Одновременное отключение 2-х фидеров , Одновременное отключение 2-х фидеров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Одновременное отключение 2-х фидеров , Одновременное отключение 2-х фидеров |
13.9.2012, 19:56
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 |
Ребята, привет! Вот у нас (недавно) был такой случай на одной однотрансформаторной подстанции № 99 35/6 кВ.
В прошлый четверг 06.09.12 г. на этой П/Ст одновременно отключились 2 фидера: Ф.99-02 и Ф.99-04. На фидерах установлены Sepam S20. Выгрузка аварийной информации показала следующее: 1) по фидеру Ф.99-02: Токи отключения 06.09.12 г.: ![]() Осциллограмма отключения показала следующее: ![]() На обоих рисунках по Ф.99-02 действительное время отключения 06.09.12 16:02:06. Сработала отсечка. 1) по фидеру Ф.99-04: Токи отключения 06.09.12 г.: ![]() Осциллограмма отключения: ![]() ![]() На обоих рисунках по Ф.99-04 действительное время отключения 06.09.12 16:02:12. Сработала отсечка. На осциллограммах я взял моменты между состояниями "Включено" и "Отключено" (входы I12 и I11 соответственно)... Вопрос: из-за ОПНп-6/7,2 установленных на выключателях (тележке) не может быть такое? Фидеры сработали почти одновременно: 16:02:5 и 16:02:12. Сообщение отредактировал rus485lan - 13.9.2012, 20:40 |
|
|
|
|
13.9.2012, 20:04
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И кто ж это у Вас на третьей фазе коротит?
Последнее событие - АПВ успешно. Всё вроде норм? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.9.2012, 20:17
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Оба фидера 6 кВ как понимаю - нейтраль кстати какая?
конечно информации маловато, но рискну предположить двухфазное КЗ на землю, т.е. - на Ф.99-02 замык. на землю ф.С на Ф.99-04 замык. на землю ф.А (или В) Кстати по ф.99-04 такую же табличку не мешало бы ЗЫ: Пока писал - выложена осциллограмма - сразу вопрос ТТ в фазе В есть или нет ? Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 13.9.2012, 20:22 |
|
|
13.9.2012, 20:42
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 |
Нейтраль изолированная, на фазе В ТТ нет.
На осциллограммах видно, что на Ф.99-02 кз 2-хфазное , а на Ф.99-04 3-хфазное (см. I1,I2,I3)... Сообщение отредактировал rus485lan - 13.9.2012, 20:43 |
|
|
|
|
13.9.2012, 20:45
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Вопрос: из-за ОПНп-6/7,2 установленных на выключателях (тележке) не может быть такое? 1) Разве ТТ фидеров чувствуют ОПНы? В смысле ОПНы вроде до ТТ стоят - так сказать вне зоны действия защиты. Может как-то не так понял вас Нейтраль изолированная, на фазе В ТТ нет. На осциллограммах видно, что на Ф.99-02 кз 2-хфазное , а на Ф.99-04 3-хфазное (см. I1,I2,I3)... Сразу вопрос- как вы думайте - если на фазе В ТТ нет, то откуда ток I2 ? |
|
|
13.9.2012, 21:11
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 |
Ну, вообще-то да.
Я так полагаю, что Sepam как-то его (ток Ib) высчитывает математически... На Ф.99-02 сработало 2-хкратное АПВ, а на Ф.99-04 - 1-кратное (хоть и отказ управления выпало) (1-й цикл 9с, 2-й цикл 20с). Там на осциллограмме Ф.99-04 на фазе С тоже ток под 2500 А, я просто поставил ползунки так, что не попал под этот ток. А на осциллограмме Ф.99-02 ток в момент отключения на фазе А действительно был маленький: 11 или 17 А. Самое главное, если сравнить перекосы по току по обоим фидерам, прокручивая ползунки, то получается одно и тоже число: 56,72 А. Ну, короче линейщики на фидерах ничего не нашли, даже прокручивали мегомметром все КТП (отсоединяя ПК) и ОПНы на линиях... Сообщение отредактировал rus485lan - 13.9.2012, 21:17 |
|
|
13.9.2012, 21:20
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
|
|
|
|
|
13.9.2012, 21:25
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 |
Ну да, на ТТ Sepam стоит пластинка, объединяющая все нулевые нвыводы с нулевым проводом.
|
|
|
13.9.2012, 21:26
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
А что за фидера - ВЛ или КЛ
|
|
|
13.9.2012, 21:32
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 |
Хорошо, на линиях тоже есть ОПНп-6/7,2. При срабатывании где-то на линиях 2-х фидеров одновременно 2 ОПН с разных фаз могут быть токи кз в 2400 А как показано на осциллограммах? Там в одной из осциллограмм ток был и в 3000 и в 4000 А, я просто не показал...
Подстанция с линиями ВЛ. Сообщение отредактировал rus485lan - 13.9.2012, 21:34 |
|
|
|
|
13.9.2012, 22:13
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
В общем подумав, я пожалуй соглашусь что данные токи могли быть из-за ОПНов на линиях. Только вопрос -то вот в чем - ОПНы ведь просто так не работают. Значит имело место замыкание, как вариант, ОЗЗ ... самоустранившееся - ведь
Ну, короче линейщики на фидерах ничего не нашли, даже прокручивали мегомметром все КТП (отсоединяя ПК) и ОПНы на линиях... ЗЫ: С другой стороны ведь есть и на других (соседних) фидерах ОПНы и не сработали! Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 13.9.2012, 22:17 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 17:47 |
|
|
|
|