система отопления 45кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
система отопления 45кВт |
| Гость_autocrat@yandex.ru_* |
3.12.2006, 19:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Прошу консультации по следующему вопросу. Планируется система отопления 45кВт: три линии обогревателей по 15кВт, 380В. Управление- терморегулятор(на выходе реле 16А). Вопросы: 1. Что выбрать для коммутации питания. 2. Подключать три линии отдельно или одним устройством все 45кВт. С уважением, Алексей. |
|
|
|
|
3.12.2006, 20:35
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Надо больше информации. 45кВт - это примерно 450 кв.м. Для жилого дома - многовато. Скорее всего это промздание. Значит и транс на ТП - нормальный. Тогда можно включать все 45кВт сразу.
Если сеть слабенькая - то ступенчато. Все равно будет скорее всего дежурный режим одной секции и режим холодов в три секции. Для коммутации - пускатели. Тип и марка - по карману, хотя судя по нагрузке - ребята не мелочаться. Для сравнения: по Московской области ст-ть кВт разрешенной мощности+термичка - 20-30тыс.кВт*45кВт=мильон. За эти деньги реально и дешевле построить котельную на угле, дровах, отработанном масле (судя по мэйлу) |
|
|
3.12.2006, 21:24
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2006 Пользователь №: 7825 |
Спасибо.
Верно, назначение помещений -производственные цеха. Подводимамая мощность составит 600кВт. новые вопросы: 1. "термичка"-? 2. кто из производителей сегодня в лидерах? Суважением,Алексей |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 22:34 |
|
|
|
|