Озадачился подготовкой к штроблению и подводке электричества для гарнитура.
В наличии ВВГнг 3х4 для варочной панели Pmax=7кВт,и ВВГнг 3х2.5 два кабеля.
Другие линии не были запланированы и поэтому не проложены.
мне видятся 2 способа:
1) одна линия 3х2.5 на духовку Pmax=3.3 кВт и розетки над рабочим столом через свободные клеммы коробки КлК-5С,используемой для варочной, и вторая 3х2.5 на другую стену где холодильник.
2) на духовку отдельный кабель,на розетки на обе стены второй кабель.
в таком случае на какой стене розетки первыми запитывать,если сначала блок из
четырёх розеток,тогда получится подключить оконечную розетку на вытяжку.
можно ли делать штробу по горизонтали на уровне розеток
(стена где фартук межквартирная кирпичная вдоль плит перекрытия несущая или самонесущая?).
сколько розеток максимально можно шлейфом?

в обоих вариантах не могу решить,как провести линию от выключателя подсветки (двухполюсного) до трансформатора и светильников,и куда спрятать транс?

какие замечания и предложения будут,по-другому не получится сгруппировать?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaLLeon
сообщение 25.3.2013, 9:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



выбрал 2-й способ:на духовку отдельный кабель и на розетки второй кабель.
к розеткам предполагаю вести сверху в одной штробе вместе с другими кабелями сначала к блоку над фартуком,потом по горизонтали на уровне розеток ко второму блоку у холодильника.
на каждый блок хочу сделать свой отвод,как и где лучше сделать разветвление ВВГнг 3х2.5?
холодильник по паспорту 1А,СВЧ в режиме микроволн 1200Вт,чайник 2200Вт,подсветка 2х35Вт,
вытяжка 240Вт. т.е.при этой вполне реальной комбинации ток 18А можно брать как максимальный.

трансформатор может сделать рядом с розеткой для вытяжки и проложить питание от выключателя,в таком случае 12В до светильников
скрытой или открытой проводкой ложить с учётом препятствий в виде верхних шкафчиков?

Сообщение отредактировал VaLLeon - 25.3.2013, 10:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2013, 9:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9323
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



СП 31-110 требуют проводку для плиты не ниже 6кв.

А еще СНИП (номер не помню) запрещает горизонтальное штробление несущих ж.б. стен. Про кирмпич ни слова. Да и при кирпичных стенах можно не штробиться до кирпича, а проковырять только штукатурку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaLLeon
сообщение 25.3.2013, 10:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



да,это я знаю.когда изучал этот вопрос,пришёл к выводу что норматив 6мм2 рассматривался под стационарные электроплиты с духовкой и конфорками в одном корпусе,где суммарная мощность может быть больше мощности отдельно варочной панели.
рассуждал так:кроме варочной ничего подключаться не будет,7кВт если все 4 конфорки включить разом,что может быть очень редко,по ПУЭ при сечении 4 кв.мм. допустимый длительный ток 32А что не меньше 7кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2013, 12:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9323
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618




а тут рассуждать не надо. Вы же не рассуждаете перед красным светофором, можно переходить дорогу или нет. Есть четкое и недвусмысленное указание - извольте выполнять.

через месяц, год, пятилетку появится НЕ встроенная плита или зависимый комплект, что делать будете? перекладывать кабель? А если это будете уже не вы, а новые хозяева квартиры - они то не знают про сечение, или вы при продаже оставите им инструкцию по эксплуатации?


--------------------