Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Распределение напряжения , Требуется совет мастера

Гость_сашко 15_*
сообщение 12.12.2013, 19:12
Сообщение #1





Гости






Нужен прибор, который одновременно получает питание от сети 220 В и стороннего источника (ветрогенератор), и выдает в общий выход на 3, 6, 9 кВт.
Так же требуется чтоб данный прибор при падении напряжения в стороннем источнике использовал часть напряжения от сети. И при отсутствии напряжения в стороннем источнике использовал напряжение от сети и наоборот, а так же имел возможность для получения питания от резервного источника при падении напряжения двух вышеописанных источников. Кроме того необходима световая индикация используемого напряжения в данный момент и цифровые данные входного и выходного напряжения.
Помогите, пожалуйста, с решением вопроса. Либо со схемой и консультацией требуемых деталей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.12.2013, 19:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Это не прибор, а целый комплекс с преобразователями и резервированием....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_сашко 15_*
сообщение 12.12.2013, 19:21
Сообщение #3





Гости






Я понимаю, что не все так просто, но мне нужен ответ конкретный!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.12.2013, 20:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если имеете в виду вопрос в такой постановке, то это уже будут конкретные проектные решения
Цитата
Помогите, пожалуйста, с решением вопроса. Либо со схемой и консультацией требуемых деталей!

То есть кто-то должен подобрать конкретные комплектующие и составить из них работоспособную схему, с учётом заданных конкретных данных... в которых должна быть отражена и ценовая планка, выше которой заказчик не захочет рассматривать вопрос о бесперебойном питании.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.12.2013, 21:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



+ будете работать в параллель с сетью, теоретически можно, но такой гемор, так то лучше забыть
+ что за третий неведомый источник?
+ почему мощность меняется?
Вам для чего всё это?
Почитайте для начала


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.12.2013, 8:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Примените ИБП на 9 кВт с двумя вводами питания. Время работы от АКБ (кол-во АКБ) может быть не большим. Но этот вариант из того что есть, не полностью удовлетворит Ваши требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 13.12.2013, 9:16
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(Работник @ 13.12.2013, 9:12) *
Примените ИБП на 9 кВт с двумя вводами питания. Время работы от АКБ (кол-во АКБ) может быть не большим. Но этот вариант из того что есть, не полностью удовлетворит Ваши требования.

Таки да. Решение вот. И блок коммутации с одного ввода на другой. Алгоритм только надо задать.
Вопрос цены такого ИБП. А она не маленькая.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.12.2013, 10:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Блок коммутации в них есть. Я тоже подумал что нужна модель с программированием.
Цитата
Вопрос цены такого ИБП. А она не маленькая.

А кто сказал что альтернативная энергетика - это дешево. Как раз наоборот. К тому же автор хочет не самый простой вариант. Конечно проще и дешевле просто через переключатель соединить сеть, ветрогенератор и потребитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 13.12.2013, 10:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Схема может быть такой. Для однофазной схемы. Принцип работы АВР.
Ветряк- гелевые батареи-реле контроля заряда- фазоинвертор -промежуточное реле, связанное с реле контроля заряда - контактор1 на 50А с задержкой 1сек. на включение с нормально разомкнутым контактом -выход на нагрузку (щит распределит).
Сеть 220В - вводной автомат - модульный переключатель на два положения (например такой ) - контактор2 на 50А с задержкой 1сек. на включение (например такой ) -выход на нагрузку (Щит распределит).
Ветрогенератор зарядил гелевые батареи на 100%. Реле контроля заряда выдает сигнал на промежуточное реле, которое в свою очередь включает контактор1. Нагрузка (Щит распределительный) получает питание через контактор1 от фазоинвертора.
Гелевые батареи разрядились на 60% (примерная величина, настраиваемая на реле контроля заряда), прерывается питание контактора1, контактор размыкается, при этом замыкая свой доп. контакт, через который подается питание на контактор2. Что бы в момент включения-выключения контакторов не подать сетевое напряжение на выход фазоинвертора, предусмотрена секундная задержка.
В обратном порядке. При зарядке батареи на 100% реле контроля заряда подает напряжение на промежуточное реле, которое одной котактной группой размыкает цепь питания контактора2, второй контактной группой замыкает цепь питания контактора1. Через секунду он включается.

Модульный переключатель на два положения. В положении I у вас включается сеть 220В, в положении II можете можете использовать третий источник, например бензогенератор.

Сообщение отредактировал Джин - 13.12.2013, 10:48


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 21:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены