3.3.2013, 19:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 23775 |
Добрый вечер! Есть ТУ на выделение мощности в 195 кВт. Нужно проложить КЛ от ТП до ВРУ в траншее. Расстояние 139м. Кабель выбран АВБбШв 4х240. Для данного сечения в ПУЭ не указан максимальный длительный ток. В сторонних источниках указан ток 355А. По расчетам по току и по падению напряжения кабель проходит. Верны мои подсчеты?
Допустимо ли применить систему заземления TN-C? (PEN разделю в ВРУ) TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности. |
|
|
|
|
3.3.2013, 20:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата В сторонних источниках указан ток 355А. Даже 4*185 позволяет пропустить такой ток, если уложен в земле.Цитата TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности. Почему вторую систему нет возможности выполнить?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.3.2013, 21:30
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Добрый вечер! Есть ТУ на выделение мощности в 195 кВт. Нужно проложить КЛ от ТП до ВРУ в траншее. Расстояние 139м. Кабель выбран АВБбШв 4х240. Для данного сечения в ПУЭ не указан максимальный длительный ток. В сторонних источниках указан ток 355А. По расчетам по току и по падению напряжения кабель проходит. Верны мои подсчеты? Допустимо ли применить систему заземления TN-C? (PEN разделю в ВРУ) TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности. Как не указан? Не может быть такого? |
|
|
3.3.2013, 22:15
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Если Вы разделите PEN во ВРУ, то это как раз и будет TN-C-S.
|
|
|
|
|
19.3.2013, 17:45
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 23775 |
Сорри за долгий ответ. Я почему-то всегда думал, что в системе TN-C-S требуется повторное заземление.
|
|
|
19.3.2013, 19:54
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Да, повторное заземление в TN-C-S обязательно. А разделить PEN во ВРУ и не сделать повторное заземление - такой системы нет. Да и TN-C уже запрещена. А в чем проблема сделать повторное заземление?
|
|
|
19.3.2013, 20:16
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
19.3.2013, 22:43
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
ПУЭ 7
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. |
|
|
19.3.2013, 22:46
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
значит таки не совсем запрещена?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.3.2013, 22:59
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Да
Хотя можно разделить PEN при соответствующем сечении уже непосредственно перед однофазкой. Но это опять же уже будет не TN-C, а TN-C-S. Сообщение отредактировал shpinel - 19.3.2013, 23:16 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_123_*_* |
19.3.2013, 23:00
Сообщение
#11
|
|
Гости |
ПУЭ 7 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. А вопрос не о 3-х фазке был? |
|
|
20.3.2013, 8:52
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Но, я думаю, вряд ли у ТС не предусматривается однофазная нагрузка кабель от ТП до ВРУ, не думаю что там однофазка где-то нарисуется -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.3.2013, 13:54
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 23775 |
Как тогда быть? TN-C запрещен, TN-C-S - не подходит (нет возможности сделать ЗУ). TN-S как делать не представляю: тянуть параллельно основному кабелю какой-то кабель 1х120?
|
|
|
28.3.2013, 14:55
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
повторю пост № 6 А в чем проблема сделать повторное заземление? проще говоря контур
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.3.2013, 16:08
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
|
|
|
| Гость_Алексей._* |
28.3.2013, 16:23
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Как тогда быть? TN-C запрещен, TN-C-S - не подходит (нет возможности сделать ЗУ). TN-S как делать не представляю: тянуть параллельно основному кабелю какой-то кабель 1х120? Не слушайте глупости ТН-Ц ни кто не запрещал,тяните спокойно свой четырехжильный кабель от ТП до ВРУ,а в ВРУ делайте разделение ТН-Ц-С. |
|
|
29.3.2013, 10:01
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 23775 |
Сорри, был невнимателен - TN-C в моем случае допустим.
2 Гость_Алексей. TN-C-S без повторного заземления не может быть. |
|
|
29.3.2013, 11:33
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата TN-C-S без повторного заземления не может быть. Может. Если применить естественные заземлители (водопровод, металлоконструкции здания). |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|