![]() Ток в нулевом проводе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ток в нулевом проводе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
От ТП отходят две воздушные линии, каждая на отдельную улицу, фазы разные, по 1 фазе на улицу.
В месте пересечения улиц и до ТП эти линии имеют один общий нулевой проводник, равный сечению фазных проводников, мною електрику было предложено увеличить сечение этого нулевого провода в двое для уменьшения потерь напряжения и разгрузки этого участка, на что он ответил что это не даст эфекта поскольку ток от 2х фаз взаимно компенсирует друг друга и поэтому в точке обеденения нулевых проводников и далее к ТП сила тока минимальная или вобще отсутствует. Насколько я думал для такого случая необходимо 3 фазы, поэтому вопрос - если представить что в нулевой провод попадает одинаковый ток двух разноименных фаз компенсирует ли он друг друга в следствии чего тока почти нет или нет ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ток в нулевом проводе будет равным нулю, если работают все 3 фазы с одинаковой нагрузкой в каждой фазе
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
электрик правильно вам сказал. Увеличение сечения нулевого провода ни к чему не приведет. Ток в нулевом проводе равен геометрической сумме (а не алгебраической) токов в фазах.
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
электрик правильно вам сказал. Увеличение сечения нулевого провода ни к чему не приведет. Ток в нулевом проводе равен геометрической сумме (а не алгебраической) токов в фазах. Ну и что? Фазы то 2 работают, а не 3. Если Вы их геометрически сложите, то будет не ноль. Соответственно ток в нулевом проводе будет расти, и напряжение на сопротивлении нулевого провода будет тоже расти. Логично, что сечение нужно увеличивать. Увеличивать сечение проводов есть смысл, если сопротивление нагрузки уже соизмеримо с сопротивлением линии. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.4.2014, 8:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Если в даух фазах одинаковый ток, то в нуле будет такой жеток по модулю
Но увеличивать сечение нуля - неоправданные расходы, лучше уж увеличить сечение фазы, ибо она вносит большую долю в потерю напряжения |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Странно читать подобное. Это же школа, не то 7-й, не то 8-й класс. В школе не изучают трехфазную систему электроснабжения. Переменный ток, совсем поверхностно, в 10-м или в 11-м классе... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 12.4.2014, 8:09 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Увеличивать сечение нуля мною было предложено еще потому что на обоих линиях есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности, которые насколько мне известно потребляют синусоидальный ток из фазы а на выходе в ноль выдают несинусоидальный ток, в результате чего в худшем случае в нуле может протекать арифметическая сумма нулевых токов двух фаз, кроме того линия часто бывает нехило нагружена реактивным током с падением кос. фи ниже 0.5
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Чем гадать - не проще померять?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
GeForce, Делайте нормальную 3х фазку по улицам и нефиг далее филосовствовать..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
сумма токов в нулевом проводе при двухфазке не будет превышать тока одной из фаз
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Чем гадать - не проще померять? нет, не так. чем гадать - не проще почитать учебник электротехники??? хоть бы в объеме ПТУ... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности, которые насколько мне известно потребляют синусоидальный ток из фазы а на выходе в ноль выдают несинусоидальный ток, в результате чего в худшем случае в нуле может протекать арифметическая сумма нулевых токов двух фаз Не совсем синус потребляют, точнее это сильно искаженный синус. Из-за чего появляются в сети гармонические составляющие тока основной частоты. И вот токи высших гармоник как раз складываются в нуле синфазно. И ток нуля может превышать фазные токи аж в 1.7 раза. Правда это для трехфазных сетей. Даже ГОСТ какой-то регламентирует увеличение сечения нулевого провода в сетях с гармониками.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
хм, да, действительно, убедился
но на практике, конечно, такого вряд ли можно встретить, обычно нагрузка активно-индуктивная, поэтому модуль тока в нуле в пределах от нуля до максимального тока по фазам может быть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не проще почитать учебник электротехники??? Теория суха, а в жизни всяко происходит Не исключено что И ток нуля может превышать фазные токи аж в 1.7 раза. Правда это для трехфазных сетей. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не совсем синус потребляют, точнее это сильно искаженный синус. Из-за чего появляются в сети гармонические составляющие тока основной частоты. И вот токи высших гармоник как раз складываются в нуле синфазно. И ток нуля может превышать фазные токи аж в 1.7 раза. Правда это для трехфазных сетей. Даже ГОСТ какой-то регламентирует увеличение сечения нулевого провода в сетях с гармониками. ну это здесь не актуально, не думаю, что в сельской местности доля нагрузки ЭВТ и ЛЛ с ЭПРА будет высока |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А автор говорит что
Цитата на обоих линиях есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности И это не только ЭВМ и ЭПРА, но и всевозможные тиристорные преобразователи, регуляторы, сварки... Может у них в деревне предприятия какие нибудь фунциклируют. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну да, с одной фазой на улицу
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Будет при противоположных по характеру реактивности нагрузках. Может не стоит впадать в теоретические крайности? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Теория суха, а в жизни всяко происходит От тут соглашусь... Когда люди имеют понятие о теории, они не создают тем, подобных этой... И не рождают постов типа такого: - "Мы университетов не кончали, но как раскладчик проводов с сорокалетним стажем, я вам расскажу..." Сообщение отредактировал Ixtim - 12.4.2014, 18:35 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(savelij®) Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 13:29) * А в данном случае без этого не обойтись и не разобраться (не обосноватиь).Будет при противоположных по характеру реактивности нагрузках. Может не стоит впадать в теоретические крайности? Только заниматься этим вряд ли кто-то захочет по серъёзному. Цитата(GeForce) ....вопрос - если представить что в нулевой провод попадает одинаковый ток двух разноименных фаз компенсирует ли он друг друга в следствии чего тока почти нет или нет ? Компенсирует, но частично!А вот на участке общего нулевого провода 2-х разнофазных линий, возникают уже совсем другие вещи значительно ухудшающие качество сети обоих участков! По этой причине и выполняются линии от источника либо симметричными (3-фазными), либо полной парой проводников в каждой линии. Цитата(GeForce) на обоих линиях есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности,.... линия часто бывает нехило нагружена реактивным током с падением кос. фи ниже 0.5 А в случае таких потребителей и тем более иметь общий ноль на несимметричной линии просто недопустимо!Получите в линиях всё, что угодно и в любой непредсказуемый момент, даже если сечение нулевого проводника увеличите в 10 раз. Взаимовлияния будут конечно меньше, но всё же.... PS: На сопротивлении общего участка нулевого провода (Вы кстати не указали его протяжённость по сравнению с фазными) создаются все условия для взамного влияния этих двух линий, а с Вашими указанными нагрузками (да ещё похоже и величина нагрузок отличается) только совершенно глупый человек мог подуматься так реализовыать.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
GeForce, Делайте нормальную 3х фазку по улицам и нефиг далее филосовствовать.. Когдато у нас на всех улицах так и было, потом в одну прекрасную ночь на однйо улице сперли провода (голая ВЛ). После чего на неё в качестве времянки повесили одинарные провода (фаза и ноль), но как известно нет ничего более постоянного чем временное ![]() Впоследствии для выравнивания симметрии напряжений на трансе, который малой мощности и со схемой обмоток звезда-звезда, решили сделать по 1 фазе на улицу которых у нас как раз 3. Даже с 3х фазной линией выровнять симметрию было практически невозможно ибо неугадаеш кто где, когда и что включает. И это не только ЭВМ и ЭПРА, но и всевозможные тиристорные преобразователи, регуляторы, сварки... Может у них в деревне предприятия какие нибудь фунциклируют. Ну да, с одной фазой на улицу На одной из вышеназванных улиц с однофазной ВЛ и общим нелувым продоом есть автомастерская где запросто могут с утра до познего вечера варить метал несколькими инверторами одновременно... Другие жители также не брезгуют сварочными работами. А вот на участке общего нулевого провода 2-х разнофазных линий, возникают уже совсем другие вещи значительно ухудшающие качество сети обоих участков! По этой причине и выполняются линии от источника либо симметричными (3-фазными), либо полной парой проводников в каждой линии. А в случае таких потребителей и тем более иметь общий ноль на несимметричной линии просто недопустимо! Получите в линиях всё, что угодно и в любой непредсказуемый момент, даже если сечение нулевого проводника увеличите в 10 раз. Взаимовлияния будут конечно меньше, но всё же.... PS: На сопротивлении общего участка нулевого провода (Вы кстати не указали его протяжённость по сравнению с фазными) создаются все условия для взамного влияния этих двух линий, а с Вашими указанными нагрузками (да ещё похоже и величина нагрузок отличается) только совершенно глупый человек мог подуматься так реализовыать.... Протяженность общего нулевого провода от точки соединения до ТП - около 60 метров, другие линии до этой точки динной 240 и 300 метров. На ТП два нулевых кабеля на изоляторах соеденены проводом после чего отдельными 2мя продами идут в РУ и оттуда 1 проводом еще с нейтралью транса. Делалось это всё до того как на меня легла ответственность, поэтому я так понял вы рекомендуете сделать отдельный нулевой кабель для каждой улицы? То что на изоляторах ТП нули всех фаз связаны проводом невредит? Сообщение отредактировал GeForce - 13.4.2014, 17:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Фазы сдвинуты между собой на 120 электрических градусов и когда в фазе А ток макс. в фазе Б он (ток) незначительный,кроме того нулевой провод еще и заземлен,поэтому нет смысла увеличивать сечение нуля.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! В Вашей сети присутствует достаточное количество гармонических искажений (сварочные аппараты, импульсные блоки питания, инверторы). Смею предположить, что увеличение нулевого проводника в два раза даст немного худший эффект чем раздельные однофазные линии до силового тр-ра. Но самая главная проблема останется - изменение формы синусоиды промышленными помехами. Без анализа сети с осцилографом и применения фильтров проблему не решить. Помехи от источников электрической дуги сложно устраняются. Полезно почитать http://www.pro-schneider.ru/content/files/140.pdf
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Еще для теоретиков, которые не рассматривают случай нелинейной нагрузки сети. http://www.at-systems.ru/library/book/chap8.shtml
В статье присутствуют осцилограммы для трёхфазной нагрузки как линейной так и нелинейной(импульсные БП). Посмотрите внимательно и увидите разницу. Сечение нуля для современной 3ф сети надо расчитывать даже тщательней чем сечение фазных проводников. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Полезно почитать........ В каком именно месте "полезно почитать" про токи в нуле? Хоть намекните, коль ссылку привели. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Сечение нуля для современной 3ф сети надо расчитывать даже тщательней чем сечение фазных проводников. У автора то однофазная сеть...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
В начале темы было:"От ТП отходят две воздушные линии, каждая на отдельную улицу, фазы разные, по 1 фазе на улицу.
В месте пересечения улиц и до ТП эти линии имеют один общий нулевой проводник, равный сечению фазных проводников" По улицам сеть однофазная, в месте пересечения 2-х фазная. Опять же далее узнаем, что есть третья улица , "посаженная" на третью фазу. И, странно, но на ТП силовой тр-р трехфазный!!! По ссылкам 1. http://www.pro-schneider.ru/content/files/140.pdf про нагрев проводников п.2.2, про форму тока в выпрямителях п.4.1 (рис.5, рис.6) про нулевой проводник в сетях освещения с газоразрядными лампами п.4.2, про спектр дуговой нагрузки п.4.3. Если можете анализировать, то ссылка полезная, если только читать .... Попробуйте составить векторную диаграмму токов и напряжений для одофазных импульсных устройств, включенных в две фазы из трех. Ссылка 2. http://www.at-systems.ru/library/book/chap8.shtml - Гармоники в трехфазной электрической сети( рис. 31, рис. 32). В этом пункте на примере "разжована" и показана (без математических выкладок - если читает специалист он имеет представление как это сделать) разница токов при синусоидальной и импульсной нагрузках. А, главное, видно, что при другом характере нарузки может быть иное, чем мы привыкли, протекание прцессов. Ток в нуле уже не геометрически складывается, а алгебраически! И частота тока в нуле увеличивается! Вспомните физику и электротехнику. P.S.: -Ты суслика видишь? -Нет. -А он есть. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Вот какой идиот делает по фазе на улицу?!
Это-ж какой ноль в конце улицы будет? |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Вы наверное никогда в распред сетях 0,4кВ городов, поселков, деревень не работали. Там уже до вас все возможное и невозможное сделано остается только исправлять или вообще не трогать. Конечно есть и образцовые сети, но их мало.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2014 Пользователь №: 39261 ![]() |
По норме положено через каждые 200 метров нулевой проводник заземлять, как раз для компенсации потерь, в этом случае N проводник делается сечением меньше фазных.
У меня в СНТ не было заземлений, напряжение между землёй и нулём доходило до 35 вольт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата По норме положено через каждые 200 метров нулевой проводник заземлять, как раз для компенсации потерь, в этом случае N проводник делается сечением меньше фазных. Заземление выпоняется в целях молниезащиты и электробезопасности. В рабочем режиме повторное заземление не оказывает практически влияние на работу. Ток через землю не должен идти согласно нормативов. А если ток идет через повторные заземления - сеть работает в аварийном режиме (перегрузка, обрыв нуля) либо слишком большая длина. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |