты расходуют меньше электричества и обладают еще большей безопасностью.

Наверное это только индукционных плит касается, по крайней мере так мне знакомый из севремкома говорил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 22:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены