Допускается ли работа дизельной электростанции при минимальной нагрузке 5-20% или на холостом ходу? Если нет почему?
|
|
|
|
|
8.9.2006, 13:08
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Допускается. Но... Есть загвоздка в дизельном двигаетеле! Если он продролжительное время работает на холостом ходу, то происходит кокосование цилиндров. Вроде это так называется. После работы на холостом ходу, двигатель надо погонять под нагрузкой. Если же работа на холостом ходу была достаточно продолжительной, то в двигателе могут произойти необратимые процессы, уменьшающие ресурс двигателя. При этом лучшим вариантом является нагрузка дизель-генератора нагрузкой не менее 30% от номинальной. Для этого существуют специальные нагрузочные реостаты.
|
|
|
17.10.2006, 23:21
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2006 Из: Волжский Волгоградской Пользователь №: 7143 |
как возбудить генератор 60 квт.,самовозбуждающийся, долгое время стоял без работы?
|
|
|
18.10.2006, 8:48
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
nikolaevich
Завести его, подключить нагрузку типа мощной лампочки, а потом подать напряжение от стороннего источника (например: аккумулятора) на обмотку ротора в правильной (при неправильной просто результата не будет) полярности проще говоря - "прикурить". Как лампа засветится - источник отключить и генератор нагрузить посерьёзней, чтобы намагнитился. Думаю, что помог. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|