повторное заземление , Нормирование повторного сопротивления заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
повторное заземление , Нормирование повторного сопротивления заземления |
30.4.2012, 16:12
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 487 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
На вводе питающей линии в здание должно быть выполнено повторное заземление.
Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства для повторного заземления при вводе кабелем напряжением до 1 кВ? при кабельном вводе с КТП сопротивление не нормируется думаю несоответствует, Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств Электроустановки напряжением до 1 кВ - в непосредственной близости от нейтрали cопротивление 30 Ом - с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 4 Ома при количестве отходящих линий не менее двух. принимать значение 10 Ом? |
|
|
|
|
2.5.2012, 11:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Согласно НТД вроде как не нормируется. В проектах чаще 10 Ом. Но КЛ отсутствие аварии "обрыв нуля" не гарантирует и лучше 10 Ом.
|
|
|
26.5.2012, 22:01
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
да повторное заземление не нормируется, но здесь нужно на мой взгляд руководствоваться здравым смыслом, и сделать как можно меньше сопротивление, чем меньше тем лучше. ну конечно не до абсурда, 2-3 Ома будет просто замечательно, добится этого не сложно, я например забил 4 арматурины по 2м и получилось 2,5 Ом правда грунт был замечательный, глина.
-------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 22:30 |
|
|
|
|