Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос. Являюсь юр. лицом - потребителем СН2. Электросетевая компания принесла акт приемки узла учета (узел учета находится у них в ТП) на подпись мне. Узел учета состоит из счетчика Меркурий 230 АРТ-03 и трех ТТ Т-0,66 М У3 75/5. Я подписывать не стал не глядя и пошел с ними к ним в ТП смотреть, че они там установили. Смутило меня следующее: на фазах "а" и "с" тт-шки стоят нормально, т.е. Л1- сверху (к генератору) Л2- снизу (к моему кабелю) И1- на 1 и 5 клемму счетчика, И2- на 2 и 6 клемму счетчика. А вот на фазе "б" тт-шка стоит наоборот (вверх ногами) Л2- к генератору, Л1- к нагрузке, а вторичные цепи аналогично выше. И1- на 3 клемму И2- на 4 клемму. Сетевики сказали, что ток переменный и направления не имеет и вообще пофиг как ставить. Это правда? ТТ действительно можно ставить как угодно (без учета направления мощности), главное чтоб И1 и И2 на месте были. И второе. У них в акте есть такая графа как "Чередование фаз (прямое и обратное)" и написано, что у меня прямое чередование фаз. Как это проверить и что это такое? Ответьте кто в курсе, пожалуйста. |
|
|
|
|
16.1.2013, 12:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. направление значение имеет, странно что они это говорят, ведь будет занижение показаний
2. АВС, ВСА, САВ - прямое чередование, остальные три обратное, это последовательность условного расположения фаз при подключении к чему-либо проверяется прибором Указатель последовательности чередования фаз ![]() насколько помню Меркурий показывает последовательность -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
16.1.2013, 13:15
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Со вторым вопросом понятно. Поскольку шины у них цветные и вторичные цепи визуально прослеживаются - определить последовательность можно.
Теперь с первым вопросом. Если все таки направление значение имеет (как я и предполагал), то вероятно есть два пути решения проблемы: 1. перевернуть ТТ по направлению мощности 2. перекинуть на счетчике на этой фазе И1 с И2 местами - или это тоже не верно? Забыл еще сразу спросить. Обязательно ли вторичные обратные цепи И2 всех ТТ соединять в одну точку и заземлять как написано в паспорте к ТТ (там это нарисовано пунктиром, т.е. можно делать, а можно не делать)??? Спасибо за ответы. |
|
|
16.1.2013, 13:27
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. прошу прощения за невнимательность, Л1 и Л2 без разницы - шинке все равно (могли просто перевернуть), главное И1 и И2
землить нужно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
16.1.2013, 13:31
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Шинка (которая первичная обмотка) влитая в ТТ, она не вынимается.
отсюда не понял весь ответ. Что такое землить? |
|
|
16.1.2013, 20:34
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Андрей, на крышке счетчика должна быть нарисована схема его подключения, со всеми обозначениями. Согласно её и надо подключать. Позабавило про направление тока.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.1.2013, 20:43
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
16.1.2013, 22:47
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос не про схему, а про расположение Л - ТС смущает что от источника питания к нагрузке идет сначала Л2, а потом Л1 - думается ничего страшного нет
землить - заземлять как написано в паспорте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.1.2013, 23:43
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Шинка (которая первичная обмотка) влитая в ТТ, она не вынимается. отсюда не понял весь ответ. Что такое землить? Куда там "смотрит" конец Л1 - вверх или вниз не имеет особого значение. Главное чтобы у инженеров энергосбыта голова была на месте. А если они считают, что "...что ток переменный и направления не имеет", то и флаг (или ВАФ?) им в руки... А потом энергосбыт месяцами ищет источники небалланса мощности (энергии) в АСКУЭ. Начинают рассуждать"...Технические потери, коммерческие потери..." ТОЭ нужно учить было в свое время... А заземлять надо вторичные цепи измерительных трнсформаторов (ТТ и ТН) в целях их безопасной эксплуатации. Для ТТ обычно заземляется нулевая точка "звезды", в ближайшей к этой сборке точке. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
17.1.2013, 14:47
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...а про расположение Л - ТС смущает что от источника питания к нагрузке идет сначала Л2, а потом Л1 - думается ничего страшного нет На схеме выше есть текст про правильное подключение выводов ТТ (см. пункт 3). Про правильность и неправильность можно говорить долго ... только не с инспектором Энергосбыта. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
18.1.2013, 7:53
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.10.2013, 12:14
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Честно говоря, вообще не понимаю, зачем современным счётчикам полярность...
И зачем её соблюдать на ТТ - тоже... НУ пройдёт ток через ТТ в другом направлении... ну выйдет из вторички ТТ он тоже - в другом направлении... Зайдёт в счётчик, где стоит независимый электронный измеритель тока на каждой фазе ( которому абсолютно насрать, в какую сторону протёк через него ток), счётчик сложит все токи (он их измерит правильно на каждой фазе, никакого уменьшения не будет) и по формуле выведет мощность из этой суммы... В некоторых счётчиках на схемах не указано вообще никаких обозначений на ТТ! С чего бы это?... У вас клещи токоизмерительные электронные есть?... переворачивать их пробовали??? Разница в измерениях присутствует???? А в современном счётчике стоит трое таких же клещей! И насрать ему на направления токов.... не обменешь его! Развели тут ахинею на 2 сраницы... стыдно должно быть, господа!!! Кстати... у той же Энергомеры уже весь модельный ряд именно так и считает! По ввсем фазам отдельно в плюсе! И потом вычисляет суммарную мощность по формуле... А вы её хаите тут... отличные счётчики, я вам скажу, за свою-то цену! |
|
|
2.10.2013, 18:27
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Работать будет всё абсолютно правильно, как не переворачивай ТТ! А вы тут умничаете... Отстали вы от жизни, господа... ![]() А мужики-то и не знали... Алексей, приходите к нам инспектором! Таким спецам цены нету! Экономия будет...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.10.2013, 19:17
Сообщение
#14
|
|
Гости |
![]() А мужики-то и не знали... Алексей, приходите к нам инспектором! Таким спецам цены нету! Экономия будет... ![]() При одной и той же нагрузке на линии, трансформатор тока выдаёт абсолютно одинаковый ток со вторички, как его не крути! Но вот направление тока меняется.... Если у вас используются устаревшие счётчики, то эта разница в направлении принципиальна! Т.к. они токи обратной направленности считают в минус... Но у нормальных производителей уже не первый год все электронные счётчики считают ток в любом направлении, как нагрузку! И ничего не минусуют! Если говорить об обычных электросчётчиках, а не о специализированных (реверсивных, например), конечно... Так что, не надо тут пытаться тролить меня... вы хотя бы школьную программу по физике перечитайте для начала... Зайдите на сайт Энергомеры и откройте инструкцию от счётчиков трёхфазных... и увидете, что либо там так и написано, что направление тока не имеет значения, либо схему подключения, где у ТТ нет никаких обозначений! И если вы считаете, что я не прав, то попытайтесь обосновать своё мнение! Рассскажите мне вашу новую версию законов Кирхгофа, например! |
|
|
2.10.2013, 19:54
Сообщение
#15
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Поднимал как-то здесь подобную тему. Гость_Гость_Алексей_*_* по счетчикам 0,4 кВ правильно говорите, по 100 в. счетчикам не все так безоблачно (но они здесь не рассматриваются).
|
|
|
2.10.2013, 20:14
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Зайдите на сайт Энергомеры и откройте инструкцию от счётчиков трёхфазных... и увидете, что либо там так и написано, что направление тока не имеет значения, либо схему подключения, где у ТТ нет никаких обозначений! Зашёл. Открыл инструкцию. Самого крутого: 6850. Про направление тока, которое "не имеет значения" - ни слова. Это определённой части однофазных счетчиков направление тока и вправду до лампы: они будут писать в плюс вне зависимости от направления; трёхфазные на одно направление тоже могут писать прямую и обратную энергию в один регистр. Но возьмите универсальный счетчик - тот же 6850 и переверните один ТТ. Не всё так просто. Отсутствие обозначений выводов ТТ на схемах подключения электрических счетчиков не означает, что обмотки можно подключать, как Бог на душу положит. Это означает, что правильное подключение ТТ - это азбучная истина, которую должен знать каждый грамотный электрик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.10.2013, 20:49
Сообщение
#17
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
правильное подключение ТТ - это азбучная истина, которую должен знать каждый грамотный электрик. Да никто не спорит, вопрос в том , насколько верно будет считать счетчик. После той моей темы я все-таки решил проверить. Вот что нашел По Меркурию (тип счетчика совпадает с этой темой) в Технических особенностях есть такое выражение: Однонаправленные cчётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей. По Энергомере (просто попался этот тип, другие не искал - интересен был сам факт) здесь Хотел отписаться ещё в той моей теме, но не получилось - её быстро закрыли. Убедил? Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 2.10.2013, 20:53 |
|
|
2.10.2013, 22:40
Сообщение
#18
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
Встречал перевернутые ТТ . если Л1 и Л2 поменять местами то И1 и И2 тоже надо менять местами в схеме подключения счутчика и при этом NIK 2303 АРК1 не показывает что ТТ подключен неправильно
|
|
|
2.10.2013, 22:47
Сообщение
#19
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
В этом случае не покажет что ТТ подключены неправильно ни один счетчик, да хоть ВАФом векторные снимайте - всё будет ОК.
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.10.2013, 1:02
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Зашёл. Открыл инструкцию. Самого крутого: 6850. Про направление тока, которое "не имеет значения" - ни слова. Ну, начнём с того, что это не совсем уж обычный счётчик... он измеряет ещё и реактивную энергию... там другой принцип измерения применяется. Вернее, более сложный. Но и то, я не уверен, что там прям полностью остановится учёт на перевёрнутой фазе, или что он в минус пойдёт... Потеряется реактивная часть, да и всё... Но лично я никогда не рекомендую потребителям брать счётчики, которые учитывают реактивную составляюшую... Но если уж сильно нужен двухтарифник, то это их право...Это определённой части однофазных счетчиков направление тока и вправду до лампы: они будут писать в плюс вне зависимости от направления; трёхфазные на одно направление тоже могут писать прямую и обратную энергию в один регистр. Но возьмите универсальный счетчик - тот же 6850 и переверните один ТТ. Не всё так просто. Отсутствие обозначений выводов ТТ на схемах подключения электрических счетчиков не означает, что обмотки можно подключать, как Бог на душу положит. Это означает, что правильное подключение ТТ - это азбучная истина, которую должен знать каждый грамотный электрик. А вот обычный - это 6804... И любые его аналоги... Ему вообще до лампочки, на сколько фаз, и в каком направлении приходит ток... посчитает всё, не сомневайтесь! Но его можно тормознуть магнитом... это недостаток, конечно... |
|
|
3.10.2013, 1:29
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35849 |
Да никто не спорит, вопрос в том , насколько верно будет считать счетчик. Вот на меня тоже энергосбытчики когда-то наехали за ТТ-перевёртышей.... после чего я и получил у Энергомеры справку, что на однотарифниках никакой разницы нет...После той моей темы я все-таки решил проверить. Вот что нашел По Меркурию (тип счетчика совпадает с этой темой) в Технических особенностях есть такое выражение: Однонаправленные cчётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей. По Энергомере (просто попался этот тип, другие не искал - интересен был сам факт) здесь Хотел отписаться ещё в той моей теме, но не получилось - её быстро закрыли. Убедил? Двухтарифники я через ТТ никогда не ставил, поэтому, я про них утверждать ничего не буду... Но и с ними производители должны были уже всё решить давно! Но надо уточнить, конечно... Встречал перевернутые ТТ . если Л1 и Л2 поменять местами то И1 и И2 тоже надо менять местами в схеме подключения счутчика и при этом NIK 2303 АРК1 не показывает что ТТ подключен неправильно Ну если так сделать... то это и будет самое обычное и правильное подключение ТТ к счётчику! Опять же, закон Кирхгофа, и ничего более... Кстати, я сам даже на старых счётчиках иногда переворачиваю ТТ и меняю местами контакты вторички, когда заменяю ТТ, например... Просто, не нравится мне, когда на ТТ всё к верху ногами написано... Но в этой теме шла речь о том, что ТТ перевёрнут, а вторичка - нет.... И правда ли, что это не изменит ничего! И я решил вступиться за смешных электриков, которые "ересь" несут... и подтвердить, что на обычном электронном счётчике (не специализированном) разницы нет! Завтра, кстати, пойду это доказывать опытным путём очередным энергосбытчикам... которые в это не верят |
|
|
3.10.2013, 6:26
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Доиграетесь! После замены счетчика на другой тип он "вдруг" пойдёт не туда; а вина - того умника, что воткнул обмотки шиворот-навыворот. А если там еще какие-нибудь защиты на ТТ завязаны, то можно и канделябром по башке получить. За сгоревшую ТП, например.
Есть -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.10.2013, 7:34
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Roman D, так разговор про 0,4 кВ. Если и есть защиты, то уж точно не под учетные ТА (тр. тока) подключены.
А так конечно нужно делать все по "правильному", чтобы всем все было понятно. |
|
|
3.10.2013, 8:07
Сообщение
#24
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Ну и тему же здесь развели.
Если ТТ перевернуть чтобы Л1 был к потребителям а Л2 к генератору а потом И1 и И2 поменять местами то будет тоже самое что и при нормальном расположение. А при снятии векторной диаграммы спец даже не заметит разницы |
|
|
3.10.2013, 15:39
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35849 |
Доиграетесь! После замены счетчика на другой тип он "вдруг" пойдёт не туда; а вина - того умника, что воткнул обмотки шиворот-навыворот. А если там еще какие-нибудь защиты на ТТ завязаны, то можно и канделябром по башке получить. За сгоревшую ТП, например. Доиграюсь?... Есть Я говорил, что ставлю ТТ как попало??? Я лишь сказал, что я их иногда специально переворачиваю все вместе, и меняю контакты вторички местами - тоже! В результате, мы получаем абсолютно такую же схему, которая работает идеально, т.к. по сути, ничего и не поменялось... Но сама тема была именно о том, что на конкретной модели простейшего (недорогого и очень распространённого) электронного счётчика люди перевернули один ТТ, не меняя местам контакты вторички на нём... При этом, они утверждали, что всё будет работать идеально в данном случае! Их тут все хором осмеяли... не подкрепив абсолютно ничем свои слова! На что я ответил, что все весельчаки тут не правы! Т.к. всё в конкретном данном случае будет работать идеально! И ещё с целой кучей подобных счётчиков! А когда кто-то меняет счётчик на любой другой, он просто обязан проверить все соединения заново! Иначе это - раздолбай, а не электрик! Более того, нужно проводить испытания с эталонными нагрузками или эталонными счётчиками, если хочется быть уверенным, что новый учёт работает правильно! |
|
|
3.10.2013, 16:34
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А когда кто-то меняет счётчик на любой другой, он просто обязан проверить все соединения заново! Иначе это - раздолбай, а не электрик! Более того, нужно проводить испытания с эталонными нагрузками или эталонными счётчиками, если хочется быть уверенным, что новый учёт работает правильно! О как! переложил с больной головы на здоровую. Раздолбай накосячил, а других раздолбаями обзывает. Вместо того, чтобы простой электрик в одно лицо отключил счетчик испытательной колодкой и за пять минут его заменил, нам тут предлагают снять напряжение, вызвонить все провода, вызвать лабораторию с образцовыми счетчиками на полдня. Это только потому, что кому-то захотелось перевернуть один ТТ. Да, без работы никто не останется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.10.2013, 10:28
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35849 |
О как! переложил с больной головы на здоровую. Раздолбай накосячил, а других раздолбаями обзывает. А при чём тут переворот ТТ?....Вместо того, чтобы простой электрик в одно лицо отключил счетчик испытательной колодкой и за пять минут его заменил, нам тут предлагают снять напряжение, вызвонить все провода, вызвать лабораторию с образцовыми счетчиками на полдня. Это только потому, что кому-то захотелось перевернуть один ТТ. Да, без работы никто не останется. А вам в голову не приходило, что даже в "заводских" шкафах постоянно встречаются косячная разводка проводов! И серьёзные заказчики частенько требуют полной проверки всех схем шкафов, а так же, испытаний сработки АВР и других средств защиты и автоматики... и плевать им, что это не обязанность монтажников! А тут вообще, лицо заинтересованное в правильности измерений (представитель энергосбыта), должен просто прийти и пломб навешать??? У нас в городе есть куча мелких сбытовых контор, которые электричество перепродают в промзоне... так они (наученные горьким опытом постоянных хищений) при пломбировке вообще перепроверяют каждый проводок! Про лабораторию вы загнули... это ведь не испытания полноценные, а лишь проверка правильности работы. Короче, опять оффтоп.... Тема была про конкретную ситуацию, и лично я ничего в той конкретной ситуации неправильного не вижу... Хоть так сам и не делаю! И по поводу простого перекидывания счётчика... В шкафах с неотключенным напряжением работать запрещено! Так что, не грех и проверить разводку при замене счётчика! Лично мне на это 10 минут хватит за глаза! Сообщение отредактировал Алексей и Ко - 7.10.2013, 10:33 |
|
|
7.10.2013, 11:05
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В шкафах с неотключенным напряжением работать запрещено! Даже при наличии испытательной колодки? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.10.2013, 11:34
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
В шкафах с неотключенным напряжением работать запрещено! Кем или чем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.10.2013, 18:13
Сообщение
#30
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Roman D - при всем уважении к вам как к знатоку в области электричества, мне думается Алексей и Ко - в данной ситуации оказавшись прав, уколол ваше самомнение как специалиста. И теперь вы начинаете цепляться к его фразам, чтобы придраться к чему-то.
Да и сам он может вначале резковато выразился, что тоже не есть ГУД. Господа, завязывайте пожалуйста. ЗЫ: Просто удивляет то, что в теме "Зануление, Стиральная машинка" задал там вопрос п.38 для собственного саморазвития, а тему закрыли и ответа не дождался. Типа тема себя изчерпала. А здесь тоже тема раскрыта полностью, осталось только флудить и она открыта. Обидно блин. |
|
|
7.10.2013, 20:46
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И всё-таки, ТТ нужно подключать ТОЛЬКО правильно; чтоб никому не приходилось перекапывать носом чужое, простите, дерьмо.
И ссылаться на то, что Цитата Честно говоря, вообще не понимаю, зачем современным счётчикам полярность... И зачем её соблюдать на ТТ - тоже... НУ пройдёт ток через ТТ в другом направлении... ну выйдет из вторички ТТ он тоже - в другом направлении... Зайдёт в счётчик, где стоит независимый электронный измеритель тока на каждой фазе ( которому абсолютно насрать, в какую сторону протёк через него ток), счётчик сложит все токи (он их измерит правильно на каждой фазе, никакого уменьшения не будет) и по формуле выведет мощность из этой суммы... - как минимум дурной тон по отношению к своим коллегам. И после этого: Цитата Если у вас используются устаревшие счётчики, то эта разница в направлении принципиальна! Т.к. они токи обратной направленности считают в минус... Но у нормальных производителей уже не первый год все электронные счётчики считают ток в любом направлении, как нагрузку! И ничего не минусуют! Если говорить об обычных электросчётчиках, а не о специализированных (реверсивных, например), конечно... Чел говорит об каких-то там "нормальных" счётчиках. Подразумевает однонаправленные, которые, собственно говоря, и являются специализированными. Я уже молчу об испытательных колодках, которые очень даже неплохо иметь - для безопасности работы и возможности замены счетчика без обесточивания клиента. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|