Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

повторное заземление , Нормирование повторного сопротивления заземления

Sist
сообщение 30.4.2012, 16:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 487
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



На вводе питающей линии в здание должно быть выполнено повторное заземление.
Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства для повторного заземления при вводе кабелем напряжением до 1 кВ?
при кабельном вводе с КТП сопротивление не нормируется думаю несоответствует,
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств
Электроустановки напряжением до 1 кВ - в непосредственной близости от нейтрали cопротивление 30 Ом
- с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 4 Ома при количестве отходящих линий не менее двух.
принимать значение 10 Ом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.5.2012, 11:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Согласно НТД вроде как не нормируется. В проектах чаще 10 Ом. Но КЛ отсутствие аварии "обрыв нуля" не гарантирует и лучше 10 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 26.5.2012, 22:01
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



да повторное заземление не нормируется, но здесь нужно на мой взгляд руководствоваться здравым смыслом, и сделать как можно меньше сопротивление, чем меньше тем лучше. ну конечно не до абсурда, 2-3 Ома будет просто замечательно, добится этого не сложно, я например забил 4 арматурины по 2м и получилось 2,5 Ом правда грунт был замечательный, глина.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 22:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены