Набросал приблизительную схему в двухкомнатной квартире, исправьте если где-то натупил с номиналами или еще чем-то
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для полноценной оценки, не мешает указать про наличие в ЩЭ пятого магистрального провода РЕ, меняли ли вводной автомат...
Духовка более 3,5 кВт? ПММ более 3,5 кВт? СМ более 3,5 кВт? Кондей промышленный или просто тепловую мощность перепутали с электрической?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
РН 63 - зачем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
А зачем 2 УЗО?
Один на ванну, другой общий, если только на ванну поставить??? или такие требования??? Просто я тоже дом строю, там без всяких УЗО сделал. Провел в каждую розетку и люстру заземляющий провод и все. Правда у меня ванной нету, только баня. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
|
Гость_Robi18_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Для полноценной оценки, не мешает указать про наличие в ЩЭ пятого магистрального провода РЕ, меняли ли вводной автомат... Духовка более 3,5 кВт? ПММ более 3,5 кВт? СМ более 3,5 кВт? Кондей промышленный или просто тепловую мощность перепутали с электрической?... про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи) Духовка, ПММ и СМ до 3.5 кВт кондиционер не промышленный (надо автомат меньшего номинала, как и на розетки 16А, правильно понял?) |
![]() |
|
Гость_Robi18_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Ну а зачем ставят реле напряжения? Или Вас смущает номинал? Или по Вашему мнению реле напряжения не нужно? Поставте сразу анализатор качества электроэнергии, анализирующий ПКЭ по ГОСТ 13109-97 и всегда сможете предъявить энергопередающей организации о плохом качестве электроэнергии, будете за это деньги получать!!! РН-63 не пойдет!!! Поверте!!! А лучше поищите счетчик эл. энергии. сейчас всякие есть. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
13 кВт - для двушки - чёт Вы разбежались!
Первое, что в глаза бросается: кладовку зачем обособлять? И розетки, и лампочку, запитать от других линий (кухня, зал). Меньше это замечание относится к коридору. Я бы вообще - объединил кладовку, коридор и кухню. Второе - линии СМА и ПММ ставить под 16А автомат. Скорее всего, это же относится и к бойлеру. Третье: берите дифавтоматы - АВ+УЗО в одном флаконе. У Вас даже с такой поправкой, всё равно порядка 30 мест на ДИН-рейке выходит. Нехилый такой бокс. Четвёртое: розетки тоже надо бы под дифзащиту. *************** Добавлено: по РН-63 толковой инфы не нашёл, но РН-113 работает сам (без постороннего контактора) на мощности не выше 32А (7 кВт). На 63А подходит УЗМ-51 Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.4.2013, 11:30 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи) Духовка, ПММ и СМ до 3.5 кВт кондиционер не промышленный (надо автомат меньшего номинала, как и на розетки 16А, правильно понял?) Новострой, значит пятипроводка. Духовка и прочее... автоматов 16А достаточно. РН лишним не будет никогда, один раз выручит - сразу окупится. 63А - это по проекту вводной АВ или там рубильник? "Бойлер" - это "ниочём", ибо надо указывать планируемую мощность. Цитата Четвёртое: розетки тоже надо бы под дифзащиту. Причём, все и в обязательном порядке.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
'Robi18'
про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи) 1. У Вас пятого провода в квартиру нет. И четвертого тоже. Всего три - при однофазном вводе. 2. Все розетки под диф/УЗО. 3. 10 мА на УЗО - Вам будет очень хлопотно. И при эксплуатации, и при покупке. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31978 ![]() |
Критикую.
1. почему же так? – везде по помещениям указал ток утечки по УЗО, а вот на вводе забыл наверно. 2. бойлер пусковых токов не имеет, можно и АВ 20А. поставить; к тому же с уменьшением номинала АВ сократится ток КЗ и автомат хоть и не значительно – но все равно быстрей отключится. И ещё, для сечений проводов домашней разводки, нужно изначально подбирать автоматы классом с наименьшей уставкой по току срабатывания электромагнитного расцепителя, I/Iном . Смотри вложенный файл начиная со стр.50 по счетчику или 310 3. теперь кондиционер: зачем же ему такой кирпич на шею. Бытовые кондиционеры в среднем около 1-го кВт. даже если учесть пяти кратный пусковой ток, он все равно будет кратковременный. Это равносильно тому, что на блок компьютера у которого блок питания 1 кВт. и более (современные почти все такие) ставить такой ВА автомат как ваша светлость нарисовала. В основном защищается проводка от перегруза по току, ну и от всяких там не предвиденных обстоятельствах КЗ. Моё мнение, хватит автомата на кондиционер в 1 кВт. от 4А. до мах. 10А. в зависимости от класса "А,В,С,Д….." автомата по току Уставки I/Iном Да и сечение провода тоже завышено (я не беру сопротивление провода, так как километрами здесь ничего не измеряется) 4. ваша система энергопотребления не жизнедеятельна. Вы только посмотрите, и посчитайте всю нагрузку, которую вы нарисовали (красиво) и сравните с той нагрузкой, которая у вас на вводе. Ваши домочадцы будут жить по веерному графику. И на закуску: кто вам даст на 1 фазу такую мощность, да и ещё с таким номиналом вводного автомата (не говоря о его способности перегруза k=1.45) Мечтать не вредно. Сообщение отредактировал diger01 - 8.4.2013, 12:26 |
![]() |
|
Гость_Robi18_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Новострой, значит пятипроводка. Духовка и прочее... автоматов 16А достаточно. РН лишним не будет никогда, один раз выручит - сразу окупится. 63А - это по проекту вводной АВ или там рубильник? "Бойлер" - это "ниочём", ибо надо указывать планируемую мощность. Причём, все и в обязательном порядке. 63А это на этаже в щитке АВ и УЗО 63А/30ма от строителей |
![]() |
|
Гость_Robi18_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
'Robi18' про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи) 1. У Вас пятого провода в квартиру нет. И четвертого тоже. Всего три - при однофазном вводе. 2. Все розетки под диф/УЗО. 3. 10 мА на УЗО - Вам будет очень хлопотно. И при эксплуатации, и при покупке. 10 мА на УЗО тех приборов которые связаны с водой и розетки в ванной. В чем я не прав? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
63А это на этаже в щитке АВ и УЗО 63А/30ма от строителей Не аргумент. Смотрите договор с энергосбытом, или в абонентский отдел обратитесь. Сомневаюсь, что Вам 13 кВт выделили. На двухкомнатную. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.4.2013, 13:12 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Robi18_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Критикую. 1. почему же так? – везде по помещениям указал ток утечки по УЗО, а вот на вводе забыл наверно. 2. бойлер пусковых токов не имеет, можно и АВ 20А. поставить; к тому же с уменьшением номинала АВ сократится ток КЗ и автомат хоть и не значительно – но все равно быстрей отключится. И ещё, для сечений проводов домашней разводки, нужно изначально подбирать автоматы классом с наименьшей уставкой по току срабатывания электромагнитного расцепителя, I/Iном . Смотри вложенный файл начиная со стр.50 по счетчику или 310 3. теперь кондиционер: зачем же ему такой кирпич на шею. Бытовые кондиционеры в среднем около 1-го кВт. даже если учесть пяти кратный пусковой ток, он все равно будет кратковременный. Это равносильно тому, что на блок компьютера у которого блок питания 1 кВт. и более (современные почти все такие) ставить такой ВА автомат как ваша светлость нарисовала. В основном защищается проводка от перегруза по току, ну и от всяких там не предвиденных обстоятельствах КЗ. Моё мнение, хватит автомата на кондиционер в 1 кВт. от 4А. до мах. 10А. в зависимости от класса "А,В,С,Д….." автомата по току Уставки I/Iном Да и сечение провода тоже завышено (я не беру сопротивление провода, так как километрами здесь ничего не измеряется) 4. ваша система энергопотребления не жизнедеятельна. Вы только посмотрите, и посчитайте всю нагрузку, которую вы нарисовали (красиво) и сравните с той нагрузкой, которая у вас на вводе. Ваши домочадцы будут жить по веерному графику. И на закуску: кто вам даст на 1 фазу такую мощность, да и ещё с таким номиналом вводного автомата (не говоря о его способности перегруза k=1.45) Мечтать не вредно. на вводном УЗО ток утечки 0,03А автоматы с защитной характеристикой типа "B" надо выбирать, я правильно понял? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
10 мА на УЗО тех приборов которые связаны с водой и розетки в ванной. В чем я не прав? Правы, просто по опыту, вы устанете реагировать на срабатывания узо с таким током утечки, оно слишком чувствительное, может и на соседний автомат среагировать, и на наводку и проч. берите С характеристику, ничего не успеет случится с вашими электроприборами и проводкой при КЗ Сообщение отредактировал belok5 - 8.4.2013, 13:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
на вводном УЗО ток утечки 0,03А автоматы с защитной характеристикой типа "B" надо выбирать, я правильно понял? Вводной менять. 100 или 300 мА. Суммарная утечка стопудово превысит 30 мА - исправный автомат будет вышибать сразу же. Автоматы с любой характеристикой, кроме С, искать замучаетесь. В хозмагах не ищите. Характеристика расцепителя - это для селективности. Вам такие заморочки просто-напросто ни к чему. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Robi18_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Не аргумент. Смотрите договор с энергосбытом, или в абонентский отдел обратитесь. Сомневаюсь, что Вам 13 кВт выделили. На двухкомнатную. договора нет. Люди которые были в доме на конечном этапе строительства пишут, что в щитках автомат и узо на 63 А и ток утечки УЗО 300 мА (кто-то писал 0,03А, может ошибся, хз) |
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Не аргумент. Смотрите договор с энергосбытом, или в абонентский отдел обратитесь. Сомневаюсь, что Вам 13 кВт выделили. На двухкомнатную. а не легче пройтись по этажам и посмотреть какие автоматы на других этажах стоят, вобще-то ни чего удивительного, в новостройках обычно так и бывает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
а не легче пройтись по этажам и посмотреть какие автоматы на других этажах стоят Что снабженец / прораб припёр, то и поставили. имхо. Поэтому, не вижу смысла судить о допустимой мощности, отталкиваясь от номинала вводного АЗ. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31978 ![]() |
...может и на соседний автомат среагировать, и на наводку и проч. берите С характеристику, ничего не успеет случится с вашими электроприборами и проводкой при КЗ Не понимаю при чем здесь наводка. ![]() Пожалуйста, просветите принцип действия этой наводки на УЗО, да и на соседний автомат И ещё, вы какую наводку берете, от чего эта наводка будет такой злостной и частой, что жить спокойно нельзя будет ![]() Сообщение отредактировал diger01 - 8.4.2013, 14:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
За исключением уже поправленных групп с кондиционерами и бойлером схемка вполне приличная.
Если место под щит не экономится, то УЗО+АВ м.б. предпочтительнее для понимания причины срабатывания. РН на вводе только плюс. АВ 63А и УЗО 30мА вполне нормальное явление в проектах для квартир повышенной комфортности. При использовании в группах УЗО 10мА кратность 3 для ступеней соблюдается. И остальные группы под защитой головного. Предложенный в ПУЭ метод (п.7.1.83) покуда никто не смог обосновать. Причём, все и в обязательном порядке. И в жилых комнатах обязательно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
И в жилых комнатах обязательно? Да. А Вы думали, что АВДТ только на заводах и офисах ставят? Или, в жилых комнатах (как сказано!) только приёмники 2-й категории ЭБ применяются? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
А можно лучше на коньячок, не не не лучше на кальвадосик.
1. У меня дома на мокрое 10 мА «С» и не выбивало (фен, бритва, стиралка, плойка – и это то о чем я знаю). 2. УЗО на розетки – обязательно, нормативно. Берите 30 мА «С» и не заморачивайтесь. 3. 13 кВт на двушку – вызывает сомнения (по опыту). 4. РН на вод, можно и поставить, не такое оно и дорогое, хоть дом и новый проблем с отгоранием «0» не должно, но !!! 5. Если дом новый, то при заселении должны выдать паспорт на квартиру с вводом по воде, стокам, электричеству (по крайней мере так происходит у нормальных людей). 6. Общее вводное УЗО, считаю не обязательным (кроме дерева). 7. Цитата Смотрите договор с энергосбытом, или в абонентский отдел обратитесь. Сомневаюсь, что Вам 13 кВт выделили. На двухкомнатную. Если дом не сдан (официально, то в энергосбыте о нем просто не знают). Надо пробежаться по соседям – может кому уже выдали макументы, или поймать прораба у него должен быть проект на дом и на типовую 1, 2, 3 комнт квартиру. Сообщение отредактировал Сергей Г - 8.4.2013, 18:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
1. У меня дома на мокрое 10 мА «С» и не выбивало (фен, бритва, стиралка, плойка – и это то о чем я знаю). Неубедительно! Фен - маленький тепловентилятор в пластиковом корпусе. 2-я категория ЭБ (двойная изоляция) Бритва - наверное, тоже 2 категория. 99%, что гальваническая развязка. Плойка - может, и 1-я категория (с требованием РЕ-проводника). Не удивлюсь, т.к. был у меня паяльник (вроде Topex) с "евро"-вилкой. Но, скорее, тоже 2-я категория. Стиралка - да, с заземляющим контактом. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да. А Вы думали, что АВДТ только на заводах и офисах ставят? Или, в жилых комнатах (как сказано!) только приёмники 2-й категории ЭБ применяются? Я думал, что УЗО обязано (должно) быть установлено в тех случаях, когда это обязано (должно) прописано в нормативе. 2-я категория ЭБ (двойная изоляция) 2-й класс. УЗО на розетки – обязательно, нормативно. Берите 30 мА «С» и не заморачивайтесь. Так назовите норматив, пункт. Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2013, 18:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Я думал, что УЗО обязано (должно) быть установлено в тех случаях, когда это обязано (должно) прописано в нормативе. Ого! Вы же пять минут назад про 7.1.83 говорили! А рядом посмотреть - 7.1.71? Насчёт класса ЭБ, а не категории - принято. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..13 кВт на двушку – вызывает сомнения (по опыту). Просто опыт такой. Открываете СП31, таб.6.2 Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности, см.строку Заявленная мощность, кВт. Там от "до14" до "70 и более". Ого! Вы же пять минут назад про 7.1.83 говорили! А рядом посмотреть - 7.1.71? "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)". А "для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А "для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них". Да, Ваша взяла. Формально ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8774 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Просто опыт такой. Открываете СП31, таб.6.2 Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности, см.строку Заявленная мощность, кВт. Там от "до14" до "70 и более". согласен, двушка может быть со стадион (квадратурой). ![]() Цитата УЗО на розетки – обязательно, нормативно. Берите 30 мА «С» и не заморачивайтесь. Цитата Так назовите норматив, пункт. Цитата "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)". хорошо, неправ, также как и 2,5 на розетки - рекомендательно. А у вопрошающего есть дети (маленькие), или бобик с котярой. Об этом в нормативке нет даже рекомендательно. ![]() Поскольку Вы уже в нормативке, чего там по мокрухе (зонам). Сообщение отредактировал Сергей Г - 8.4.2013, 19:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Диспут про обязательность или необязательность установки дифзащиты, по моему, несколько неуместен. Тут речь идёт не об отмазках от проверяющих и прикрытия задницы нормативными требованиями, типа, "раз рекомендуется, то не обязательно".
Человек просит покритиковать свою схему, а посему и рекомендовано обязательно обратить внимание на дифзащиту розеток, куда пренепременно сунется юный следопыт... да и иных случаев в жизни предостаточно, когда и взрослый человек может словить удовольствие от знакомства с фазой. Тут же никто не заставляет тупо следовать сказанному в сообщениях. Но коль рекомендуется, то не зря... и уж явно хуже от применения дифзащиты на розетках не будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()