Ребята, привет! Вот у нас (недавно) был такой случай на одной однотрансформаторной подстанции № 99 35/6 кВ.
В прошлый четверг 06.09.12 г. на этой П/Ст одновременно отключились 2 фидера: Ф.99-02 и Ф.99-04. На фидерах установлены Sepam S20.
Выгрузка аварийной информации показала следующее:
1) по фидеру Ф.99-02:

Токи отключения 06.09.12 г.:



Осциллограмма отключения показала следующее:



На обоих рисунках по Ф.99-02 действительное время отключения 06.09.12 16:02:06. Сработала отсечка.

1) по фидеру Ф.99-04:

Токи отключения 06.09.12 г.:



Осциллограмма отключения:





На обоих рисунках по Ф.99-04 действительное время отключения 06.09.12 16:02:12. Сработала отсечка.

На осциллограммах я взял моменты между состояниями "Включено" и "Отключено" (входы I12 и I11 соответственно)...

Вопрос: из-за ОПНп-6/7,2 установленных на выключателях (тележке) не может быть такое?

Фидеры сработали почти одновременно: 16:02:5 и 16:02:12.

Сообщение отредактировал rus485lan - 13.9.2012, 20:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.9.2012, 20:04
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



И кто ж это у Вас на третьей фазе коротит? icon_smile.gif
Последнее событие - АПВ успешно. Всё вроде норм?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 13.9.2012, 20:17
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Оба фидера 6 кВ как понимаю - нейтраль кстати какая?
конечно информации маловато, но рискну предположить двухфазное КЗ на землю, т.е.
- на Ф.99-02 замык. на землю ф.С
на Ф.99-04 замык. на землю ф.А (или В)

Кстати по ф.99-04 такую же табличку не мешало бы

ЗЫ: Пока писал - выложена осциллограмма - сразу вопрос ТТ в фазе В есть или нет ?

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 13.9.2012, 20:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus485lan
сообщение 13.9.2012, 20:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Нейтраль изолированная, на фазе В ТТ нет.
На осциллограммах видно, что на Ф.99-02 кз 2-хфазное , а на Ф.99-04 3-хфазное (см. I1,I2,I3)...

Сообщение отредактировал rus485lan - 13.9.2012, 20:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 13.9.2012, 20:45
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(rus485lan @ 13.9.2012, 20:56) *
Вопрос: из-за ОПНп-6/7,2 установленных на выключателях (тележке) не может быть такое?


1) Разве ТТ фидеров чувствуют ОПНы? В смысле ОПНы вроде до ТТ стоят - так сказать вне зоны действия защиты.
Может как-то не так понял вас


Цитата(rus485lan @ 13.9.2012, 21:42) *
Нейтраль изолированная, на фазе В ТТ нет.
На осциллограммах видно, что на Ф.99-02 кз 2-хфазное , а на Ф.99-04 3-хфазное (см. I1,I2,I3)...

Сразу вопрос- как вы думайте - если на фазе В ТТ нет, то откуда ток I2 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus485lan
сообщение 13.9.2012, 21:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Ну, вообще-то да.

Я так полагаю, что Sepam как-то его (ток Ib) высчитывает математически...

На Ф.99-02 сработало 2-хкратное АПВ, а на Ф.99-04 - 1-кратное (хоть и отказ управления выпало) (1-й цикл 9с, 2-й цикл 20с).

Там на осциллограмме Ф.99-04 на фазе С тоже ток под 2500 А, я просто поставил ползунки так, что не попал под этот ток. А на осциллограмме Ф.99-02 ток в момент отключения на фазе А действительно был маленький: 11 или 17 А.
Самое главное, если сравнить перекосы по току по обоим фидерам, прокручивая ползунки, то получается одно и тоже число: 56,72 А.

Ну, короче линейщики на фидерах ничего не нашли, даже прокручивали мегомметром все КТП (отсоединяя ПК) и ОПНы на линиях...

Сообщение отредактировал rus485lan - 13.9.2012, 21:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 13.9.2012, 21:20
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(rus485lan @ 13.9.2012, 22:11) *
Я так полагаю, что Sepam как-то его (ток Ib) высчитывает математически...

Или, как вариант, в фазу В заведен нулевой провод, т.е. от фаз А и С получаем результирующий ток ф.В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus485lan
сообщение 13.9.2012, 21:25
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Ну да, на ТТ Sepam стоит пластинка, объединяющая все нулевые нвыводы с нулевым проводом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 13.9.2012, 21:26
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



А что за фидера - ВЛ или КЛ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus485lan
сообщение 13.9.2012, 21:32
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Хорошо, на линиях тоже есть ОПНп-6/7,2. При срабатывании где-то на линиях 2-х фидеров одновременно 2 ОПН с разных фаз могут быть токи кз в 2400 А как показано на осциллограммах? Там в одной из осциллограмм ток был и в 3000 и в 4000 А, я просто не показал...

Подстанция с линиями ВЛ.

Сообщение отредактировал rus485lan - 13.9.2012, 21:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 13.9.2012, 22:13
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



В общем подумав, я пожалуй соглашусь что данные токи могли быть из-за ОПНов на линиях. Только вопрос -то вот в чем - ОПНы ведь просто так не работают. Значит имело место замыкание, как вариант, ОЗЗ ... самоустранившееся - ведь
Цитата(rus485lan @ 13.9.2012, 21:11) *
Ну, короче линейщики на фидерах ничего не нашли, даже прокручивали мегомметром все КТП (отсоединяя ПК) и ОПНы на линиях...

ЗЫ: С другой стороны ведь есть и на других (соседних) фидерах ОПНы и не сработали!

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 13.9.2012, 22:17