Интересно можно ли применить вот такую защиту движка. При обрыве провода на двигателе на 0 точке (двигатель на звезде) создается напряжение ( вероятно 190 В) Так вот если задествовать какое нибудь реле на это напряжение и закрытые контакты подключить к пускателю, будет ли эта схема работать?
|
|
|
|
|
4.10.2006, 18:43
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.10.2006 Пользователь №: 7024 |
Оно тебе надо?
-------------------- АИЭС.
|
|
|
| Гость_vatar_* |
4.10.2006, 19:26
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Схема работать будет,но будут и ложные срабатывания.Фазы всегда нагружены неравномерно,поэтому в случае просадки напряжения,например,То это реле и сработает.Я уже не говорю о том,что на многих двигателях соединение звезды сделано внутри.И при этом Вашу схему не задействовать.Легче выставить нормально моторный автомат и не парьтесь...
|
|
|
6.10.2006, 21:23
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.9.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6897 |
Да это я уже понял просто интересно было узнать может существует и такая защита.Кстати измерил напряжение на 0 точке при отключении 1 фазы оказалось 60 Вольт, хотя по логике думал будет 190 В.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|