Здравствуйте, участники форума!
В настоящее время трансформаторы типа ТМПНГ имеют 25 ступеней переключения ответвлений. С чем связано применение такого диапазона переключений? |
|
|
|
|
4.5.2012, 5:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Спроси у завода-изготовителя зачем они такие делают!
|
|
|
4.5.2012, 8:15
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может из-за того что они могут использоваться с частониками и для них критично соотношение частоты и напряжения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.5.2012, 10:59
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
|
|
4.5.2012, 11:44
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 27346 |
За ссылку большое спасибо - полезная информация!
|
|
|
4.5.2012, 14:45
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Из опыта эксплуатации . подобные трансформаторы используются у нефтяников, для погружных электродвигателей, типа ПЭД,мне попадались на напряжения от 700 до 1000, используемых в качестве привода центрабежных насосов.ну и от глубины опускания зависят и потери то отсюда и такие возможности ТМПНов.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
5.5.2012, 21:54
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 27346 |
Тем не менее, интересует сам механизм условий переключения:
например, двигатель ПЭД приводит в движение погружной насос, который качает нефть. В один момент становится необходимо сделать переключение ответвлений. Вопрос №1: как понять когда необходимо произвести переключение? Вопрос №2: что определяет величину увеличиваемого/уменьшаемого напряжения? Вопрос №3: Почему такой широкий диапазон переключений? Если мы говорим о глубине погруженных двигателей и насосов, то здесь роль играет мощность двигателей, но напряжение не может добавлять или снижать мощность. |
|
|
|
|
6.5.2012, 4:18
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Тем не менее, интересует сам механизм условий переключения: например, двигатель ПЭД приводит в движение погружной насос, который качает нефть. В один момент становится необходимо сделать переключение ответвлений. Вопрос №1: как понять когда необходимо произвести переключение? Вопрос №2: что определяет величину увеличиваемого/уменьшаемого напряжения? Вопрос №3: Почему такой широкий диапазон переключений? Если мы говорим о глубине погруженных двигателей и насосов, то здесь роль играет мощность двигателей, но напряжение не может добавлять или снижать мощность. 1. Переключения производятся при выводе скважины на оптимальный режим добычи. На это влияет приток дебет скважины. 2. Величина тока потребляемого ПЭДом. 3. Связано с тем что ПЭДы производяться для привода насосов разной производительности. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|