Какое УЗО подобрать под автомат , категория автомата В

Vetal_12
сообщение 1.7.2012, 22:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



Планирую щиток для квартиры, хозяин принёс новые автоматы каторые у него уже были, это однополюсные фирма ABB на 10 и 16 ампер, я же хочу поставить ему на линию ванной комнаты, (в неё же входят кладовая со стиралкой и бойлером и туалет) ещё УЗО так как заземления в квартире нет и скорее всего не когда не будет.
Вопрос в следующем, автоматы эти котегории В, это получается нужно и УЗО брать категории В, или можно С ? И как я слышал на ванную нужно УЗО на 03 ма, и сколько ампер должно быть УЗО Если вводной автомат на 32 ампера ? если как я планирую ставить автомат на 16 ампер ? сечение медного провода 2.5 кв.

Почитал инет и понял что УЗО не делится на категории А и B, понял что мне нужно категория АС то есть для переменного тока, так вот на сколько ампер покупать и на какой ток утечьки если автомат на этой линии 16 ампер ?

Сообщение отредактировал Vetal_12 - 1.7.2012, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.7.2012, 23:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Если АВ на 16А, то УЗО на 25А , характеристика , кстати предпочтительней для УЗО "А"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.7.2012, 23:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



и на ток утечки не более 30мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetal_12
сообщение 1.7.2012, 23:45
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



Цитата(haramamburu @ 1.7.2012, 23:33) *
Если АВ на 16А, то УЗО на 25А , характеристика , кстати предпочтительней для УЗО "А"

то есть вы имеете в виду что предпочьтительней УЗО категории А для автоматов категории В ? Я правильно понял ?
А на кокой ток утечьки должно быть УЗО для моей линии где стоят потребители указанные мною выше ?

Цитата(Sinus @ 1.7.2012, 23:37) *
и на ток утечки не более 30мА

А не много ли это ?
И как если УЗО будет другой фирмы чем автоматы ? У нас в городе вообще с этим проблема, везде лежат УЗО на 32 Ампера фирмы КЕАЗ, надеюсь найти на 25, не хочется в обласной город ехать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.7.2012, 23:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Vetal_12 @ 1.7.2012, 23:41) *
то есть вы имеете в виду что предпочьтительней УЗО категории А для автоматов категории В ? Я правильно понял ?
Нет, "А" реагирует и на пульсирующую утечку... "АС" только на синусоидальную.
Цитата
А на кокой ток утечьки должно быть УЗО для моей линии где стоят потребители указанные мною выше ?
В ванну рекомендуется ставить на 10мА, но и за 30мА никто ругать не будет icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetal_12
сообщение 1.7.2012, 23:49
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



Цитата(haramamburu @ 1.7.2012, 23:46) *
Нет, "А" реагирует и на пульсирующую утечку... "АС" только на синусоидальную.
В ванну рекомендуется ставить на 10мА, но и за 30мА никто ругать не будет icon_smile.gif

Дай бог чтоб было ))) Чёрный юмор (((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.7.2012, 23:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
везде лежат УЗО на 32 Ампера фирмы КЕАЗ

И за это по рукам не надают, можно и на 32 Ампера. Тут главное что бы было больше чем у автомата в чей линии стоит УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetal_12
сообщение 1.7.2012, 23:54
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



Кстати волнует и тот факт что в моём городе кроме того что выбора на электро защиту нет как на рыночьных лотках так и в магазинах торгующих светотехникой, так ещё и цены какието детские, к примеру автомат однополюсной к примеру в среднем 3 $ УЗО двух полюсное 25 $ тогда как в инете смотрю средняя цена на УЗО фирмы КЭАЗ 40 $ Приходит на мычсль что в городе либо китайская подделка купленная торгашами на вес, либо в интернет магазинах так цены ломят(((

Сообщение отредактировал Vetal_12 - 1.7.2012, 23:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения